> Регулирование температуры теплоносителя., Регулирование t1 от tн
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



в условиях на подключение какая температура прописана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



согласно температурного графика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 9:50
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 9:58) *
Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт
Покажите режимную карту источника, или справку какую, в которой сказано, что на источнике применяется центральное качественное регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Вот технические условия, выданнные перед началом проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Прикрепленный файл  1.JPG ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 306
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



с таким графиком поставить насос на обратке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



технадзор требует регулирование теплоносителя по температуре наружного воздуха. Там больщо перепад по высоте (геодезический) комплекс относительно котельной находится ниже. на подаче стоит регулятор давления после себя AVD (Danfoss) понижает давление, а на обратке насос, что бы эту воду вернуть в котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.9.2011, 10:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



а для чего вообще что-то подмешивать с таким графиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.9.2011, 11:05
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(shadow @ 28.9.2011, 11:59) *
а для чего вообще что-то подмешивать с таким графиком?

А модно это щас - подмешивать. Сразу себя специалистом чувствуешь. Опять же, слово-то какое: Технадзор dont.gif РРРРРррррррРРРРрррр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 11:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



я технадзору указываю на тех условия и здравый смысл, а он мне п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 и что с ним делать! не дает разрешение на пуск тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 11:11
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 12:08) *
я технадзору указываю на тех условия и здравый смысл, а он мне п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 и что с ним делать! не дает разрешение на пуск тепла
Наплодит дураков мать-земля Русская... Пишите официальное письмо с требованием дать разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 11:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Котельная топит не по отопительному графику, а будет топить как захочет!!! Допустим надо давать 70, она даст 80 в течении 5 дней, тогда что? Как регулировать будете? Бежать в котельную и кулаком стучать, а они вам график по сжиганию газа покажут и скажут , что не хотят платить штрафы за вылаз за границы по сжиганию кол-во газа, утвержденному за неделю или месяц вперед (Россия ее мат с ПУМУ)...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.9.2011, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 11:18
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 28.9.2011, 12:13) *
Котельная топит не по отопительному графику, а будет топить как захочет!!!
Техусловия гласят, что по графику, а это документик очень суръёзный.

Автор, а Вам справку о соответствии техусловиям в ЭСО дали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 12:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



прошу прощения, о соответствии чего и чему? о соответствии тому что они обязуются выполнять условия по качественному регулированию теплоносителя? так техусловия являются документом это подтверждающим. если мне дадут справку что это меняет? я покажу технадзору тоже самое что и в техусловиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 12:58
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 13:42) *
прошу прощения, о соответствии чего и чему?
Справку соответствия монтажа техничесим условиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 13:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



и что даст эта справка? все соответствует. как эта справка может убедить технадзора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Техусловия - не такой уж строгий документ. Точнее, он строгий для потребителя. А поставщик тепла часто указывает температурный график, умалчивая об изломах, которые обычно есть. Думаю, если собрать все бумаги, то требование можно обойти. Пример такого регулирования - "Петербургтеплоэнерго" и микрорайон Славянка (СПб). Котельная топит по внутреннему температурному графику, и регулирование не нужно. Но! Котельная - новая и микрорайон - новый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(HeatServ @ 28.9.2011, 13:58) *
Справку соответствия монтажа техничесим условиям.

???
Проверяется соответствие монтажа проекту и соответствие проекта техническим условиям. Если первое соблюдено, то в любом случае монтажная организация не виновата. Должен быть проект, и его кто-то утвердил. По идее, это означает, что теплоснабжающая организация и потребитель договорились о порядке отпуска-потребления тепла, а дело Технадзора - в контроле безопасности. Датчик наружной температуры не должен быть их делом, их работа - удостовериться, что при любых неаварийных режимах отопления температура в СО не превысит максимальную по температурному графику.

Сообщение отредактировал trollercon - 28.9.2011, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.9.2011, 13:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Век воли не видать. Гребаный (то бишь, белый и пушистый) Т...ррррррррррр, просто требует с Вас бабло.
Однако, крепко ухватил. А куда деваться, др. поставщиков тепла нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 13:28
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 14:12) *
Проверяется соответствие монтажа проекту и соответствие проекта техническим условиям. Если первое соблюдено, то в любом случае монтажная организация не виновата. Должен быть проект, и его кто-то утвердил. По идее, это означает, что теплоснабжающая организация и потребитель договорились о порядке отпуска-потребления тепла, а дело Технадзора - в контроле безопасности. Датчик наружной температуры не должен быть их делом, их работа - удостовериться, что при любых неаварийных режимах отопления температура в СО не превысит максимальную по температурному графику.
Ну, да, как-то так. Тогда что порекомендуете? Дать денег?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 9:58) *
Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт

1. Внимательно сравнить внутренний температурный график и температурный график теплосети.
2. Если он одинаковый (95/70, а не, например, 90/70 - внутренний), то по делу в регулировании нет необходимости, и за советом, как быть с технадзором для начала лучше обратиться к проектировщику - спросить, как они обошли СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 13:31
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Автор, а у Вас там система из чего сделана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 13:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 14:07) *
Думаю, если собрать все бумаги, то требование можно обойти.


а какие документы? можете перечень подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 13:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



я то и являюсь проектировщиком. честно сказать про пункт о регулировании t1 от tн как то и забыл.((( но там рядом с комплексом есть гостиница для спортсменов, где я попытался подобрать смесительный насос, он получился с нулевым расходом. так как в теплосети 95-70 и в системе отопления 95-70. а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 13:50
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) *
а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.
Товарищ ИМХО всё же хочет денег, пункт как нельзя этому способствует, поскольку регулирование в ИТП при регулировании на источнике с точки зрения классического подхода является именно бредом. А с точки зрения практики регулирование конечно же нужно, есть транспортная задержка, есть несоблюдение графика, перетопы всякие сезонные... Доводка теплоносителя в ИТП вообще говоря нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 14:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) *
я то и являюсь проектировщиком.

А тогда совета лучше поискать у проектировщиков. Мой незамыленный взгляд, глядя на соответствующий пункт СНиП не видит, что система погодного регулирования обязательно должна быть расположена в теплоцентре. Но... "Мы в России, брат." По сути, конечно, вопрос нужности зависит от того, сколько потребителей висит на котельной, и какую долю тепла берёт ваш объект. Бывает же котельная на один дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.9.2011, 14:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) *
я то и являюсь проектировщиком. честно сказать про пункт о регулировании t1 от tн как то и забыл.((( но там рядом с комплексом есть гостиница для спортсменов, где я попытался подобрать смесительный насос, он получился с нулевым расходом. так как в теплосети 95-70 и в системе отопления 95-70. а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.

Послушайте. Вы проектируете СО на заданный график для расчетной температуры наружного воздуха.
Котельная кочегарит. Оттепель. Если на котельной не происходит снижение графика, то у Вас - перетоп и перерасход. Вот для этого и нужен узел управления по наружной температуре. И насос подбирается не на температуры, а, в зависимости от схемы, по требуемому циркуляционному давлению и расходу теплоносителя. Подбирается и управляющий клапан. Как-то так.
Я не говорю уж о переходном периоде.
Правильный у Вас надзор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.9.2011, 14:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(HeatServ @ 28.9.2011, 14:50) *
... поскольку регулирование в ИТП Доводка теплоносителя в ИТП вообще говоря нужна.


А разве в стартпосте и далее, Атором упоминалось об ИТП.

Сообщение отредактировал vadim999 - 28.9.2011, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.9.2011, 14:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Речь идет о требовании устройства АУУТП - автоматизированном узле управления теплопунктом.
Есть ИТП, нет ИТП, как только появляется АУУТП - появляется ТП smile.gif
Вот такая белиберда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 14:24
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



В таком случае по каким параметрам подбирать насос? напор понятно, по потерям в системе. а расход какой? явно не расход всей системы...в СП 41-101-95 есть методика подбора смесительного насоса, так вот по ней коэффициент смешения равен 0. а по перетопу и перасходу. с котельной заключается договор на отпуск тепла (по графику) и несоответствие этого договора карается штрафом. в узле установлен теплосчетчик СТ-10, который фиксирует тепературу приходящей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.9.2011, 14:31
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 15:24) *
В таком случае по каким параметрам подбирать насос? напор понятно, по потерям в системе. а расход какой? явно не расход всей системы...в СП 41-101-95 есть методика подбора смесительного насоса, так вот по ней коэффициент смешения равен 0. а по перетопу и перасходу. с котельной заключается договор на отпуск тепла (по графику) и несоответствие этого договора карается штрафом. в узле установлен теплосчетчик СТ-10, который фиксирует тепературу приходящей воды.

Ну почему же. Если насос стоит на обратке, то именно на весь расход теплоносителя и надо подбирать. Если в перемычке - надо считать.
То, что Вы читали в СП - относится к смесительным узлам и никакого отношения к узлам управления не имеет, насколько помню.
Договора... штрафы... не проектировщика это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 14:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Цитата(msi @ 28.9.2011, 15:31) *
Ну почему же. Если насос стоит на обратке, то именно на весь расход теплоносителя и надо подбирать. Если в перемычке - надо считать.
То, что Вы читали в СП - относится к смесительным узлам и никакого отношения к узлам управления не имеет, насколько помню.
Договора... штрафы... не проектировщика это дело.


так на обратке и стоит насос, расчитанный на весь расход. а вот как раз насос на перемычке и посчитан и результат 0 м3/ч, согласно СП 41-101-95 п.4.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 14:43
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 15:36) *
так на обратке и стоит насос, расчитанный на весь расход. а вот как раз насос на перемычке и посчитан и результат 0 м3/ч, согласно СП 41-101-95 п.4.10
На подмесе лучше не считать, потому как по-хорошему при таких исходниках регулятор нужно ставить тоже на перемычке (при наличии регулятора перепада или автоматического балансировочника на вводе).

Только проблема не в этом. Может быть коньяк решит проблему?

Сообщение отредактировал HeatServ - 28.9.2011, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 28.9.2011, 15:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
так на обратке и стоит насос, расчитанный на весь расход. а вот как раз насос на перемычке и посчитан и результат 0 м3/ч, согласно СП 41-101-95 п.4.10

А зачем на перемычке насос? На перемычке просто смесительный клапан (или регулятор расхода до перемычки), обратный клапан...
Цитата
3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте "а", при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп. 3.5, а, б, в, е


Сообщение отредактировал Altelega - 28.9.2011, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.9.2011, 15:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(msi @ 28.9.2011, 15:31) *
Договора... штрафы... не проектировщика это дело.


... clap.gif , угу- нехай потом расхлёбывается эксплуатация.

Не суть в ИТПшной "билибирде", а по факту монтажУ, отладки и эксплуатации.
В любом раскладе между датчиком температуры (абстрактным) и регулирующим клапаном стоит контроллер. Нужно подобрать контроллер, который смог бы "управиться" с тремя датчиками температур:
-Тнар.вха -теспература наружного воздуха (погодозависимость)
-Твх - температура греющей воды на входе в СО
-Т обр - температура возвращаемой воды в сеть.(***).
С фунциями уаравления:
- ручное, от рукоятки на приводе рег. клапана.
- по температуре Тнар.вха
- по температуре Твх
С опцией - контроль температуры Тобр. (вариации: "пилюнуть на все" и контролировать ТОЛЬКО обратку), с оповещением о факте выхода температуры за пределы допусков.
Примерно так. Или около того.
Главное Технадзору показать наличие Тнар.вха. А что, Вы, сами и автоматику проектируете..

(***) Счас посмотрел "техусловия", удивил п. 3а. Уж больно жесткие требования по тмпературе обратки в точки присоединения. Котельня паровая или водогрейная (в смысле установленных, в ней котлов).
ЗЫ. Ногами, прошу не пинать. Проектированию не обучены*с, все больше по эксплуатации, так сказать, blink.gif в голову через руки*с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 16:35
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Altelega @ 28.9.2011, 16:19) *
А зачем на перемычке насос? На перемычке просто смесительный клапан (или регулятор расхода до перемычки), обратный клапан...

Если насос стоит на обратке, и если он даёт бОльшее давление, чем в прямой, то на перемычке насос не нужен. Управляемого клапана достаточно. Но у вас хитро описана претензия - нет датчика наружной температуры. А что-нибудь из остального - клапаны, приводы, контроллер - есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 20:49
Сообщение #38


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 17:35) *
Но у вас хитро описана претензия - нет датчика наружной температуры.
Претензия состоит в отсутствии регулирования, а не в отсутствии датчика. См. пост №1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 28.9.2011, 22:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



А при чем тут геодезия? То что Спортзал находится гораздо ниже котельной, грозит Вам только тем, что давление в отопительных приборах для чугунины может быть выше 6 ата и только. Вам впендюрили РПД, когда можно было обойтись простой шайбой, если бы возникла такая необходимость. Ваш график идеальный ни тебе срезок, ни тебе изломов, теоретически перетопы и "недотёпы" исключены. Так что все "косяки" с температурным графиком на совести ЭСО.
Пишите Медведеву в твиттер, он этот технадзор пошлет вслед за Кудриным.
Вот чет приснилось, по всей руси ввели автоматизацию теплоузлов, поснимали элеваторы, срезки как и фондовые биржи сдают свои вертикальные позиции, регулирующие клапана подклинены деревяшками, вилки шнуров питания контроллеров в свободном качании... одним словом эффективное энертгосбережение-жуть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 29.9.2011, 8:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



ситуация по давлениям в следующем: как уже упоминалось котельная "старая" с двумя котлами (водогрейными), в метрах 300 стоит еще одна котельная (назовем ее "новой") с одним котлом, мощности не скажу потомучто не знаю, так вот когда мощности старой котельной не хватает на нагрев до требуемой температуры, воду пускают на нагрев в "новую" котельную, а после этого уже к потребителям, гедодезический перепад между старой и новой составляет около 3м ("новая" ниже) так вот, по последним данным (зима 2011) давления на выходе из новой котельной Р1=7,6, Р2=6,4. в спортзал приходит 10атм!!!!!!! как раза за счет геодезического перепада. Предлагалось снизить давление в котельной но владельцы не захотели, потомучно после этого следовала бы проверка ростехнадзора и возможное закрытие этих котельных. эти 10 атм. я снижаю до 5,8атм, в системе теряю около 0,8 (отопление, теплоснабжение приточек) и при помощи насосв на обратке возвращаю воду стребуемым давлением. а замечание звучит так: отсутствует регулирование температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. если уж технадзор упрется сильно то можно применить след схему, но не уверен, что клапан будет когда нибудь использоваться....Прикрепленный файл  _____.JPG ( 97,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.9.2011, 9:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



сбрасывайте давление регулятором перепада, а потом набирайте насосом, схемы такие есть, а лучше всего теплообменник в таком случае поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.9.2011, 9:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Z_M_M Дата Сегодня, 9:48) "... гедодезический перепад между старой и новой составляет около ("новая" ниже) так вот, по последним данным (зима 2011) давления на выходе из новой котельной Р1=7,6, Р2=6,4. в спортзал приходит 10атм!!!!!!! как раза за счет геодезического перепада." И далее "эти 10 атм. я снижаю до 5,8атм, в системе теряю около 0,8 (отопление, теплоснабжение приточек)..."

Толи я тормозю, толи лыжи не по сезону ... на асфальте.

Сообщение отредактировал vadim999 - 29.9.2011, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 29.9.2011, 9:18
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



новая котельная ниже старой на 3м, а спортзал ниже новой там чуть ли не 20 м , вот 10 и получается. сам в шоке)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.9.2011, 9:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Z_M_M @ 29.9.2011, 10:18) *
новая котельная ниже старой на 3м, а спортзал ниже новой там чуть ли не 20 м , вот 10 и получается. сам в шоке)))))


ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.9.2011, 10:10
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alexius_sev @ 29.9.2011, 10:00) *
сбрасывайте давление регулятором перепада, а потом набирайте насосом, схемы такие есть, а лучше всего теплообменник в таком случае поставить


Кой такой теплообменник. В стартпосте указаны одинаковые отопительные графики теплоснабжения и СО, да и сама сеть СО (по зданию) просчитана под этот график (наверное).

И в порядке вопроса. А насос-то для чего нужен-то.


Сообщение отредактировал vadim999 - 29.9.2011, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.9.2011, 10:15
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(vadim999 @ 29.9.2011, 11:10) *
Кой такой теплообменник. В стартпосте указаны одинаковые отопительные графики теплоснабжения и СО, да и сама сеть СО (по зданию) просчитана под этот график (наверное).

во первых высокое давление во вторых можно принять систему отопления 90-65....
думайте...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.9.2011, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 29.9.2011, 10:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



а что думать? все работает, точнее работало в конце зимы, разрешили пуск на период отделочных работ. мне нужно решить проблему с погодным регулированием. подойдет ли схема, которую я выкладывал в посте #40? я понимаю что регулировать ничего не придется, так как в котельно все регулируется и в спортзал уже приходит с потерей температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.9.2011, 10:42
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alexius_sev @ 29.9.2011, 11:15) *
во первых высокое давление во вторых можно принять систему отопления 90-65....думайте...


Про высокое давление, это давно понятно. А вот насчет "принять", эт бАльшой вопрос, поскольку "при пуске тепла возникли проблемы" (см. стартпост), что дает основания "догадкам" об окончании монтажных работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_clesar33_*
сообщение 29.9.2011, 15:18
Сообщение #49





Guest Forum






Добрый день,всем! Тут у меня возник вопрос смогу ли я добавить 1 ступень нагрева ГВС а в качестве теплоносителя использовать конденсат ( Т =+90 С) с помощью насосов циркуляции из конденсатного бака 8 м3 (поступление 3.5 м3/ч конденсата Т= +90С) макс.расход ГВС 8 м3 с Т=+55С. Нагрев в теплообменнике 1 ступени с +7 до +23 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.9.2011, 17:01
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




После 1-й ступени ГВС куда пойдет конденсат. И откуда он образуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_clesar33_*
сообщение 29.9.2011, 17:08
Сообщение #51





Guest Forum






После 1 ступени возврат в конденсатный бак, поступает с теплообменников отопления ,технологии, гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 29.9.2011, 18:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
я понимаю что регулировать ничего не придется, так как в котельно все регулируется и в спортзал уже приходит с потерей температуры

а вдруг захочется понижать температуру ночью или в выходные, нерабочие дни? кстати, есть схемы без перемычки - клапан на подаче (или обратке) , датчики в обратке и на улице...

имхо:
помоему лучше с перемычкой, расход в СО не будет понижаться...

Сообщение отредактировал Altelega - 29.9.2011, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
almali
сообщение 15.10.2011, 11:59
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.12.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 41809



Совсем недавно столкнулась с этой темой, технадзор здесь нипричем, а вот экспертизу такой проект не пройдет и правильно. Осенью и весной вся экономия тепла происходит потому что насос пашет, а клапан то закрыт, и тепла вы от котельной не получаете. Котельная дает тепло по графику с ориентиром не на температуру нар. воздуха, а на требуемую температуру для ГВС вот в этом та и вся фишка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 3.11.2011, 9:23
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Разговаривал с технадзором и он мне сказал практически то же самое, экономию про осень и весну. основным документом, на который он ссылается является СНиП 41-01-2003 п. 6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет ра-схода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутрен-них систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от измене-ния температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического ре-гулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (вклю-чая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснаб-жение) менее 50 кВт.
Тогда у меня еще вопрос! систему вентиляции подключать до смешения или после? если в на приточках есть узлы смешения с трёхходовым клапаном и насосом но не по температуре наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikeagle
сообщение 26.11.2012, 6:53
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14773



разрешите спросить, в порядке повышени общей развитости, какую схему регулирования лучше использовать при таком температурном графике (95-70)? и как примерно подбирать оборудование? сам ни разу не теплотехник, но приходится изучать данный вопрос. заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЦРСУ
сообщение 28.12.2012, 8:00
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.6.2012
Пользователь №: 152540



а проект согласован с энергоснабжающей организацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных