> Дымоудаление из помещения через коридор, Когда можно так делать?
Jan28
сообщение 26.10.2011, 7:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Здравствуйте!.
Есть коридор, из которого надо делать дымоудаление. В этот коридор выходит офисное помещение площадью 150 м2, из которого тоже надо делать ДУ.
Согласно п.7.6 СП 7.13130.2009 системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. В то же время п. 7.2 допускает проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор. При этом оговариваются условия, при выполнении которых это допускается: производственные помещения категорий В1 — В3, а также предназначенные для хранения или использования горючих веществ и материалов; помещения должны быть площадью до 200 м2. Больше никаких условий, ограничивающих данный способ дымоудаления, п. 7.2 не накладывает.
Как рассматривать эти пункты?
1. п. 7.2 является отступлением от п. 7.6 в целях упрощения систем дымоудаления.
2. п. 7.2 является частью п. 7.6 и ни при каких условиях не должен ему противоречить (пожарники например говорят, что можно делать ДУ из помещения через коридор, только если для самого коридора ДУ не надо, либо на сам коридор свою систему).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 26.10.2011, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



В коридор только это помещение выходит? И почему из офиса надо ДУ?

Сообщение отредактировал Norb - 26.10.2011, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 26.10.2011, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Не только это помещение.
Согласно СП 7.13130.2009 п.7.2и.
Суть вопроса не в этом. Не хотелось бы начинать дискуссии на отвлечённые темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.10.2011, 18:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Кажется, читал в нормативке про двери с пределом огнестойкости, если их поставить - возможно, дымоудаление из этого помещения будет не надо.
Посмотрел бы нормативку внимательнее, но документы на работе, а на работе нет Интернета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 26.10.2011, 21:41
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Вы не путайте кислое с соленым. Дымоудаление из коридора это одно, дымоудаление из офиса это другое. А вы защищаете путь эвакуации и делаете дымоудаление из примыкающего коридора. Категория нужная, площадь тоже!!

Это если не начинать дискуссии на отвлечённые темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 27.10.2011, 7:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата
Кажется, читал в нормативке про двери с пределом огнестойкости, если их поставить - возможно, дымоудаление из этого помещения будет не надо.

Вы наверное имеете в виду СП 7.13130.2009 п.7.3д. Но там написано про коридор, и в смежных помещениях не должно быть постоянных рабочих мест.
Цитата
А вы защищаете путь эвакуации и делаете дымоудаление из примыкающего коридора.

Если вы про дымоудаление через путь эвакуации в принципе, так сказать при прочих равных, то я указал пункт СНиП, в котором чёрным по белому написано, что это допускается. А СНиП вроде как закон. То что мы с вами думаем - дело десятое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 27.10.2011, 8:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



И, кстати, чем отличается развитие событий при "классическом" способе дымоудаления из коридора? Дым ведь попадает в коридор всё равно из какого-то горящего помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djami
сообщение 12.1.2012, 11:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135690



Люди помогите!!! Дали сделать проект системы дымоудаления в цокольном этаже и подпор воздуха в 2 лестничные клетки (главного и запасного выходов) , длина коридора 24м, без естественного освещения, площадь коридора 32, 76 кв. м, высота 2,5 метра, ширина коридора 1,4 м, заказчик желает чтобы воздуховоды были были круглого сечения диаметром 100 мм, в качестве вентилятора дымоудаления просят использовать вентиляторы ВК 100, или LT-100. Подскажите можно ли по нормам пожарной безопасности использовать такое конструктивное решение, и можно ли использовать в такие вентиляторы в системе дымоудаления? помогите в расчетах пожалуйста я в этом деле новичок. Скажите на какой документ мне ссылаться для необходимых расчетов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных