Pall
сообщение 1.10.2011, 18:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44068



Всем доброго времени суток.

В гидравлической системе чиллер- фанкойлы, гидравлические потери давления (на повороты и по длине), при расчетном расходе (9м.куб/ч), составляют 3бара (трубопроводы заужены).
Статическое давления в системе 0,5бар, так как подача насоса должна быть ровна потерям давления в системе, чтобы обеспечить расчетный расход, подбирается насос с напором 30м и производительностью 9м.куб/ч.
Так как напор насоса, это разница давлений на всасывающем и нагнетающем патрубке , то получается что, давление в системе по манометру будет порядка 3,5 бар верно?
Важна концепция рассуждения,читая литературу не совсем понятна, такая характеристика как напор, и как зная его можно рассчитать общее давление в закрытой гидравлической системе.
Если в вышеизложенном есть, какие-либо неправильности прошу помочь разобраться
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2011, 18:30
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pall @ 1.10.2011, 19:09) *
получается что, давление в системе по манометру будет порядка 3,5 бар верно?

Про давления это как-то туманно - "в системе", "в системе"...

Если благодаря чему-то, на входе насоса будет поддерживаться 0,5 бара, то на выходе у него будет 3,5.

Сообщение отредактировал tiptop - 1.10.2011, 18:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pall
сообщение 1.10.2011, 18:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44068



Т.е получается рассуждения верны?
Давление на всасе, я так думаю, компенсирует правильно подобранный расширительный бак.
Дело в том что чиллер вышел из строя, предыдущий насос,был слегка маловат mad.gif.
Есть мнение поставить более мощный центробежный насос, но при таком сопротивлении трассы, как он себя поведет, вот большой вопрос.
Ладно если только поменять сбросные клапана с 3бар на 4бар, но вот фитинги?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2011, 11:56
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pall @ 1.10.2011, 19:47) *
при таком сопротивлении трассы, как он себя поведет, вот большой вопрос.

Наверное, надо будет поддерживать давление "посередине" сопротивлений:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____Pall.png ( 598 байт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2011, 12:05
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



...или не ограничиваться "до 4 бар".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных