> узел обвязки гликолевого утилизатора, схема обвязки приточно-вытяжной установки
mandrill
сообщение 28.10.2011, 7:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Добрый день

У кого есть опыт обвязки гликолевых утилизаторов, в приточно-вытяжных агрегатах, поделитесь схемкой?
или перечислите что должно входить в этот узел.
Установка расположена на улице.
Мои соображения - циркуляционный насос, со смесительным клапаном + система подпитки с баком.

всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.10.2011, 7:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



лишнее - удалить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.dwg ( 82,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.10.2011, 8:04
Сообщение #3





Guest Forum






Не помню откуда это фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.10.2011, 17:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Это фото, если не ошибаюсь, с каталога Кентатцу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 28.10.2011, 18:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Эта схема отсюда. Но по моему можно обойтись без 3х ходового клапана с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolotnick
сообщение 28.10.2011, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 30.3.2010
Из: Спб
Пользователь №: 49627



Компания Веза начала производить приточно-вытяжные установки с гликолевым рекуператором. Монтировал такую в прошлом году . Весь узел обвязки состоял из соединительных трубопроводов, манометров и насоса с защитным датчиком сухого хода. Расширительных баков не было ( правда система смонтирована в помещении). Работает .

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.gif ( 21,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.10.2011, 18:44
Сообщение #7





Guest Forum






Фото отсюда: http://dnp-studio.ru/pages/obviazka_glikol_rekup/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных