кратность воздуха в бассейне |
|
|
Гость_Natacha_*
|
29.10.2011, 10:11
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты!
Проектирую школьный бассейн (размер водного зеркала 210м2). По расчету получилась кратность 1,9 (приток). Это нормально? Сомнения возникли потому, что в методике расчета по журналу "Мир климата" пишут, что "рассчитанная по влаге величина воднухообмена не должна быть ниже нормируемых минимальных значений по объему помещения бассейна, которая по СНиП 2.08.02-89 принимается равной 3-5 кратному объему в час (большая величина относится к объему вытяжки)". Я никак не найду в вышеуказанном СНиПе этой кратности.
|
|
|
|
|
29.10.2011, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
считать нужно сначала вытяжку а не приток
|
|
|
|
|
29.10.2011, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
А вы всё поглощение влаги сажаете на вентиляцию? Осушителей нет? Бассейн стандартный - площадь зеркала около 50% от площади бассейна? Тогда маловато - по опыту где то получается около 3-4-5 крат в среднем. 2 крата нормально для маленького бассейна в коттедже или в бассейне с осушителями. Воздухообмен сколько получился? Воздуха должно быть около 12 000 м3/час для московского региона.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
30.10.2011, 9:49
|
Guest Forum

|
Считаю только на зимний период, т.к. по окончании отопительного сезона бассейн не используется. Осушителей нет, вся влага удаляется вентиляцией. Бассейн стандартный: площадь 410 м2, зеркало воды 210 м2, объем помещения 3200 м3. Влажность воздуха 50 %. Температура воздуха 30 град, воды 29 град, обходных дорожек 31 град. Купающихся 20 человек. Получился приток 7320 кг/ч (6300 м3/ч при 30 град притока). Вытяжка 6900 м3/час.
|
|
|
|
|
30.10.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(Natacha @ 30.10.2011, 7:49)  Считаю только на зимний период, т.к. по окончании отопительного сезона бассейн не используется. Осушителей нет, вся влага удаляется вентиляцией. Бассейн стандартный: площадь 410 м2, зеркало воды 210 м2, объем помещения 3200 м3. Влажность воздуха 50 %. Температура воздуха 30 град, воды 29 град, обходных дорожек 31 град. Купающихся 20 человек. Получился приток 7320 кг/ч (6300 м3/ч при 30 град притока). Вытяжка 6900 м3/час. Посмотрите - на форуме есть большое кол-во программ для расчёта бассейнов - посчитайте по ним - посмотрите на результаты. Влаги сколько получилось? Почему влажность 50%? Это было прописано в техзадании? Для бассейнов вообще то характерна влажность около 70%. У Вас рециркуляция или прямоток? Если есть расчёты - выложите - посмотрим.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
30.10.2011, 13:32
|
Guest Forum

|
По СанПиН 2.1.2.1188-03 нормируемая относит. влажность воздуха в бассейне до 65%, по СП 31-113-2004 п.11.4 50-65%. Т.к. задания на влажность у меня нет, взяла для зимнего периода 50% исходя из примера в книге Термокул "Рекомендации по проектированию, испытанию и наладки". а также с учетом того, что при влажности воздуха 65% с поверхности бассейна влаги испарится меньше. Поступление влаги с поверхности бассейна 209м2 х 28 х (0,04бар-0,0212бар)=110,02 кг/час 28 - эмпирический коэффициент для больших бассейнов для отдыха и развлечений) 0,04 - давление водяных паров при температ.воды в бассейне 29 град и влажности 100%; 0,0212 - давление водяных паров при 30 град.С и влажн.50%, 99кПа (поIDдиаграмме)
С обходных дорожек 0,006 х (30 - 21.88) х 83,6 = 4,073 кг/час 30 - температура воздуха 21,88- температура воздуха по мокрому термометру (рассчитано по программе на сайте Био эир)
от купающихся 20 чел х 225 г/час*чел = 4.5 кг/час 20 чел принято как для бассейна, не разделенного на дорожки (по СП 31-113-2004)
Всего поступление влаги 118.6 кг/час
Минимально требуемое количество наружного воздуха в холодный период года из условий удаления избытков влаги
Gпр = (118,6 х 1000) / (16,3 - 0,1) = 7321 кг/час
16,3- влагосодержание при 30 град.С и отн.влажности 50% 0,1 - влагосодержание приточного воздуха при -29 град.С
L = 7361 / 1,165 = 6284 м3/час (при 30 град.С)
Отопление бассейна системой водяного отопления с регистрами. Рециркуляция нужна ли? В приточной установке будет применена рекуперация
|
|
|
|
|
30.10.2011, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Вы считали на идеальный вариант - зима. Посчитайте то же самое для лета - зимой влагосодержание минимально, а вот летом на выходе после осушителя оно будет в районе 8 г/кг и соответственно Gпр = (118,6 х 1000) / (16,3 - 8,3) = 14825 кг/час и L = 14825 / 1,165 = 12700 м3/час. Вы писали, что летом бассейн не будет использоваться - тогда считаете на наиболее неблагоприятные погодные условия: т.е. при наружной температуре +8С (до которой должно работать отопление) и либо нормируемую влажность либо при влажности процентов на 80-90% - весной дождь целый день это нормальное явление, равно как и осенью (т.е. влажность стремится к 100%). Я бы считал на последнее число т.к. если в бассейне будет не комфортно, то замучаетесь объяснять, что считали по СНиПу и нормам - конечного пользователя не интересуют нормы, его интересует комфортное использование того, за что он заплатил деньги
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
30.10.2011, 21:19
|
Guest Forum

|
Уважаемый michail matukin, большое спасибо за разъяснение!
|
|
|
|
|
30.10.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 30.3.2010
Из: Спб
Пользователь №: 49627

|
Из практики. За последние 2- 3 года монтировал системы в ДОУ и школе по готовым проектам. кратность в бассейнах 3,5-4. При сдаче ворпросов не было, по эксплуатации - маловато будет - есть конденсат на окнах, душно.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2011
Из: Kharkov
Пользователь №: 121808

|
Столкнулся с такой же проблемой не знаю как рассчитать воздухообмен в джакузи? При этом зеркало всего 5 м2? Заказчик хочет всю нагрузку положить на вентиляции, и в каком СНИПЕ указаны нормы для басенов?
|
|
|
|
|
21.7.2014, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Проектирую вентиляцию в Физкультурно-оздоровительном комплексе. Есть 2 бассейна. Один по характеристикам похожий на приведенный в этой теме, другой - маленький, для обучения плаванию детей. В отличие от данного примера, они будут эксплуатироваться круглогодично. Планирую запроектировать приточно-вытяжную вентиляцию, общую на оба бассейна, расчитанную по нормам на человека (минимальный приток и вытяжку), а остальные влагоизбытки хочу снять осушителями - на каждый бассейн отдельный. По расчету влаговыделения получились: 104 кг/час - большой бассейн и 17,7 кг/час - маленький. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста на сколько практично такое решение? Общественные бассейны проектирую первый раз, поэтому хочется услышать мнение тех, у кого есть практика. Каким образом подбираются осушители? Для большого бассейна предполагаю канальный осушитель, а для маленького - настенный.
|
|
|
|
|
21.7.2014, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
не понял, бассейны в одном помещении? Остекление большое? Вам расхода по саннорме на борьбу с конденсатом на окнах хватит или это не важно?
|
|
|
|
|
21.7.2014, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Бассейны в разных помещениях. Большой бассейн: зеркало воды 400м2, объем помещения 6240 м3, площадь остекления 88,4 м2 (витраж), кол-во чел 48 пловцов и 6 тренеров (54 чел х80м3/час), и зрители 30 челх20 м3/час. Всего получилось 4920 м3/час подаваемого воздуха. Маленький бассейн: зеркало воды 60м2, объем помещения 560 м3, площадь остекления 11 м2(витраж) 18 детей+2 тренера (20х80м3/час=1600 м3/час.) Итого производительность приточной установки 6520 м3/час.
Приточные решетки планирую расположить в полу вдоль витражей. А с конденсатом (если вдруг он будет) предполагается бороться с помощью осушителей...
|
|
|
|
|
21.7.2014, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Зимой поверхность стекол при влажности 60% может быть сильно ниже точки росы. Борются с конденсатом обдувая сухим воздухом из решеток расположенных именно как у Вас. Оконный конденсат может никак не отреагировать на отдельно стоящий осушитель. У Вашего канального осушителя какой расход воздуха будет? Это я к чему спрашиваю. У Вас по саннорме 4500м3/час, на ассимиляцию влагопритоков средний около 6000. (максимальный около 20 000). Может для большого бассейна взять готовую установку с осушителем?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 21.7.2014, 13:10
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.7.2014, 13:36
|
Guest Forum

|
Не сильно давно ремонтировал специальную установку для бассейна. Осушает приточным воздухом. Алгоритм такой: при включениии входная и выходная заслонки + заслонка рециркуляции открыто 40%, если влажность превышает заданное значение, тогда еще открывается. Вот и вся нехитрая технология.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 13:45
|
|
|
|
|
21.7.2014, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 14:36)  ... Вот и вся нехитрая технология. Ну в общем все верно. А можно и без осушителя. Только для бассейна yang_s нужно будет подавать кубиков 10 000 - 15 000 летом. (Зимой, на ассимиляцию влагопритоков, саннормы хватит с троекратным запасом без всяких осушителей). (речь о бОльшем бассейне) Так, погодите. Вы пишите: если влажность выше - рециркуляция больше? Т. е. установка при бОльшей влажности, вместо того, чтобы ассимилировать избытки влаги наружным воздухом, замыкает все влагопритоки на хладоновый осушитель?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 21.7.2014, 15:15
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.7.2014, 15:30
|
Guest Forum

|
Цитата(vsklokoch @ 21.7.2014, 16:08)  Ну в общем все верно. А можно и без осушителя. Только для бассейна yang_s нужно будет подавать кубиков 10 000 - 15 000 летом. (Зимой, на ассимиляцию влагопритоков, саннормы хватит с троекратным запасом без всяких осушителей). (речь о бОльшем бассейне)
Так, погодите. Вы пишите: если влажность выше - рециркуляция больше? Т. е. установка при бОльшей влажности, вместо того, чтобы ассимилировать избытки влаги наружным воздухом, замыкает все влагопритоки на хладоновый осушитель? Если влажность больше , то рециркуляция меньше.
|
|
|
|
|
21.7.2014, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 16:30)  Если влажность больше , то рециркуляция меньше. Ну да все верно. Запутался в заслонках. Для частных бассейнов иногда собираю системы еще проще: Приток+вытяжка. Между ними - перемычка с клапаном управляемым гигростатом. Периодически мониторю старых клиентов. Довольны и рекомендуют дальше.
|
|
|
|
|
21.7.2014, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
[У Вас по саннорме 4500м3/час, на ассимиляцию влагопритоков средний около 6000. (максимальный около 20 000). Может для большого бассейна взять готовую установку с осушителем? ]
vsklokoch, подскажите, пожалуйста, откуда бурутся эти цифры: 4500, 6000 и 20000? Какую можно взять готовую установку с осушителем, например?
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.7.2014, 15:57
|
Guest Forum

|
Это фирменная установка. 3 нагревателя 3 датчика влажности. но сушит только приточным воздухом как выяснилось. Заданную влажность держит хорошо, есть еще дополнительные осушители. и все это вместе не избавляет от конденсата на окнах на которые нет обдува. т.е. влажность 50% , а конденсат на окнах есть.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 16:05
|
|
|
|
|
23.7.2014, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(yang_s @ 21.7.2014, 16:54)  откуда берутся эти цифры: 4500, 6000 и 20000? 4500 - это Ваша саннорма, а остальное...ну хотя бы отсюда (скачал на форуме):
|
|
|
|
|
23.7.2014, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Держи крутую таблицу! Там все до мельчаиших деталей
|
|
|
|
|
23.7.2014, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Спасибо большое, с таблицами понятнее. SUPRA, правильно ли я поняла: если выбирать вариант без осушителя, то нужно брать максимальный расход воздуха? По Вашей таблице у меня получилось 25000 м3/час на приток и 31000 м3/час - на вытяжку. Это ж какие огромные установки
|
|
|
|
|
23.7.2014, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Есть еще вопрос: как определить, нужно ли в данном случае кондиционирование?
|
|
|
|
|
23.7.2014, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
4 крата для бассейна это небольшая цифра, особенно учитывая что это без осушителей
|
|
|
|
|
23.7.2014, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(yang_s @ 23.7.2014, 16:44)  Есть еще вопрос: как определить, нужно ли в данном случае кондиционирование? Ты посмотри вот вложение ! Потом обсудим все что тебя так дергает
Сообщение отредактировал SUPRA - 23.7.2014, 16:04
|
|
|
|
|
23.7.2014, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(yang_s @ 23.7.2014, 16:44)  Есть еще вопрос: как определить, нужно ли в данном случае кондиционирование? Температура воды в бассейне +24 в спортивном, в детских и частных - до +29. Температура воздуха на 2-3 градуса выше. Если нет большого остекления, то наоборот догревать приток иногда приходится и летом. То что я знаю о вентиляции бассейнов мне подсказывает, что теплопритоки лучше ассимилировать притоком, а не кондиционером.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(vsklokoch @ 23.7.2014, 17:38)  Температура воды в бассейне +24 в спортивном, в детских и частных - до +29. Температура воздуха на 2-3 градуса выше. Если нет большого остекления, то наоборот догревать приток иногда приходится и летом.
То что я знаю о вентиляции бассейнов мне подсказывает, что теплопритоки лучше ассимилировать притоком, а не кондиционером. Да,ты впринципе не долек от истины! Только здесь одно НО. Все зависит от выбранной Приточно-вытяжной системы. Рециркуляция или рекуперация,ато и прамоточная! Надо ето дело понять
|
|
|
|
|
25.7.2014, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Цитата(SUPRA @ 23.7.2014, 16:56)  Ты посмотри вот вложение ! Потом обсудим все что тебя так дергает  Вот, что у меня получилось:
_____________________________.xls ( 176 килобайт )
Кол-во скачиваний: 366Поняла так: если ставить осушители, то минимального объема воздуха достаточно - это 6000 - 7000 м3/час. Но в процессе проектирования выяснилось, что для осушителей не хватает места в помещении. Хочу рассмотреть вариант прямоточной системы. В таком случае нужно брать количество воздуха, рассчитанного по максимуму?
|
|
|
|
|
25.7.2014, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
С прямоточной много заморочек в этом случии ...... Тяжило будет с автоматикой. Застрахуй количество воздухз на 15%! По I-d диаграмме посмотри если подать столько-то воздуха что получится в итоге. А на прамоточке толко большой минус это считывание влажности из помешения!
|
|
|
|
|
25.7.2014, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(SUPRA @ 25.7.2014, 12:28)  А на прамоточке толко большой минус это считывание влажности из помешения! Дык а в чем сложность? При прямотоке основная сложность в том, что расход наружного воздуха зимой и летом отличается в разы. Дык и че? Втыкаете между притоком вытяжкой перемычку с клапаном 1...10в. С помощью аналогового датчика влажности управляете посредством вышеупомянутого клапана долей рециркуляции. Вот и вся автоматика. Ах да, еще один выключатель, блок питания и щит управления водяным нагревателем притока.
|
|
|
|
|
26.7.2014, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
vsklokoch Так если перемычку с сервоприводом то уже система не прямоточная получится! Если заказчик недотягивает систему со смешиванием то кустарку к такому большому расходу делать крайне нежелательно! Причина недуга следующая: Если с наруже параметры воздуха поменяются по сравнению с расчетными(уставными) а алгоритм работы системы расчитан на максимальные наружные(лето,зима) то если влажность вырастет по сравнению с расчетной то система без рецир. не будет правильно считывать.... А самое ужасное случится когда при кустарном регулировании будет подаватся воздух с большой влажностю и пойдет процес сверх обогощения.................................. Угадайте что тогда будет!!!!!!!
|
|
|
|
|
26.7.2014, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
У нас получилось обсосать все алгоритмы с отсутствием рециркуляции. Всё работает в автомате. Режимы ест-но Зима-Лето. Алгоритмы ест-но разные. Принципы регулирование тоже отличаются по сезону (режиму). Куча макросов и доработок, но все работает чётко. Включить мозг и всё получиться.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(SUPRA @ 26.7.2014, 16:07)  А самое ужасное случится когда при кустарном регулировании будет подаватся воздух с большой влажностю и пойдет процес сверх обогощения.................................. Угадайте что тогда будет!!!!!!!  Датчик влажности-то для чего? Влажность поднялась - рециркуляция уменьшилась (блин, совсем кустарно - гигростат - пусть вообще рециркуляция закрывается!). А так, зимой будете иметь: 1. Перерасход энергии на обогрев приточного воздуха. 2. Пересушивание воздуха в бассейне. 3. Перегрев обмоток вентилятора. Тут можно не гадать что будет. to azar: а с умом, согласен, можно и без рециркуляции. У самого несколько бассейнов так работают. Правда, зимой все равно идет небольшой перерасход на обогрев воздуха и пересушка. Но, поскольку клиент об этом не знает и сравнивать ему не с чем, все довольны...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 28.7.2014, 10:23
|
|
|
|
|
28.7.2014, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(vsklokoch @ 28.7.2014, 11:19)  все довольны... Во!
|
|
|
|
|
25.12.2015, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.12.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 286224

|
Перечитала все, что то поняла, а что то нет. Подскажите, пожалуйста, какой примерно воздухообмен правильный. У меня бассейн в частном доме (в первый раз проектирую бассейны), зеркало воды - 75 м2, объем помещения - 358,4, tводы - 27С, tвоздуха - 28С, влажность 60%. Планируется вентиляция прямоток, и осушитель. Количество купающихся - 2-3 чел. Площадь остекления З - 8,4м2, Ю - 3,9м2. город Краснодар. По программе расчет показал 3790 м3/час. Говорят, что большой получается. Идин инженер подсказал, что для частных можно взять примерно 50м3 на 1 м2 водного зеркала и осушитель, и всего это будет достаточно. А другой говорит - 10м3 на 1 м2... Разница то большая в 5 раз. Читала здесь, что можно взять по кратности 3-5. Так как лучше сделать, помогите
|
|
|
|
|
29.12.2015, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665

|
Добрый день OlgaS84. Для верного расчета воспользуйтесь"Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" Антонов П.П.". По личному опыту, могу лишь рекомендовать, принять большую кратность воздухообмена равную 5.(Так как недавно эксперт не принимал во внимание минимально допустимую кратность, в помещении с ФОКа с тремя бассейнами).
|
|
|
|
|
29.12.2015, 13:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50391
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Для частного бассейна пять необязательно, а вот для общественных поддерживаю, у нас на одном бассе как детишки со спортшколы начинают месить, так дышать нафиг нечем вообще, кратность что-то около трёх.
|
|
|
|
|
29.12.2015, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
А кратность - хорошо для проверки результата расчетов у стажера проходя мимо с умным видом: "А какая у тебя кратность? Ну-ну." И дальше так шествуешь еще умнее... Есть загрязнения, ну дык и ассимилируйте их на здоровье, а кратность, она сама вылезет. Это ж как задачку под ответ в конце учебника подгонять. Влагопритоки от температурных режимов зависят и от зеркала, а нет от размеров сарая над ним возведенного. На форуме куча ёксильков разных. Сам я вот эту люблю:
|
|
|
|
|
14.1.2016, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.12.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 286224

|
Большое спасибо, vezde voda!
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:06
|
Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320

|
|
|
|
|
|
6.8.2018, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Специалисты, а может вентустановка летом работать на 100% а зимой на 30% расхода т.к. больше не надо?
|
|
|
|
|
6.8.2018, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931

|
Цитата(BIONDER @ 6.8.2018, 10:35)  Специалисты, а может вентустановка летом работать на 100% а зимой на 30% расхода т.к. больше не надо? Если разговор про количество свежего воздуха, то да - это нормальная практика, так как летом максимальное количество обычно определяется по снятию влагопритоков, а зимой по требованию на дыхание. (бывают исключения, но в 95% случаев получается именно так) А если так будет меняться общий расход, то это достаточно сложно, система рассчитанная на 100%, при снижении до 30% будет сильно недогружена и по факту ее нужно перенастраивать и балансировать, в противном случае заставить ее нормально работать будет крайне сложно.
|
|
|
|
|
6.8.2018, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Kostia @ 6.8.2018, 10:48)  Если разговор про количество свежего воздуха, то да - это нормальная практика, так как летом максимальное количество обычно определяется по снятию влагопритоков, а зимой по требованию на дыхание. (бывают исключения, но в 95% случаев получается именно так) А если так будет меняться общий расход, то это достаточно сложно, система рассчитанная на 100%, при снижении до 30% будет сильно недогружена и по факту ее нужно перенастраивать и балансировать, в противном случае заставить ее нормально работать будет крайне сложно. Более рационально я так понимаю с сохранением расхода устроить подмес. Зимой я так понял регулировать кол-во подмеса по датчику влажности выбросного воздуха? Летом подмес стоит делать или нет?
Сообщение отредактировал BIONDER - 6.8.2018, 11:24
|
|
|
|
|
6.8.2018, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931

|
Конечно, подмес зимой - стандартное решение. Если говорить про лето, то тут все не так просто, бассейны разные, в них разные теплопоступления, разная обработка воздуха. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Нужно учитывать снятие теплопритоков от солнечной радиации, от людей, оборудования и прочего. Подавать только свежий воздух или делать рециркуляцию и в каком количестве нужно определять расчетом. Что выгоднее в плане экономии ресурсов, какой воздух требует меньшей обработки тот и подавать. Но то что я видел на реальных объектах летом, обычно, подают почти всегда 100% свежего воздуха.
|
|
|
|