> Дождевая канализация от АЗС
voda11
сообщение 29.9.2011, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Всем дорый день
Проектирую дождевую канализацию от небольшой АЗС. Можно ли в пониженном месте недалеко от бензоколонки поставить дождевую решетку с колодцем? Или это не желательно и лучше использовать лотки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 9:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Мы ставим по периметру площадки с ТРК лотки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 29.9.2011, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Sinitschkina @ 29.9.2011, 10:14) *
Мы ставим по периметру площадки с ТРК лотки

ТРК - топливно-раздаточные колонки?
Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Цитата(voda11 @ 29.9.2011, 10:36) *
ТРК - топливно-раздаточные колонки?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 29.9.2011, 9:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Цитата(voda11 @ 29.9.2011, 10:56) *
Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками?

Такого требования я не помню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 29.9.2011, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Sinitschkina @ 29.9.2011, 11:14) *
Такого требования я не помню

Sinitchkina вы делали дождевую канализацию на АЗС около Владимира?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 15:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



в черте города, а что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 29.9.2011, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Не могли бы вы прислать мне в личку проект по дождевой сети какой-нибудь АЗС с разбивкой площадки АЗC на водоразделы и описанием как вы это сделали?
А также расчеты по количеству сточных вод с данной площадки и как вы их распределили по дождеприемникам.
Колодцы дождевой сети на АЗС должны быть с отстойной частью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.9.2011, 17:47
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я б еще ключи от квартиры просил. Чё уж там мелочиться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 30.9.2011, 7:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



А аванс?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 30.9.2011, 9:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



У меня тоже проблемы с расчетом Как разбивается участок на водоразделы?

Сообщение отредактировал frolovA - 30.9.2011, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 9:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(frolovA @ 30.9.2011, 10:19) *
Как разбивается участок на водоразделы?

Я по вертикалке гляжу, что куда потечёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 30.9.2011, 9:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 10:37) *
Я по вертикалке гляжу, что куда потечёт.

Сантех10 не могли бы вы прислать мне в личку проект по дождевой сети с разбивкой площадки на водоразделы и описанием как вы это сделали?
А также расчеты по количеству сточных вод с данной площадки и как вы их распределили по дождеприемникам?
На площадке АЗС можно ставить дождеприемники или лучше обходится лотками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 10:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Я, честно говоря, не понимаю зачем Вам делить на водоразделы площадочку АЗС. Смысл распределять расходы по дождеприёмникам есть только на больших территориях водосбора. Про лотки Вам всё написала Sinitschkina, а почему нельзя ставить дождеприёмники я не знаю.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 30.9.2011, 10:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Кто-нибудь знает на площадке АЗС можно ставить дождеприемники или лучше обходится лотками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 30.9.2011, 10:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



нужно лотки. почему, сами догадайтесь с трех раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 30.9.2011, 10:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Не могу догадаться Почему ставят только лотки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2011, 10:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(voda11 @ 30.9.2011, 13:33) *
Не могу догадаться Почему ставят только лотки?

Я где то читал что это связано с 2 причинами:
1. возможность попадания нефтепродуктов в ливневку.
2. учитывая первую причину, при пожаре на АЗС существует угроза распространения пожара по ливневке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 30.9.2011, 10:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Не подскажете нормативный документ в котором было бы написано что на АЗС ставятся только лотки и нельзя ставить колодцы с дождеприемными решетками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2011, 10:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(voda11 @ 30.9.2011, 13:53) *
Не подскажете нормативный документ в котором было бы написано что на АЗС ставятся только лотки и нельзя ставить колодцы с дождеприемными решетками

Посмотрите ВСН на автозаправочные комплекмы-возможно там есть (точно не помню).Единственное что помню что ест такой ВСН и что там точно все ВК и НВК расписано неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 30.9.2011, 11:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Какой номер ВСН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 11:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2011, 11:50) *
Я где то читал что это связано с 2 причинами:
1. возможность попадания нефтепродуктов в ливневку.
2. учитывая первую причину, при пожаре на АЗС существует угроза распространения пожара по ливневке.

Бред, для того ливнёвку и делают с очистными.
Бред, лотки всё равно подключаются к той же ливнёвке.
Лотки делают, чтобы стоки с большим содержанием нефтепродуктов не утекали за территорию АЗС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 11:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



ВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ

5.2. Требования водоохранного законодательства
5.2.1. Охрана поверхностных вод должна осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды». Водным Кодексом Российской Федерации ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и «Правилами охраны поверхностных вод». Условия отведения поверхностных сточных вод должны быть согласованы с Москомприродой и организациями, эксплуатирующими канализационные и водосточные сети и соответствовать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и действующим правилам приема сточных вод в сети водоотведения».

5.2.2. Технические условия подсоединения к городским сетям водопровода, канализации и водостока должны быть согласованы с организациями, эксплуатирующими указанные сети, в соответствии с утвержденными правилами пользования указанными сетями и приема в них сточных вод.

5.2.3. Сбор поверхностно - ливневых сточных вод должен обеспечиваться со всей площади АЗС и АЗК путем прокладки ливневой канализационной сети или создания соответствующих уклонов территории для направления стока на очистные сооружения. Эксплуатация АЗС и АЗК без оборудования их очистными сооружениями запрещается.

5.2.4. Площадка АЗС и АЗК должна быть оборудована инженерными устройствами (сооружениями) по перехвату максимально возможной аварийной утечки нефтепродуктов в случае разгерметизации топливной емкости бензовоза или контейнера, обрыва бункеровочных шлангов и т.п.

Объем аварийных емкостей для сбора аварийной утечки не может быть меньше объема емкости бензовоза, стоящего на сливе.

Площадка для слива бензовоза должна быть обвалована и выполнена из материалов, обеспечивающих защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. Допускается вместо обвалования использовать лотки, достаточные для улавливания возможных сливов.

В обязательном порядке должны быть разработаны и согласованы в установленном порядке с Москомприродой противоаварийные мероприятия в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод».

5.2.5. Территория АЗС и АЗК в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов должна быть выполнена из материалов, обеспечивающих максимально эффективный сбор проливов нефтепродуктов специальными средствами (сорбентами различных типов, обеспечивающими эффективный сбор нефтепродуктов, в том числе бензинов) и защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. На каждой автозаправочной станции должен быть запас сорбента для сбора нефтепродуктов в количестве, достаточном для ликвидации последствий максимально возможного пролива.

5.2.6. На АЗС и АЗК должна обеспечиваться своевременная очистка канализационных сетей и очистных сооружений от осадков и уловленных нефтепродуктов, замена фильтрующих материалов.

5.2.7. Очистные сооружения должны обеспечивать утвержденные нормативные параметры качества очистки сточных вод. Владельцы АЗС и АЗК должны организовать лабораторный контроль химического состава сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на рельеф местности, в подземные горизонты, канализационные и водосточные сети. Отбор проб и химический анализ сточных вод для контроля за эффективностью работы очистных сооружений должен осуществляться в соответствии с действующими ГОСТами, нормативными и методическими документами. Условия отбора проб должны оговариваться заблаговременно при заключении договоров с химико-аналитическими лабораториями. В случае выявления ухудшения качества очистки сточных вод над установленными нормативами сброса, работа АЗС и АЗК приостанавливается до устранения нарушений.

5.2.8. Нормативы сброса загрязняющих веществ, сбрасываемых в городскую канализацию и городскую ливневую сеть, определяются правилами приема сточных вод в эти сети, нормативно-правовыми актами Правительства Москвы и закрепляются в договорах абонирования, заключаемых с владельцами сетей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 11:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Правила технической эксплуатации автозаправочных станций
РД 153-39.2-080-01

10. Водоснабжение, канализация
10.1. Технические условия присоединения к городским сетям водопровода, канализации и водостока согласовываются с организациями, эксплуатирующие эти сети.

10.2. Системы водоснабжения АЗС обеспечиваются водой надлежащего качества в необходимом количестве на производственную, бытовую и противопожарную потребности.

При обеспечении водой нужд АЗС из артезианской скважины, использование ее согласовывается в установленном порядке.

10.3. АЗС оборудуется производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков.

Ливневые канализационные сети, колодцы поддерживаются в исправном состоянии (быть чистыми, заливание их выходов не допускается). Наблюдение за работой канализационной сети осуществляется путем проведения наружного и технического (внутреннего) осмотра трассы и сооружений (смотровых и дожде приемных колодцев, с гидравлическими затворами и хлопушками). Наружный осмотр проводится не реже одного раза в месяц. Внутренний (технический) осмотр проводится по графику два раза в год (как правило, весной и осенью).

10.4. Не допускается сброс в сети канализации сточных вод, образующихся при зачистке резервуаров.

10.5. Очистные сооружения эксплуатируются в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 30.9.2011, 13:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Так можно на площадке дождеприемники или лучше обходится лотками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 13:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 12:32) *
Правила технической эксплуатации автозаправочных станций
РД 153-39.2-080-01

10.3. АЗС оборудуется производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков.

Наблюдение за работой канализационной сети осуществляется путем проведения наружного и технического (внутреннего) осмотра трассы и сооружений (смотровых и дожде приемных колодцев, с гидравлическими затворами и хлопушками).

Лотки выполняются ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ, чтоб ни капли...
Дождеприёмники и лотки расставляет отдел ГП.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 4.10.2011, 9:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 14:34) *
Лотки выполняются ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ, чтоб ни капли...
Дождеприёмники и лотки расставляет отдел ГП.

Всем добрый день
Подскажите по следующей схеме дождевой канализации на АЗС. Участок АЗС площадью 2700 м2.
1-трубопровод дождевой сети. Трубопровод начинается от дождеприемника, который я поставил в пониженном мемсте на площадке. Далее трубопровод идет по площадке АЗС и в него подключаются:
1) сливы с навеса над топливороздаточными колонками,
2) трубопровод от лотка (лоток проложен вокруг топливороздаточных колонок для машин),
3) трубопровод от лотка (лоток проложен вокруг топливороздаточных колонок для машин),
Затем 1-трубопровод дождевой сети заходит в колодец с задвижками. В колодце с задвижками на линии 1-го трубопровода установлена задвижка. В этот колодец с задвижками приходит 2-й трубопровод дождевой сети - 2.1. В колодце с задвижками на линии 2.1 трубопровода установлена задвижка. Оба трубопровода в колодце с задвижками соединяются в 3-общий трубопровод и этот трубопровод идет на очистные сооружения откуда происходит сброс на рельеф.
Описание 2-го трубопровода. Трубопровод начинается на площадке где происходит перелив бензина из бензовоза в подземные емкости. Трубопровод отмечен на плане как трубопровод аварийного пролива топлива, а не как трубопрод наружной дождевой сети. Трубопровод аварийного пролива топлива от площадки, где происходит разгрузка бензовоза идет в камеру переключения стоков. В этой камере трубопровод раздваивается. Трубопровод 2.1 из этой камеры, на плане он выходит из камеры и уже отмечен цветом дождевой наружной сети, идет в колодец с задвижками (см. выше).
Трубопровод 2.2 из камеры переключения стоков идет в резервуар для сбора аварийных проливов. Трубопровод отмечен на плане как трубопровод аварийного пролива топлива, а не как трубопрод наружной дождевой сети.
Правильна ли такая схема или чего-то не хватает?
Какой специалист должен проектировать трубопровод аварийного пролива топлива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 11.10.2011, 18:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Трубопровод отмечен на плане... А где план?
Вы бы схемку накидали, а то как-то ленно читать...
Аварийный резервуар с обвязкой, в т.ч. трубопроводы разрабатывает технолог.

Сообщение отредактировал Sinitschkina - 11.10.2011, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 2:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



целями форума не являются поиск задач. уважайте труд коллег
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 16:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



1. представьте графический материал
2. на ливневой канализации не должно быть задвижек
3. не надо никаких накопителей отдельно для случайного пролива нефтепродуктов, это должно быть учтено в составе ОС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных