Квартальная водопроводная насосная, Вопрос по наружному пожаротушению |
|
|
|
27.9.2011, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Привет всем!  Ситуация такая- есть проектируемый квартал с 5-ти этажными жилыми домами.Внутреннего пожаротушения не требуется.Наружное пожаротушение -15 л/с.Расход на хоз-питье 11 л/с.Напор в городском водопроводе -20 м.Требуемый напор на жилые дома -35 м (с учетом рельефа).Заказчик в ТУ прописал квартальную насосную.От городских сетей веду две нитки воды в НС (с учетом пропуска расхода на х-п и пожар наружный),от НС также две напорных в кольцо с пожарными гидрантами.Теперь собственно вопрос - при расчете насосной установки я учитываю только хоз-питье по расходу и напору, а пропуск пожарного расхода обеспечиваю через обводную линию в НС с установкой задвижки и обратного клапана? Верно ли мое решение в данной ситуации.Ведь насосы на пропуск пожарного расхода рассчитывать не надо? Напор в сети при пожаре достаточен и без насосов (не менее 10м).Раздельные сети на пожар и хоз-питье нецелесообразны,я считаю. И в СНиПе на наружку прописано,что как правило устраивают объединенные сети хоз-противопожарного водопровода.И еще вдогонку вопрос-в квартальной НС надо на вводе делать водомерный узел? В нормативных документах не нашла вроде на эту тему ничего.Если честно,самой первый раз приходится квартальную НС делать,вот и возникли вопросы. Помогите,пожалуйста советом,кто знает ответы.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 16:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Лена @ 27.9.2011, 12:06)  пропуск пожарного расхода обеспечиваю через обводную линию в НС с установкой задвижки и обратного клапана? Я тоже не делал таких насосных, но сомневаюсь, что по этой линии у вас вода напором 20 м пойдет в сеть с напором 35 м, при пожаре хоз-питьевые нужды надо обеспечивать, насосная будет работать
|
|
|
|
|
27.9.2011, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Я в итоге к такому же выводу пришла.Решила применить установку из шести насосов (4 раб + 2 рез).В режиме х-п будут работать два насоса, в режиме пожара - 4 насоса.Установку взяла с частотниками,хоз-питьевую.Вот теперь сомневаюсь,помня пункт о том, что в таком случае х-п насосы должны отвечать требованиям пожарных насосов.Правда этот пункт в СНиПе на внутрянку прописан.Я тут с коллегами советуюсь,как ни странно вроде думала этот вопрос отработан уже,просто я лично таких НС не делала,а оказалось у всех разные мнения.  Вот и решила к большей аудитории обратиться.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а если при пожаре отключить хоз-пит. насосы? сети ваши расчитаны на макс.хоз-пит+пож расход, тогда думаю город обеспечит по байпасу ваши требуемые параметры и напор в 20 м.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 7:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dima_UA @ 27.9.2011, 22:43)  а если при пожаре отключить хоз-пит. насосы? СНиП 2.04.02-84* п.2.21. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные п.4.3. НЕЛЬЗЯ Не забываем учесть расход на наружное пожаротушение 2х15л/с=30л/с
|
|
|
|
|
28.9.2011, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Лена @ 27.9.2011, 11:06)  Привет всем!  Ситуация такая- есть проектируемый квартал с 5-ти этажными жилыми домами.Внутреннего пожаротушения не требуется.Наружное пожаротушение -15 л/с.Расход на хоз-питье 11 л/с.Напор в городском водопроводе -20 м.Требуемый напор на жилые дома -35 м (с учетом рельефа).Заказчик в ТУ прописал квартальную насосную .От городских сетей веду две нитки воды в НС (с учетом пропуска расхода на х-п и пожар наружный),от НС также две напорных в кольцо с пожарными гидрантами.Теперь собственно вопрос - при расчете насосной установки я учитываю только хоз-питье по расходу и напору, а пропуск пожарного расхода обеспечиваю через обводную линию в НС с установкой задвижки и обратного клапана? Верно ли мое решение в данной ситуации.Ведь насосы на пропуск пожарного расхода рассчитывать не надо? Напор в сети при пожаре достаточен и без насосов (не менее 10м).Раздельные сети на пожар и хоз-питье нецелесообразны,я считаю. И в СНиПе на наружку прописано,что как правило устраивают объединенные сети хоз-противопожарного водопровода.И еще вдогонку вопрос-в квартальной НС надо на вводе делать водомерный узел? В нормативных документах не нашла вроде на эту тему ничего.Если честно,самой первый раз приходится квартальную НС делать,вот и возникли вопросы. Помогите,пожалуйста советом,кто знает ответы.  Цитата(Dmitry_vk @ 28.9.2011, 7:57)  СНиП 2.04.02-84* п.2.21. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные п.4.3. НЕЛЬЗЯ Не забываем учесть расход на наружное пожаротушение 2х15л/с=30л/с вот расход город обеспечил! от куда 2х15 л/с?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
На наружное пожаротушение - 15 л/с (1 пожар) и по объему здания наибольшего,все в соответствии со СНиП на наружку. Вопрос о применении хоз-питьевой установки во время тушения пожара наружного.Так можно? Гложат сомнения.По идее мне достаточно просто обеспечить пропуск пожарного расхода через НС,в сетях кольца диаметры рассчитаны на пропуск общего расхода и напора городского хватает (не менее 10 м).Мне думалось что на такой случай уже есть решения,наверняка не первый такой случай,а вот споткнулась...
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а вы уверены, что гарантийного напора 20 м хватит вам, чтобы обеспечит гарантийный напор при пожаре 10 м в вашей сети в найболее неблагоприятной точке?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
2х15 ступил, не проснулся еще А в чем сомнения не понял. К насосной идут 2 нитки объединенного в/п, выходят тоже 2 нитки объединенного, почему же нельзя применять вашу установку? Т.к. сеть объединенная, давление д.б. одинаковым, байпас минуя НС не прокатит.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вопрос стоит в том, чтобы не городить еще пожарных насосов как я понял, если может быть хватит напора от городских сетей.
почему байпас не прокатит?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Потому что при работающих насосах (мы их не отключаем при пожаре, см. выше), давление в кольце после НС 35м, если сюда же подключить байпас с давлением 20м, то вода по байпасу пойдет в обратную сторону (от кольца). Если поставить обратный клапан на байпасе, он будет всегда закрыт (опять же 20м не передавят 35м). Я не прав?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
нет не прав...при пожаре отключат хоз-пит насосы.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dima_UA @ 28.9.2011, 10:55)  нет не прав...при пожаре отключат хоз-пит насосы. Если мы отключим насосы, мы не обеспечим требуемое давление на хоз-питьевые нужды, следовательно, часть жильцов останется без воды. Не имеем права
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а зачем тогда расчет сети при пожаре делаем с гарантийными 10 м, если только сеть не высокого давления при пожаре?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 12:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
У нас есть 2 условия для расчета: минимальное давление на гидрантах и у потребителей хоз-пит. воды. Оба условия должны выполняться одновременно при объединенной системе. Если на пожар идти минуя насосную, то надо делать 2 раздельные системы.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Мне приходилось эксплуатировать н.с. II подъема на х/п и пожарные нужды города без водонапорной башни. Было 4 насоса. Ночью работал 1 насос, днем - 2. При пожаре подключался третий, а иногда и четвертый насос. Никаких обводных линий не было. Специальной группы противопожарных насосов не было. В Вашем случае я бы стремился именно к такой схеме. Надо сделать 2 расчета системы: 1. На салучай максимального х/п водопотребления. 2. На салучай максимального х/п водопотребления при пожаре. В любом случае напор в самой невыгодной точке квартала должен обеспечиваться полностью. В результате расчета определится число рабочих насосов при пожаре. Главное - надо правильно определить количество резервных насосов. Лимит по напору в 10 м при пожаре в данном случае не применим.
|
|
|
|
|
  |