Дождевая канализация от АЗС |
|
|
|
29.9.2011, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Всем дорый день Проектирую дождевую канализацию от небольшой АЗС. Можно ли в пониженном месте недалеко от бензоколонки поставить дождевую решетку с колодцем? Или это не желательно и лучше использовать лотки?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Мы ставим по периметру площадки с ТРК лотки
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(Sinitschkina @ 29.9.2011, 10:14)  Мы ставим по периметру площадки с ТРК лотки ТРК - топливно-раздаточные колонки? Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Цитата(voda11 @ 29.9.2011, 10:36)  ТРК - топливно-раздаточные колонки? да
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Цитата(voda11 @ 29.9.2011, 10:56)  Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками? Такого требования я не помню
|
|
|
|
|
29.9.2011, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(Sinitschkina @ 29.9.2011, 11:14)  Такого требования я не помню Sinitchkina вы делали дождевую канализацию на АЗС около Владимира?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
в черте города, а что?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Не могли бы вы прислать мне в личку проект по дождевой сети какой-нибудь АЗС с разбивкой площадки АЗC на водоразделы и описанием как вы это сделали? А также расчеты по количеству сточных вод с данной площадки и как вы их распределили по дождеприемникам. Колодцы дождевой сети на АЗС должны быть с отстойной частью?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 17:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я б еще ключи от квартиры просил. Чё уж там мелочиться
|
|
|
|
|
30.9.2011, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
А аванс?....
|
|
|
|
|
30.9.2011, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
У меня тоже проблемы с расчетом Как разбивается участок на водоразделы?
Сообщение отредактировал frolovA - 30.9.2011, 9:26
|
|
|
|
|
30.9.2011, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(frolovA @ 30.9.2011, 10:19)  Как разбивается участок на водоразделы? Я по вертикалке гляжу, что куда потечёт.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 10:37)  Я по вертикалке гляжу, что куда потечёт. Сантех10 не могли бы вы прислать мне в личку проект по дождевой сети с разбивкой площадки на водоразделы и описанием как вы это сделали? А также расчеты по количеству сточных вод с данной площадки и как вы их распределили по дождеприемникам? На площадке АЗС можно ставить дождеприемники или лучше обходится лотками?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Я, честно говоря, не понимаю зачем Вам делить на водоразделы площадочку АЗС. Смысл распределять расходы по дождеприёмникам есть только на больших территориях водосбора. Про лотки Вам всё написала Sinitschkina, а почему нельзя ставить дождеприёмники я не знаю.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 10:00
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Кто-нибудь знает на площадке АЗС можно ставить дождеприемники или лучше обходится лотками?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
нужно лотки. почему, сами догадайтесь с трех раз.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Не могу догадаться Почему ставят только лотки?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(voda11 @ 30.9.2011, 13:33)  Не могу догадаться Почему ставят только лотки? Я где то читал что это связано с 2 причинами: 1. возможность попадания нефтепродуктов в ливневку. 2. учитывая первую причину, при пожаре на АЗС существует угроза распространения пожара по ливневке.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Не подскажете нормативный документ в котором было бы написано что на АЗС ставятся только лотки и нельзя ставить колодцы с дождеприемными решетками
|
|
|
|
|
30.9.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(voda11 @ 30.9.2011, 13:53)  Не подскажете нормативный документ в котором было бы написано что на АЗС ставятся только лотки и нельзя ставить колодцы с дождеприемными решетками Посмотрите ВСН на автозаправочные комплекмы-возможно там есть (точно не помню).Единственное что помню что ест такой ВСН и что там точно все ВК и НВК расписано неплохо.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Какой номер ВСН?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2011, 11:50)  Я где то читал что это связано с 2 причинами: 1. возможность попадания нефтепродуктов в ливневку. 2. учитывая первую причину, при пожаре на АЗС существует угроза распространения пожара по ливневке. Бред, для того ливнёвку и делают с очистными. Бред, лотки всё равно подключаются к той же ливнёвке. Лотки делают, чтобы стоки с большим содержанием нефтепродуктов не утекали за территорию АЗС.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
ВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ
5.2. Требования водоохранного законодательства 5.2.1. Охрана поверхностных вод должна осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды». Водным Кодексом Российской Федерации ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и «Правилами охраны поверхностных вод». Условия отведения поверхностных сточных вод должны быть согласованы с Москомприродой и организациями, эксплуатирующими канализационные и водосточные сети и соответствовать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и действующим правилам приема сточных вод в сети водоотведения».
5.2.2. Технические условия подсоединения к городским сетям водопровода, канализации и водостока должны быть согласованы с организациями, эксплуатирующими указанные сети, в соответствии с утвержденными правилами пользования указанными сетями и приема в них сточных вод.
5.2.3. Сбор поверхностно - ливневых сточных вод должен обеспечиваться со всей площади АЗС и АЗК путем прокладки ливневой канализационной сети или создания соответствующих уклонов территории для направления стока на очистные сооружения. Эксплуатация АЗС и АЗК без оборудования их очистными сооружениями запрещается.
5.2.4. Площадка АЗС и АЗК должна быть оборудована инженерными устройствами (сооружениями) по перехвату максимально возможной аварийной утечки нефтепродуктов в случае разгерметизации топливной емкости бензовоза или контейнера, обрыва бункеровочных шлангов и т.п.
Объем аварийных емкостей для сбора аварийной утечки не может быть меньше объема емкости бензовоза, стоящего на сливе.
Площадка для слива бензовоза должна быть обвалована и выполнена из материалов, обеспечивающих защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. Допускается вместо обвалования использовать лотки, достаточные для улавливания возможных сливов.
В обязательном порядке должны быть разработаны и согласованы в установленном порядке с Москомприродой противоаварийные мероприятия в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод».
5.2.5. Территория АЗС и АЗК в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов должна быть выполнена из материалов, обеспечивающих максимально эффективный сбор проливов нефтепродуктов специальными средствами (сорбентами различных типов, обеспечивающими эффективный сбор нефтепродуктов, в том числе бензинов) и защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. На каждой автозаправочной станции должен быть запас сорбента для сбора нефтепродуктов в количестве, достаточном для ликвидации последствий максимально возможного пролива.
5.2.6. На АЗС и АЗК должна обеспечиваться своевременная очистка канализационных сетей и очистных сооружений от осадков и уловленных нефтепродуктов, замена фильтрующих материалов.
5.2.7. Очистные сооружения должны обеспечивать утвержденные нормативные параметры качества очистки сточных вод. Владельцы АЗС и АЗК должны организовать лабораторный контроль химического состава сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на рельеф местности, в подземные горизонты, канализационные и водосточные сети. Отбор проб и химический анализ сточных вод для контроля за эффективностью работы очистных сооружений должен осуществляться в соответствии с действующими ГОСТами, нормативными и методическими документами. Условия отбора проб должны оговариваться заблаговременно при заключении договоров с химико-аналитическими лабораториями. В случае выявления ухудшения качества очистки сточных вод над установленными нормативами сброса, работа АЗС и АЗК приостанавливается до устранения нарушений.
5.2.8. Нормативы сброса загрязняющих веществ, сбрасываемых в городскую канализацию и городскую ливневую сеть, определяются правилами приема сточных вод в эти сети, нормативно-правовыми актами Правительства Москвы и закрепляются в договорах абонирования, заключаемых с владельцами сетей.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01
10. Водоснабжение, канализация 10.1. Технические условия присоединения к городским сетям водопровода, канализации и водостока согласовываются с организациями, эксплуатирующие эти сети.
10.2. Системы водоснабжения АЗС обеспечиваются водой надлежащего качества в необходимом количестве на производственную, бытовую и противопожарную потребности.
При обеспечении водой нужд АЗС из артезианской скважины, использование ее согласовывается в установленном порядке.
10.3. АЗС оборудуется производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков.
Ливневые канализационные сети, колодцы поддерживаются в исправном состоянии (быть чистыми, заливание их выходов не допускается). Наблюдение за работой канализационной сети осуществляется путем проведения наружного и технического (внутреннего) осмотра трассы и сооружений (смотровых и дожде приемных колодцев, с гидравлическими затворами и хлопушками). Наружный осмотр проводится не реже одного раза в месяц. Внутренний (технический) осмотр проводится по графику два раза в год (как правило, весной и осенью).
10.4. Не допускается сброс в сети канализации сточных вод, образующихся при зачистке резервуаров.
10.5. Очистные сооружения эксплуатируются в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Так можно на площадке дождеприемники или лучше обходится лотками?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 12:32)  Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01
10.3. АЗС оборудуется производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков.
Наблюдение за работой канализационной сети осуществляется путем проведения наружного и технического (внутреннего) осмотра трассы и сооружений (смотровых и дожде приемных колодцев, с гидравлическими затворами и хлопушками). Лотки выполняются ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ, чтоб ни капли... Дождеприёмники и лотки расставляет отдел ГП.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 13:35
|
|
|
|
|
4.10.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 14:34)  Лотки выполняются ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ, чтоб ни капли... Дождеприёмники и лотки расставляет отдел ГП. Всем добрый день Подскажите по следующей схеме дождевой канализации на АЗС. Участок АЗС площадью 2700 м2. 1-трубопровод дождевой сети. Трубопровод начинается от дождеприемника, который я поставил в пониженном мемсте на площадке. Далее трубопровод идет по площадке АЗС и в него подключаются: 1) сливы с навеса над топливороздаточными колонками, 2) трубопровод от лотка (лоток проложен вокруг топливороздаточных колонок для машин), 3) трубопровод от лотка (лоток проложен вокруг топливороздаточных колонок для машин), Затем 1-трубопровод дождевой сети заходит в колодец с задвижками. В колодце с задвижками на линии 1-го трубопровода установлена задвижка. В этот колодец с задвижками приходит 2-й трубопровод дождевой сети - 2.1. В колодце с задвижками на линии 2.1 трубопровода установлена задвижка. Оба трубопровода в колодце с задвижками соединяются в 3-общий трубопровод и этот трубопровод идет на очистные сооружения откуда происходит сброс на рельеф. Описание 2-го трубопровода. Трубопровод начинается на площадке где происходит перелив бензина из бензовоза в подземные емкости. Трубопровод отмечен на плане как трубопровод аварийного пролива топлива, а не как трубопрод наружной дождевой сети. Трубопровод аварийного пролива топлива от площадки, где происходит разгрузка бензовоза идет в камеру переключения стоков. В этой камере трубопровод раздваивается. Трубопровод 2.1 из этой камеры, на плане он выходит из камеры и уже отмечен цветом дождевой наружной сети, идет в колодец с задвижками (см. выше). Трубопровод 2.2 из камеры переключения стоков идет в резервуар для сбора аварийных проливов. Трубопровод отмечен на плане как трубопровод аварийного пролива топлива, а не как трубопрод наружной дождевой сети. Правильна ли такая схема или чего-то не хватает? Какой специалист должен проектировать трубопровод аварийного пролива топлива?
|
|
|
|
|
11.10.2011, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Трубопровод отмечен на плане... А где план? Вы бы схемку накидали, а то как-то ленно читать... Аварийный резервуар с обвязкой, в т.ч. трубопроводы разрабатывает технолог.
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 11.10.2011, 18:58
|
|
|
|
|
14.10.2011, 2:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
целями форума не являются поиск задач. уважайте труд коллег
|
|
|
|
|
14.10.2011, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
1. представьте графический материал 2. на ливневой канализации не должно быть задвижек 3. не надо никаких накопителей отдельно для случайного пролива нефтепродуктов, это должно быть учтено в составе ОС
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)