Давление в системе, Изменение давления в системе отопления |
|
|
Гость_and_reyka_*
|
26.10.2011, 8:44
|
Guest Forum

|
Имеется в частном 2 этажном доме ,2-х трубная система отопления,радиоторы стальные, котел настенный протерм. В ВЫКЛюЧЕННОЙ СИСТЕМЕ (20градусов)давление стоит 0,9 бар, при нагреве до 50, давление поднимается почти до 3,5(аварийный клапан начинает открываться ,понемногу ссать). Воздуха в системе нет . Данное чудо происходит из-за расширителного бака? или еще что то ? Расширительный бак на 5л. встроен в котел.
В сервисной книге написано если разность давлений на холодном и теплом состоянии очень высокое(приблиз на 0,5бар),то нужно проконтролировать установку расширительного бака относительно системы. Отсюда возникает много вотросов какая температура холодной и теплой системы , а также как проконтролировать расширительный бак?
|
|
|
|
|
26.10.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
а расширительный бак проверяли на накачку давления? Думаю стоит проверить.
Сообщение отредактировал BIONDER - 26.10.2011, 9:09
|
|
|
|
|
26.10.2011, 9:22
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Накачку проверить, да. А лучше и посчитать даже, проверить объем бака.
|
|
|
|
Гость_and_reyka_*
|
26.10.2011, 11:55
|
Guest Forum

|
а как проверить давление?
|
|
|
|
|
26.10.2011, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Давление в баке равно давлению в системе. 5 лтр бачок - это на квартиру, а не на дом. Нужно подключить дополнительный бак к обратке в котёл....лучше взять больше... от 18 до 30 лтр, в зависимости от ёмкости системы. Обычно бачёк с ёмкостью в литр, численно равной мощности котла в кВт достаточно....
|
|
|
|
Гость_and_reyka_*
|
26.10.2011, 12:48
|
Guest Forum

|
ну насчет квартиры не знаю , а в мануале написано что котёл потянет 70литров в системе. Как то проводил лабораторную ,сливал с одного радиатора воду,и считал объем с учетом труб. Получалось почти 70литров. Эта печка стоит уже не первый год, и такой проблемы не было. Только сейчас заметил что так сильно растет давление. Я тоже грешу на расширительный бак, но не знаю как его проверить. Что открутить ,чем и где мерить. Больше боюсь , что сброшу давление из расширителя, а как его накачивать не знаю,ротом что ли -  . Конечно как вариант поставить дополнительный расширитель и в печку не лазить. А может проще давление в расширителе накачать, если оно куда то делось!?!?!? стоить подумать. Смотрел на расширитель в котле. Это плоский блин возле задней стенки. Сверху имеется колпачок , если его открутить будет пшик?!?!? или там есть клапан как на камере (к примеру).Чем мерить?
Сообщение отредактировал and_reyka - 26.10.2011, 12:53
|
|
|
|
|
26.10.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Газовую часть не трогайте. Отключите вентилями котёл от системы, к спускному вентилю присоедините шланг, второй конец шланга поднимите выше котла к потолку и загните вниз (гидрозатвор), подставьте ведро и откройте спускной кран котла. Если мембрана целая, то вода пойдёт под давлением и выльется 3-4 лтр воды. Если мембрана пробита или нет давления в газовой части, выльется 200-300 гр. или вообще не польётся.... Котёл, конечно, в это время не должен работать и должен быть остывший...
Сообщение отредактировал jota - 26.10.2011, 13:08
|
|
|
|
Гость_and_reyka_*
|
26.10.2011, 13:13
|
Guest Forum

|
Спасибо. Пошел искать шланг,где то был похожий размерчик.
|
|
|
|
Гость_and_reyka_*
|
26.10.2011, 16:01
|
Guest Forum

|
котел остыл. Показания 0,9 бар. Подцепил шланг,поднял наверх.Перекрыл все вх/вых из котла. Открыл слив.Вода побежала тонкой струйкой,толщина с две спички. Набиралось мин 20, если не больше. Получилось примерно 5 литров. Давление при включении 0,6. И какой диагноз???
|
|
|
|
|
26.10.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(and_reyka @ 26.10.2011, 17:01)  И какой диагноз??? Бак накачан на 0,6 атм. При давлении в холодной системе 0,9 - бак полностью заполнен водой и расширяться больше некуда (вытекло как раз 5л = емкость бака). Когда-то перелили систему водой из-под крана. Если опять долить воды до 0,5 атм на холодной системе (=5м), все должно заработать нормально.
|
|
|
|
|
26.10.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(jota @ 26.10.2011, 11:05)  Газовую часть не трогайте. Отключите вентилями котёл от системы, к спускному вентилю присоедините шланг, второй конец шланга поднимите выше котла к потолку и загните вниз (гидрозатвор), подставьте ведро и откройте спускной кран котла. Если мембрана целая, то вода пойдёт под давлением и выльется 3-4 лтр воды. Если мембрана пробита или нет давления в газовой части, выльется 200-300 гр. или вообще не польётся.... Котёл, конечно, в это время не должен работать и должен быть остывший... Можно проще. Накачайте еще 1 атмосферу и аккуратно медленно спускайте воду из системы, следя за падением давления. В момент начала резкого снижения давления, зафиксируйте объем слитой воды и показания манометра. Это и будут данные близкие к преддавлению под мембраной и примерно рабочий объем хода мембраны. Исходя из этого действуйте - или подкачайте бак (по нужному давлению в системе) или меняйте. А давление в баке я измеряю автомобильным пробником давления, там ниппеля одинаковые.
|
|
|
|
|
26.10.2011, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(and_reyka @ 26.10.2011, 16:01)  Давление при включении 0,6. И какой диагноз??? т.е., когда соединили с системой стало 0,6? Вы проверили целостность мембраны и удостоверились, что она целая. Но это не значит, что в газовой части давление 0,6 - меряется давление при отсоединенной системе и открытом спускнике с котла. Давление там должно быть равное давлению вашей системы. Давление в системе на холодную выбирайте равным высоте от обратки в котёл до верхней части верхнего радиатора + 5м. 1м=0,1 бар в показаниях манометра. Испытатель правильно указал способ измерения давления в газовой части - автомобильным манометром. И подкачивать можно автомобильным насосом. Чем давление в газовой части выше, тем меньшее расширение компенсирует бачок. Но оно не должно быть ниже, при отсоединённой системе, чем расчитанное по высоте (Н+5м)тдавление в вашей системе.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|