Хлораторная установка |
|
|
|
30.9.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с хлораторными установками на бытовых стоках? Занимаюсь канализацией инфекционного отделения больницы, получил предписание на установку хлораторной установки, поделитесь кто чем может по этой теме.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 17:59
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
установок полно в инете. Вам нужно определиться с расходами стоков, и количеством активного хлора на обеззараживание. по количеству хлора найдете производительность установки, и подберете необходимое оборудование.
|
|
|
|
|
3.10.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
В инете посмотрел, там как вы и сказали полно всего, в основном модульные на заказ, за огромные деньги или запчастями собирай сам, у вас нет примерной схемы этой установки, что бы собрать самому?
|
|
|
|
|
3.10.2011, 14:30
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
не нужно изобретать велосипед. они есть в магазине. установка представляет собой электролизер с обратной связью по току. рабочий электролит - концентрированный раствор поваренной соли. все элементы - нержсталь и пластик. гидравлическая схема -достаточно сбалансированная с точки зрения уровней и давления. я бы не стал браться за такую установку, не имея грамотного слесаря, инженера-электроника и материально-техническую базу.
|
|
|
|
|
3.10.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
спасибо!
|
|
|
|
|
4.10.2011, 8:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ANTONesko @ 3.10.2011, 14:41)  спасибо! Пожалуйста! Только для обеззараживания инфекционных стоков больниц хлораторные вообще не годятся. Были тут темы про это дело - ищите.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
У меня предписание из минздрава и там речь идет о хлораторной
|
|
|
|
|
5.10.2011, 8:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ANTONesko @ 5.10.2011, 7:41)  У меня предписание из минздрава и там речь идет о хлораторной Требуйте обязательно указать в предписании дозу хлора. Иначе - крайние Вы. Считать-то Вам...  Дьявол, как всегда, в деталях.. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F4%E5%EA%F6%E8
|
|
|
|
|
5.10.2011, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
А разве не я должен по известным объемам стоков вычислить количество хлора? Почитав форумы понял вашу точку зрения - только термообработка, но возникают вопросы: вся эта установка строится вне здания больницы? а если так, то каковы санитарные зоны, т.к. запах от кипяченных стоков еще тот? да и вопрос схемы, а тем более производства и монтажа этой установки очень темный.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:09
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
2 ANTONesko вернусь к описанию "хлораторной" установки. Я имел в виду установку, которая производит раствор оксидантов, в том числе и хлора, в воде. как правило этот раствор имеет концентрацию по хлору около 1 г/л. данный раствор Вы добавляете в обрабатываемую среду в необходимом объеме, для достижения необходимой концентрации. Цитата Для обеззараживания от вирусов полностью биологически очищенных сточных вод применяется хлор в дозе 10мг/л, для стоков прошедших только механическую очистку 30мг/л. Экспозиция в обоих случаях 30 минут. По Е.И.Гончарук с соавт. (1976) надежное обеззараживание может быть достигнуто при дозе 5 мг/л за 2 часа, при дозе 10мг/л за 30мин. Bush a. Sherwood (1966), Brooning a. Zarek (1967) считают, что показателем успешной очистки сточных вод от вирусов является остаточная концентрация хлора 05 мг/л. это взято отсюдатам есть про хлорирование стоков инфекционных больниц еще тут
Сообщение отредактировал nick2 - 5.10.2011, 14:11
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ключевые слова: Для обеззараживания от вирусов полностью биологически очищенных сточных вод применяется хлор в дозе 10мг/л, для стоков прошедших только механическую очистку 30мг/л. Хлорирование бесполезно для механически неочищенных сточных вод. Т.е. решётки и первичный отстойник, потом хлораторная. А что с осадком отстойника/решёток делать? Инфицированный вывозить нельзя. Куда?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Serg Ivanov хотелось бы услышать ваше мнение по моим вопросам
|
|
|
|
|
5.10.2011, 18:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ANTONesko @ 5.10.2011, 8:58)  А разве не я должен по известным объемам стоков вычислить количество хлора? Почитав форумы понял вашу точку зрения - только термообработка, но возникают вопросы: вся эта установка строится вне здания больницы? а если так, то каковы санитарные зоны, т.к. запах от кипяченных стоков еще тот? да и вопрос схемы, а тем более производства и монтажа этой установки очень темный. Почему только? Всё зависит от объёма. Запах из автоклавов выйти не может. Объёмы стоков идущих на стерилизацию должны быть сведены к минимуму технологами. Дальше подбирайте оборудование, читайте инструкции к нему. Для малых объёмов возможно и в здании получится.
|
|
|
|
|
21.10.2011, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424

|
По-моему, говорилось уже, применяйте как на Западе, Озон. Он все жрет, в т.ч. вирусф.
|
|
|
|
|
21.10.2011, 23:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Service @ 21.10.2011, 18:55)  По-моему, говорилось уже, применяйте как на Западе, Озон. Он все жрет, в т.ч. вирусф.  В данном случае он ещё хуже чем хлор.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 21:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156029

|
Цитата(ANTONesko @ 30.9.2011, 14:54)  Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с хлораторными установками на бытовых стоках? Занимаюсь канализацией инфекционного отделения больницы, получил предписание на установку хлораторной установки, поделитесь кто чем может по этой теме. Конечно, тема сильно устарела... но может кому-то пригодится. Вообще спецификой медицинских учреждений является обычно отсутствие помещений для хлораторной, и очень маленькая по меркам коммунальных предприятий (именно на них ориентированы все типовые проекты) производительность. Поэтому рекомендую присмотреться к хлораторным блок-модульного типа. Правда, проектантам с ними работы немного  )) Фактически только проект привязки фундамента.
|
|
|
|
|
19.10.2012, 11:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сергей Шапиро @ 18.10.2012, 21:12)  Вообще спецификой медицинских учреждений является обычно отсутствие помещений для хлораторной, и очень маленькая по меркам коммунальных предприятий (именно на них ориентированы все типовые проекты) производительность. Поэтому рекомендую присмотреться к хлораторным блок-модульного типа. Которые в данном случае ничего не решают без предварительной механической очистки. Начните с чтения СНиП, а затем уж рекламируйте.
|
|
|
|
|
  |