Установка ГРПШ - 6 |
|
|
|
24.10.2011, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229

|
Первый раз столкнулся с установкой домового ГРПШ-6 http://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/18/1/54/Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу?
|
|
|
|
|
24.10.2011, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
а у вас схожесть сразу с двумя нашими юристами-властителями. 1. А учет где, по низкой стороне. 2. А систему телеметрии не надо. 3. Типа скворечника, ограждение на кой, а 4 м до дома потом макаронина DN20 висит. 4. молниеотвод да, но проще крышку шкафа из стали 4,0 мм. 5. пусть вовсе без свечи.
|
|
|
|
|
25.10.2011, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229

|
Цитата(Evgkarpro @ 24.10.2011, 23:22)  но проще крышку шкафа из стали 4,0 мм. поясните пож. про крышку
|
|
|
|
|
25.10.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
Молниеотвод не нужен,т.к. ГРПШ будет попадать в зону защиты дома. Просто написать это в поясн. записке проекта. Сбросных свечей у такого маленького шкафа не предусматривается (до 400 кубов можно их не делать). Можно их вывести за заднюю стенку шкафа. Ограждать тоже его не надо,т.к. он находится на земле заказчика, а не посреди поля.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97334

|
не лучше ли вам повесить его на стену, в таком случае не потребуется выдерживать охранную зону 10м?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
я так понял к ГРПШ пойдет газопровод среднего давления, т.к. Сан Саныч пишет, что ГРПШ будет устанавливаться в 4м от стены жилого дома. А следовательно от этого ГРПШ до здания расстояние не нормируется. А если бы даже и подходило бы высокое давление, то такой ГРПШ на стену жилого дома устанавливать не допускается.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Сан Саныч @ 24.10.2011, 18:23)  Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу? В Украине можно устанавливать и на расстоянии 1 м в границах оконных и дверных проемов. Сбросной газопровод следует выводить на висоту не меньше 3м от земли. Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 по молниезащите над "гусаком" сбросного газопровода низкого давления должна быть зона - цилиндр высотой 2,5м, радиусом 5м, которая покрывается защитой молниеотвода дома. Т.е., если молниеотвод расположен на стене со стороны ГРПШ, то он должен покрыть точку на удалении от дома в 9 м, на высоте 5,5 м (это при высоте дома в 7м и высоте молниеотвода в 15м). Есть ли такой молниеотвод???
|
|
|
|
|
7.11.2011, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Сан Саныч @ 24.10.2011, 17:23)  Первый раз столкнулся с установкой домового ГРПШ-6 http://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/18/1/54/Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу? Для ШРП пропускной способностью до 400 куб.м/час сбросную свечу от пукалки выводить не обязательно. И действительно, а почему не повесить на дом ШРП? К чему геморрой отдельно стоящий? Наверняка там ещё и рядом с ЛЭП ставишь и и 1,5 высоты опоры не выдержится. А если к ограждению участка примыкает другой участок? 10 метровая охранная зона отдельно-стоящего ШРП залезает на соседский участок, что влечёт за собой согласования с соседом и частичное ограничение его хоздеятельности на своём участке из-за охранной зоны. Оно ему надо?
|
|
|
|
|
7.11.2011, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
GASPAR, а напомни, пожалуйста, где написано, что у ШРП охранная зона 10м? где-то видел, но не помню где.
|
|
|
|
|
8.11.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
|
|
|
|
|
15.11.2011, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Спасибо
|
|
|
|
|
16.11.2011, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123502

|
СП 62,13330,2011 п. 6,3,2
|
|
|
|
|
16.11.2011, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(Sever186 @ 16.11.2011, 13:24)  СП 62,13330,2011 п. 6,3,2 В СП 62.13330.2011 не прописана охранная зона ГРП
|
|
|
|
|
17.11.2011, 8:01
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123502

|
охранная зона даже в Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" для отдельностоящих ГРП, я думаю эта охр зона совпадает с границей участка по праву собственности а с сосдедями надо жить дружно про СП напомнил спасибо
|
|
|
|
|
  |