футляр на углу поворота |
|
|
|
|
27.10.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20742
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 13:11)  кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо! Подробнее ситуацию опишите-почему делаете трубу в футляре, желательно чертеж. И ещё-более конкретно сформулируйте вопрос-в чём у вас загвоздка?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
А с чем связан поворот и футляр?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20742
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MAverick @ 27.10.2011, 13:20)  А с чем связан поворот и футляр?  одновременно про одно и тоже спросили
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
У гениев мысли сходяться!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
сочи, целый клубок сетей, в том числе канализация. Заглубление существующих небольшое. Угол 90 град, с одной стороны на расстоянии 7,5 м канализация и с другой то же. Больше пройти негде. Канализация выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20742
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 13:53)  сочи, целый клубок сетей, в том числе канализация. Заглубление существующих небольшое. Угол 90 град, с одной стороны на расстоянии 7,5 м канализация и с другой то же. Больше пройти негде. Канализация выше. И что вас смущает? Отдельно делаем футляр на прямых участках, и отдельно -на поворотах, затем всеэто свариваем. для того чтобы одеть часть футляра в месте поворота-режем её вдоль, затем одеваем на трубу, затем обратно свариваем между собой и соединяем с прямыми участками футляра.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 11:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.10.2011, 12:01)  Отдельно делаем футляр на прямых участках, и отдельно -на поворотах, затем всеэто свариваем. для того чтобы одеть часть футляра в месте поворота-режем её вдоль, затем одеваем на трубу, затем обратно свариваем между собой и соединяем с прямыми участками футляра. Ну собрали конструктор. Получили футляр на повороте. А физический смысл этой конструкции? Ремонтировать как? Откапываем на углу, в обратном порядке разбираем, ремонтируем Смысл футляра - не только защита от утечек, но и ремонт без разборки грунта. Я бы поставил при возможности колодец на углу, и туда футляры завел. Можно планчик?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
я об этом думала, но как будет себя чувствовать полиэтилен в местах сварки футляра? Может футляр тоже взять ПЭ? обычно я ставлю сталь.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
Углы 1 и 2 - обходим опору железнодорожного моста. Рядом - проктируемая канализаци Д 800. а угол 4 как раз тот, о котором говорила. Если везьде ставить колодцы - то меня не поймут.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20742
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 14:18)  я об этом думала, но как будет себя чувствовать полиэтилен в местах сварки футляра? а что с ним станется? Футляр то берем диаметром в 2 раза больше чем диаметр трубы. Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 14:35)  Если везьде ставить колодцы - то меня не поймут. А зачем на поворотах водопровода -колодцы? Колодцы на водопроводе ставят только в местах врезок (ответвлений), да через определенное расстояние (в зависимости от диаметра трубы)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
То есть, если я покажу сплошной футляр на поворотах, меня не ткнут носом в лужу? Спасибо за консультацию!!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Я бы ткнул  Ни строить, ни эксплуатировать - удовольствия ноль. Попробуйте трассу поменять, примерно так хотя бы
Прикрепленные файлы
index1.pdf ( 9,91 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 359
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.10.2011, 11:15)  Ну собрали конструктор. Получили футляр на повороте. А физический смысл этой конструкции? Ремонтировать как? Откапываем на углу, в обратном порядке разбираем, ремонтируем Смысл футляра - не только защита от утечек, но и ремонт без разборки грунта. Я бы поставил при возможности колодец на углу, и туда футляры завел. Можно планчик? Открою страшный секрет - ПЭ трубы в футлярах положено заливать цементно-песчаным раствором путём закачки в футляр бетононасосом. Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются. По той же причине нужно в траншее трамбовать грунт вокруг трубы при засыпке. Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны.. http://www.kiranna.by/download_files/manuals/11.pdfhttp://www.icaplast.ru/files/instruction.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Если номерок бы еще, стало бы меньше темных людей
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20742
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.10.2011, 16:16)  Если номерок бы еще, стало бы меньше темных людей можете пояснить, чего вы хотите?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 14:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Serg Ivanov уже понял и добавил ссылки, буду просветляться. Кстати посмотрел ВСН 003-88 "Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб" п.7.3.15 ... После присыпки трубопровода следует произвести уплотнение грунта в пазухах траншеи. Трамбовать грунт непосредственно над трубопроводом запрещается. Так что "вокруг трубы" наверно не стоит. Про цемент в футляре в ВСН ни слова.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 14:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, Serg Ivanov, прочитал. Цемент в футляр рекомендуют только для канализации. Кстати для чугунной канализации в футляре тоже есть такое требование. А вообще если трубы при испытательном давлении раздуваются - это ненормально.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Я всегда в местах поворота обрываю футляр и ставлю монолитный упор.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2011, 12:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Упор как на углу поворота для раструбных труб или всю трубу целиком в бетон? Можно схемку?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Dmitry_vk @ 28.10.2011, 13:19)  Можно схемку? Обычный типовой упор - смотрите серии.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2011, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995

|
Цитата(aleksey_v @ 28.10.2011, 16:42)  Обычный типовой упор - смотрите серии. по серии упоры ставятся только на чугунных раструбных трубах... про ПНД и ПП там ни слова....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
>Phoenix<, это смотря какая серия. Есть типовка и для стали, и для асбеста. Конкретно для пэ-нов типовух не встречал, однако обсуждалось, что ставить упоры на углах, например, пнд всё-таки нужно (лучше поставить). Просили схемку, пример - чем не пример рядовой упор для труб из других материалов? Можно найти конкретно рекомендации изготовителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 8:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Не берусь оспаривать необходимость установки упоров на углах поворота, но напрашивается вопрос: каким образом обеспечивается защита от утечек и ремонт без разборки грунта на углу поворота между двумя футлярами?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 9:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(>Phoenix< @ 29.10.2011, 13:29)  по серии упоры ставятся только на чугунных раструбных трубах... про ПНД и ПП там ни слова.... Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов. Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления. Концы сварных соединений деталей с трубами должны находиться вне опоры. Б.2 На рисунках Б.1–Б.3 и в таблицах Б.1–Б.3. приведены схемы опор тройника и отводов 30º и 90º, размеры которых рассчитаны для трубопроводов из ПЭ 80 (SDR 9, номинальное давление 16 бар) и прочности грунта 200 кН/м2. ИЗМЕНЕНИЕ №1 ТУ 2248–005–59355492–2005 ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 9:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Serg Ivanov, а на мой последний вопрос ничего не ответите?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Это, в частности, северяне ставят камеры на углах поворотов, не бутят футляры - типа, а как чинить, не вскрывая. У нас, центровых, свой взгляд на эти вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 11:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aleksey_v @ 31.10.2011, 11:58)  У нас, центровых, свой взгляд на эти вещи. А гори оно огнем?!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 11:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Gab @ 27.10.2011, 17:55)  Я всегда в местах поворота обрываю футляр и ставлю монолитный упор. А из каких соображений, если не секрет? Только потому, что нужен упор на углу? Хотелось бы полный ответ со ссылкой на здравый смысл
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 31.10.2011, 11:10
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
С точки зрения здравого смысла - как вы себе представляете ремонт без вскрытия грунта на угле поворота при отсутствии там камеры? По-моему никак, и не важно есть там футляр или бетонный упор, и заполнен ли футляр цпп или же межтрубное пространство пустое. И да, я ставлю упоры только потому что они там нужны (п.8.52 СНиПа) - по мне так этого более чем достаточно. Если Вам СНиПа мало (или же если в Вашем случае упоры не требуются, хотя со слов Serg Ivanov они все же нужны) - не ставьте. А футляр на угле поворота при должной фантазии заложить можно - берете отвод бОльшего диаметра, разрезаете пополам, укладываете трубопровод в одну половинку, сверху накрываете второй и свариваете. Только что Вам это даст я не знаю - как я уже говорил участок этот имхо без вскрытия все равно не отремонтировать в случае аварии.
P.S. Защиту от протечек бетонный упор дает точно такую же как и стальной футляр заполненный цпп.
Сообщение отредактировал Gab - 31.10.2011, 11:55
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 13:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Gab, спасибо за отклик. Теперь по существу. Я и предлагаю ставить на углу колодец/камеру и туда заводить футляры. Из предложенных вариантов это - единственный с возможностью ремонта без вскрытия грунта. Нужен упор - пожалуйста, ставьте в колодце, типовые есть. Цитата(Gab @ 31.10.2011, 12:54)  P.S. Защиту от протечек бетонный упор дает точно такую же как и стальной футляр заполненный цпп. Не согласен, в вашем варианте должен быть зазор между обрезом футляра и упором для возможности демонтажа трубы из футляра, отсюда могут быть утечки. А по поводу футляра, заполненного цпп, вопрос все еще открыт: справедливо ли это только для канализации или водопровод тоже хороним?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
В Москве мы все "хороним", поэтому зазора никакого не будет между футляром и упором - я видел даже как концы футляра умельцы заводят в тело упора. Правда не знаю насколько это правильно =) В Питере вроде бы совсем не заполняют футляры цпп - тут многое зависит от географического положения
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, позиция центровых ясна. А что скажут регионы?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 7:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А в регионах похоже не осталось специалистов, все в Москву рванули. Работать, работать и работать
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 7:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Тогда еще вопрос к центровым Заполнение межтрубного пространства футляра цементно-песчаным раствором - написал в проекте и забыл, а на площадке при длине футляра 30-60м в эти 200мм легко подать раствор? Рукав от бетономешалки немалого сечения, вязкость раствора, все как бы не способствует легкому и равномерному заполнению. Может кто занимался подобными вещами и поделится опытом?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.11.2011, 8:23)  Тогда еще вопрос к центровым Заполнение межтрубного пространства футляра цементно-песчаным раствором - написал в проекте и забыл, а на площадке при длине футляра 30-60м в эти 200мм легко подать раствор? Рукав от бетономешалки немалого сечения, вязкость раствора, все как бы не способствует легкому и равномерному заполнению. Может кто занимался подобными вещами и поделится опытом? Тут два варианта: 1 Вариант это когда за строителями следят. Тогда делаем на футляре дырки (да простит меня Vict) максимум через 3 метра, и через дырки заполняем. 2 Вариант - это когда не сильно следят. Тогда делают отверстия с двух сторон футляра за захватке, к отверстиям приваривают трубу 200-ку, которая будет торчать из земли. Засыпают траншею. Заливают в торчащую 200-ку ЦПР из смесителя или бетононасоса, до упора, сколько войдет. А всем кто спрашивает, рассказывают, что ЦПР растекся по трубе и беспокится не о чем.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Еще, если не следят, замажут по торцам футляра и скажут, что забутовали всё. Ну и еще: есть такая штука - бетононасос.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(aleksey_v @ 1.11.2011, 13:36)  Ну и еще: есть такая штука - бетононасос. Да не засунешь этот бетононасос особо далеко, особенно если идет речь о маленьких диаметрах.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 14:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, вариант 1 порадовал . Но на практике получаем в основном вариант 2: залили, как смогли, по длине и наглухо по краям. Вероятность протечки в полученные полости есть, получаем застойные зоны. Падения давления в сети нет, вода в контрольный колодец не поступает, утечку никто не заметит. Трубопровод питьевой, с точки зрения санитарии всех все устраивает?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.11.2011, 15:18)  Спасибо, вариант 1 порадовал . Но на практике получаем в основном вариант 2: залили, как смогли, по длине и наглухо по краям. Вероятность протечки в полученные полости есть, получаем застойные зоны. Падения давления в сети нет, вода в контрольный колодец не поступает, утечку никто не заметит. Трубопровод питьевой, с точки зрения санитарии всех все устраивает? В Москве контролируют такие дела. Особенно на больших диаметрах.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2011, 9:53)  Serg Ivanov, а на мой последний вопрос ничего не ответите? А какой вообще может быть ремонт без вскрытия грунта на углу? Хоть с футляром, хоть без. Вы как через поворот трубу протащите?  Цитата(Dmitry_vk @ 1.11.2011, 7:23)  Заполнение межтрубного пространства футляра цементно-песчаным раствором - написал в проекте и забыл, а на площадке при длине футляра 30-60м в эти 200мм легко подать раствор? Сам не видел - но бетононасосом заполняли футляры по 100-200м когда монтировали водопровод путём протаскивания нового ПЭ в старую стальную трубу без вскрытия грунта.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 7:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(lexa00 @ 1.11.2011, 14:46)  В Москве контролируют такие дела. Особенно на больших диаметрах. Вот именно, на маленьких сквозь пальцы, см. вариант 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2011, 16:07)  А какой вообще может быть ремонт без вскрытия грунта на углу? Хоть с футляром, хоть без. Вы как через поворот трубу протащите?  А зачем ее тащить через поворот при ремонте? Один порыв и всю трассу меняем? Сомнительно. Ставим камеру на углу, футляры в нее заводим, нужную нам трубу обрезаем в камере, с другого конца футляр откапываем, обрезаем трубу и вытаскиваем. Далее в обратном порядке. Если бетонировать угол от футляра до футляра, камера не требуется, трубу хороним. Это для полиэтилена. А как быть со стальной трубой? Ее тоже бетонировать, пусть ржавеет?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 13:36)  Ставим камеру на углу, футляры в нее заводим, нужную нам трубу обрезаем в камере, с другого конца футляр откапываем, обрезаем трубу и вытаскиваем. Все равно копать, сами пишете. Затраты на камеру больше - стройка, эксплуатация, - чем стоимость вскрытия в двух местах, имхо.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Копать там, где ничего не подрываем/обрушаем. Футляры же мы неспроста взяли
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 15:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 13:36)  Ставим камеру на углу, футляры в нее заводим Если ставить камеру - то можно. Только вряд ли такое решение оправдаете в экспертизе. Особенно с учётом заполнения футляров цементно-песчаной смесью.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 16:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В предоставленных вами ссылках заполнение футляра требуется только для канализации. Остальное - полет фантазии. Выяснили, в Москве так принято. У других - не факт. Так что камера получается альтернативой цементу, а не всё вместе.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.11.2011, 16:58)  Только вряд ли такое решение оправдаете в экспертизе. Особенно с учётом заполнения футляров цементно-песчаной смесью. Дык Дмитрий и борется за колодцы на углах поворота и футляры не заполнять. Тока тут есть еще мнение эксплуатации (московской в частности), которое говорит: чем меньше колодцев тем лучше (их надо чинить, люки воруют, машины проваливаются), любая раскопка в Москве - это огромный геморой, так что лучше уж раскопать один раз в 30 лет и помучаться с забутовкой, чем два раза раскапывать за теже условные 30 лет, Футляр сгниет лет за 5-10 при отсутствии ЭХЗ, отсюда провалы грунта. А ЭХЗ делать тоже проблема.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Москву я уже и не трогаю  А футляр может быть ПЭ
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Пустая пнд в дороге? Гм.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 7:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Футляры бывают не только под дорогой...Гм
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А под дорогой положите сталь с эхз?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 8:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В Москве да. Или ПЭ с бетонированием У нас без ЭХЗ футляры лежат по 30 лет и ничего, свеженькие
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 3.11.2011, 8:11
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 11:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 17:09)  В предоставленных вами ссылках заполнение футляра требуется только для канализации. Остальное - полет фантазии. Выяснили, в Москве так принято. В Кишинёве - тоже так строили по евронормам при замене 120км сетей за еврокредит и под их контролем качества. Так что думаю это правильные фантазии.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 12:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Евронормы, еврокредит, евроремонт... Их нормы существенно отличаются от наших и не факт, что нам нужно во всем им подражать
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2011, 13:22)  Евронормы, еврокредит, евроремонт... Их нормы существенно отличаются от наших и не факт, что нам нужно во всем им подражать Подражать может и не надо, но принять во внимание наверно можно, и положить гирьку на чашу весов.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 14:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вот я и пытаюсь взвесить за и против.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 15:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2011, 12:22)  Евронормы, еврокредит, евроремонт... Их нормы существенно отличаются от наших и не факт, что нам нужно во всем им подражать Подражать не надо. Надо думать и считать. Всё зависит от длины испытываемого участка. Полиэтилен - не сталь и не чугун. Можно и не сдать длинную трассу в футляре если строго по правилам.. Давление падает не смотря на подкачку воды. А отчего оно падает - от утечки или от упругости не обжатых ни чем стенок - поди докажи..
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2011, 9:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вопрос вроде закрыт, позиции всех ясны, но стал пересматривать инструкцию Икапласт Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2011, 14:12)  Открою страшный секрет - ПЭ трубы в футлярах положено заливать цементно-песчаным раствором путём закачки в футляр бетононасосом. Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются. По той же причине нужно в траншее трамбовать грунт вокруг трубы при засыпке. Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны.. http://www.kiranna.by/download_files/manuals/11.pdfhttp://www.icaplast.ru/files/instruction.pdfи вот, что обнаружил
____________________29.pdf ( 86,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 277
____________________30.pdf ( 62,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 252Коллеги, что скажете? Инструкция ставит под сомнение некоторые посты про футляры из ПЭ и цемент в футлярах.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.12.2011, 9:41
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2011, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2011, 9:31)  Коллеги, что скажете? Инструкция ставит под сомнение некоторые посты про футляры из ПЭ и цемент в футлярах. А в чём сомнения то? Инструкции переписаны из СНиПов. Про метод испытания ПЭ труб - ни слова. Ничего для себя нового не прочёл.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2011, 12:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
То, что можно применять футляры из ПЭ и под дорогой тоже, и без всякого бетонирования, и трубы ПЭ рассчитаны на НК-80 и даже пустые.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2011, 17:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2011, 12:02)  То, что можно применять футляры из ПЭ и под дорогой тоже, и без всякого бетонирования, и трубы ПЭ рассчитаны на НК-80 и даже пустые. А кто в этом сомневался? Если футляр конечно поперёк дороги. А то ведь бывает и вдоль и по метров 200 длиной..  И НК-80 тут совсем не причём. Дело в том, что при испытаниях длинной необжатой ПЭ трубы давление падает за счёт упругости стенок.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2011, 8:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.12.2011, 18:45)  Дело в том, что при испытаниях длинной необжатой ПЭ трубы давление падает за счёт упругости стенок. Совершенно верно СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования" п.8.5. Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации. Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды. п.8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5. В правилах все это есть, может вы как-то не так трактуете? Раздуло трубу, упало давление - подкачали, это нормально. А вот засыпали трубу и видимых утечек нет по определению. Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2011, 14:12)  Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны.. Золотые слова, перечитайте правила и не пишите чушь Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2011, 14:12)  Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2011, 12:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.12.2011, 8:03)  Совершенно верно СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования" п.8.5. Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации. Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды. п.8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5. В правилах все это есть, может вы как-то не так трактуете? Раздуло трубу, упало давление - подкачали, это нормально. А вот засыпали трубу и видимых утечек нет по определению. Золотые слова, перечитайте правила и не пишите чушь Так это предварительные испытания, а я пишу об окончательных: 8.6 Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке: - в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды; - давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч. Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает значений, указанных в таблице 5. На практике не получалось для необжатой длинной трубы войти в эти значения. Хотя видимых утечек не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2011, 13:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вот, что пишет ИКАПЛАСТ по этому поводу
____________________64.pdf ( 44,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160Может вы поторопились с испытаниями?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2011, 13:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9677
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.12.2011, 13:30)  Вот, что пишет ИКАПЛАСТ по этому поводу
____________________64.pdf ( 44,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160Может вы поторопились с испытаниями? Я читал это. "Гидравлические испытания на герметичность ПЭ трубопровода проводятся только после его пребывания под давлением в течении определенного времени Причина этого объясняется тем, что под давлением полиэтиленовые трубы увеличиваются в диаметре, что проявляется только в течении первых суток функционирования трубопровода." Сколько ж суток на нём дежурить, подкачивая? Участок не один. Я об этом и пишу - что сдать будет сложнее..
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2011, 14:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.12.2011, 14:52)  Сколько ж суток на нём дежурить, подкачивая? Участок не один. Я об этом и пишу - что сдать будет сложнее.. С такой формулировкой можно и согласиться
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213568

|
вопрос, питьевой и противопожарный водопроводы из полиэтиленовых труб утеплены ппу скорлупами и все это дело на плане в стальном футляре, как выполняются углы поворота? в проекте заложены отводы 90о, можно как то обойтись без отводов?
Сообщение отредактировал victor13 - 17.12.2013, 15:04
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2021, 19:13
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95142

|
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 10:11)  кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо! Светлана, как в итоге сделали? Аналогичная ситуация. Предусмотрели стальные кожухи-отводы на поворотах ПЭ труб. Строители с площадки говорят, что при сварке стального кожуха от искр пострадает ПЭ труба. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как-то можно защитить ПЭ трубу от искр сварки? Или все-таки лучше бетонные упоры предусмотреть?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2021, 20:16
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Не, ну защитить-то можно - асбестовым листом обернуть. Мне не нравится решение с футлярами на углах, максимально уходить надо
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2021, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Ferdipendoz @ 13.1.2021, 20:16)  Не, ну защитить-то можно - асбестовым листом обернуть. Мне не нравится решение с футлярами на углах, максимально уходить надо Уходить? - я даже представить себе такое решение не могу в части производства работ, не говоря про нормативы и рекомендации.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2021, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(I.K. @ 12.1.2021, 19:13)  Светлана, как в итоге сделали? Аналогичная ситуация. Предусмотрели стальные кожухи-отводы на поворотах ПЭ труб. Строители с площадки говорят, что при сварке стального кожуха от искр пострадает ПЭ труба. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как-то можно защитить ПЭ трубу от искр сварки? Или все-таки лучше бетонные упоры предусмотреть? ПЭ трубу обернуть огнеупорными матами. А вообще на повороте можно "кубик" из бетона залить аля упор, и завести в него концы футляра. Посмотрите СП399 какие там упоры, что-то наподобие и смастерите.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.1.2021, 8:47
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2021, 16:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300661

|
Если брать Мосводоканал, то для успешного согласования технадзором и УТК ставится ПЭ сварной отвод и упор, например, по альбому Полипластика (ТР 007-2016)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2021, 3:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Цитата(toyman @ 16.2.2021, 16:10)  Если брать Мосводоканал, то для успешного согласования технадзором и УТК ставится ПЭ сварной отвод и упор, например, по альбому Полипластика (ТР 007-2016) Добрый день. Мосводоканал разрешает ПНД трубы применять? Они же в основном за ВЧШГ. Почему то никто по данной теме не высказался насчёт типовых серий СК 2108-92 и СК 2110-88 которые в требованиях Мосводоканала прописаны в качестве перечня нормативно-технической документации.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2021, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Vitalij, читай ТТ МВК. ВЧШГ выходит в тираж потихоньку как будто, особенно после того, как стали обращать внимание на его коррозию. На вводах хорошо его оставлять, ибо заходить пластиком объединенным водопроводом спорно. Оба СК не про упоры на гладкой ПЭ трубе, поэтому ТР 007.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)