> Давление в системе, Изменение давления в системе отопления
Гость_and_reyka_*
сообщение 26.10.2011, 8:44
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется в частном 2 этажном доме ,2-х трубная система отопления,радиоторы стальные, котел настенный протерм.
В ВЫКЛюЧЕННОЙ СИСТЕМЕ (20градусов)давление стоит 0,9 бар, при нагреве до 50, давление поднимается почти до 3,5(аварийный клапан начинает открываться ,понемногу ссать).
Воздуха в системе нет .
Данное чудо происходит из-за расширителного бака? или еще что то ?
Расширительный бак на 5л. встроен в котел.

В сервисной книге написано если разность давлений на холодном и теплом состоянии очень высокое(приблиз на 0,5бар),то нужно проконтролировать установку расширительного бака относительно системы.
Отсюда возникает много вотросов какая температура холодной и теплой системы , а также как проконтролировать расширительный бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.10.2011, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



а расширительный бак проверяли на накачку давления?
Думаю стоит проверить.

Сообщение отредактировал BIONDER - 26.10.2011, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 26.10.2011, 9:22
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Накачку проверить, да.
А лучше и посчитать даже, проверить объем бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_and_reyka_*
сообщение 26.10.2011, 11:55
Сообщение #4





Guest Forum






а как проверить давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2011, 12:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Давление в баке равно давлению в системе.
5 лтр бачок - это на квартиру, а не на дом. Нужно подключить дополнительный бак к обратке в котёл....лучше взять больше... от 18 до 30 лтр, в зависимости от ёмкости системы. Обычно бачёк с ёмкостью в литр, численно равной мощности котла в кВт достаточно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_and_reyka_*
сообщение 26.10.2011, 12:48
Сообщение #6





Guest Forum






ну насчет квартиры не знаю , а в мануале написано что котёл потянет 70литров в системе.
Как то проводил лабораторную ,сливал с одного радиатора воду,и считал объем с учетом труб.
Получалось почти 70литров.
Эта печка стоит уже не первый год, и такой проблемы не было.
Только сейчас заметил что так сильно растет давление.
Я тоже грешу на расширительный бак, но не знаю как его проверить.
Что открутить ,чем и где мерить. Больше боюсь , что сброшу давление из расширителя, а как его накачивать не знаю,ротом что ли -smile.gif .
Конечно как вариант поставить дополнительный расширитель и в печку не лазить.
А может проще давление в расширителе накачать, если оно куда то делось!?!?!?
стоить подумать.

Смотрел на расширитель в котле. Это плоский блин возле задней стенки.
Сверху имеется колпачок , если его открутить будет пшик?!?!? или там есть клапан как на камере (к примеру).Чем мерить?

Сообщение отредактировал and_reyka - 26.10.2011, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2011, 13:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Газовую часть не трогайте. Отключите вентилями котёл от системы, к спускному вентилю присоедините шланг, второй конец шланга поднимите выше котла к потолку и загните вниз (гидрозатвор), подставьте ведро и откройте спускной кран котла. Если мембрана целая, то вода пойдёт под давлением и выльется 3-4 лтр воды. Если мембрана пробита или нет давления в газовой части, выльется 200-300 гр. или вообще не польётся....
Котёл, конечно, в это время не должен работать и должен быть остывший...

Сообщение отредактировал jota - 26.10.2011, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_and_reyka_*
сообщение 26.10.2011, 13:13
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо.
Пошел искать шланг,где то был похожий размерчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_and_reyka_*
сообщение 26.10.2011, 16:01
Сообщение #9





Guest Forum






котел остыл. Показания 0,9 бар.
Подцепил шланг,поднял наверх.Перекрыл все вх/вых из котла.
Открыл слив.Вода побежала тонкой струйкой,толщина с две спички.
Набиралось мин 20, если не больше. Получилось примерно 5 литров.
Давление при включении 0,6.
И какой диагноз???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 26.10.2011, 16:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(and_reyka @ 26.10.2011, 17:01) *
И какой диагноз???

Бак накачан на 0,6 атм. При давлении в холодной системе 0,9 - бак полностью заполнен водой и расширяться больше некуда (вытекло как раз 5л = емкость бака). Когда-то перелили систему водой из-под крана.

Если опять долить воды до 0,5 атм на холодной системе (=5м), все должно заработать нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.10.2011, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(jota @ 26.10.2011, 11:05) *
Газовую часть не трогайте. Отключите вентилями котёл от системы, к спускному вентилю присоедините шланг, второй конец шланга поднимите выше котла к потолку и загните вниз (гидрозатвор), подставьте ведро и откройте спускной кран котла. Если мембрана целая, то вода пойдёт под давлением и выльется 3-4 лтр воды. Если мембрана пробита или нет давления в газовой части, выльется 200-300 гр. или вообще не польётся....
Котёл, конечно, в это время не должен работать и должен быть остывший...

Можно проще. Накачайте еще 1 атмосферу и аккуратно медленно спускайте воду из системы, следя за падением давления. В момент начала резкого снижения давления, зафиксируйте объем слитой воды и показания манометра. Это и будут данные близкие к преддавлению под мембраной и примерно рабочий объем хода мембраны. Исходя из этого действуйте - или подкачайте бак (по нужному давлению в системе) или меняйте. А давление в баке я измеряю автомобильным пробником давления, там ниппеля одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2011, 18:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(and_reyka @ 26.10.2011, 16:01) *
Давление при включении 0,6.
И какой диагноз???

т.е., когда соединили с системой стало 0,6?
Вы проверили целостность мембраны и удостоверились, что она целая. Но это не значит, что в газовой части давление 0,6 - меряется давление при отсоединенной системе и открытом спускнике с котла. Давление там должно быть равное давлению вашей системы.
Давление в системе на холодную выбирайте равным высоте от обратки в котёл до верхней части верхнего радиатора + 5м. 1м=0,1 бар в показаниях манометра.
Испытатель правильно указал способ измерения давления в газовой части - автомобильным манометром. И подкачивать можно автомобильным насосом. Чем давление в газовой части выше, тем меньшее расширение компенсирует бачок. Но оно не должно быть ниже, при отсоединённой системе, чем расчитанное по высоте (Н+5м)тдавление в вашей системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных