Канальные доводчики, Чем управлять? |
|
|
|
31.10.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
31.10.2011, 10:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Vian @ 31.10.2011, 9:10)  Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг? А тут как вам будет удобнее. Т.е. какое железо вам удобнее применить то и ставьте. Я бы в любом варианте повешал бы на шкаф дополнительно ЖК-панель типа Weintek, чисто для удобства пользования.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Ставте контроллеры Beckhoff. Модуль 8 выходов 0-10В KL4408 стоит 12 000р. А на свободно программируемом контроллере, например BX9000, любую логику замутить сможете
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
31.10.2011, 11:34
|
Guest Forum

|
Цитата(DmitriyN @ 31.10.2011, 12:22)  Ставте контроллеры Beckhoff. Модуль 8 выходов 0-10В KL4408 стоит 12 000р. А на свободно программируемом контроллере, например BX9000, любую логику замутить сможете кстати... немного не в тему... кто с бекхфами работал... как я понимаю они все на WInCE? Насколько они надежны? Работал однажды с WinCon I-8000 - ощущения отрицательные. Программили на ТМ6. Мало того, что на объекте вис, так в итоге через год отказался работать - выкинули его и поставили SMH2G,
|
|
|
|
|
31.10.2011, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
На WinCE только серия CX9000 - проблем не было. BC/BX с родным "рантаймом"
|
|
|
|
|
31.10.2011, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А не круто-ли для доводчика панель с ВинСЕ?
|
|
|
|
|
31.10.2011, 23:08
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Анатолий1 @ 31.10.2011, 19:44)  А не круто-ли для доводчика панель с ВинСЕ? Может у него маленький словарный запас и другого не знает, типа Сименс, Данфосс...
Сообщение отредактировал Ludvig - 31.10.2011, 23:09
|
|
|
|
|
1.11.2011, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
На российском Segnetics можно решить задачу. Железо дешево, надежно, красиво.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 5:13
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Vian @ 31.10.2011, 13:10)  Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг? Судя по вопросу - "на каждый доводчик свой простенький мозг". Примените Овен.Просто шкаф будет напольного исполнения. "доводчиков со своими тепловыми узлами" - улыбнуло  Типа - со "своими" ИТП.
Сообщение отредактировал Usach - 1.11.2011, 5:18
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
1.11.2011, 5:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 1.11.2011, 5:13)  Судя по вопросу - "на каждый доводчик свой простенький мозг". Примените Овен.Просто шкаф будет напольного исполнения. "доводчиков со своими тепловыми узлами" - улыбнуло  Типа - со "своими" ИТП. А я бы не рекомендовал овен.. все-же лучше взять сегенетикс... можно по одному пикселю кстати два доводчика. или SMH2G на 4 доводчика. И все данные на панель бы вывел. Как вариант на одну панель от всех систем (2 приточки + по 5 доводчиков на каждой). И есть еще вариант... если доводчик работает на одно помещение, то можно для управления им взять пульт от фанка с выходом 0-10 вольт.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 6:39
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Да лучше, конечно. Но кто программировать то будет? Вы же понимаете, что человек, который в состоянии подобные задачи запрограммировать, подобный вопрос просто не задал бы... А Овен, то это простые конфигурируемые ПИДы и ПИы...(  ) Да я и сам, в определённых ситуациях, лучше бы Овеновских регуляторов понаставил, чем один свободник.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
1.11.2011, 6:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 1.11.2011, 6:39)  Да я и сам, в определённых ситуациях, лучше бы Овеновских регуляторов понаставил, чем один свободник. Когда самому на объекть ездить некогда/нет желания/некому
|
|
|
|
|
1.11.2011, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Поставьте под каждым доводчиком вот такой пульт (не обязательно конкретно этого производителя):  И свяжите их сетью RS-485 (Modbus) с основным контроллером. Получите возможность как дистанционного так и локального управления, да и людям приятно - подешел посмотрел какая температура, подкрутил. Как Вам уже Выше написали вместо такого пульта вполне можно использовать Pixel, засунутый вот в такой настенный бокс:  В этот же бокс можно поместить автоматы розеток и освещения, т.е. поговорите с теми, кто делает электроосвещение - обычно поставить бокс чуть большего размера не составляет никакого труда, т.к. у них копеечная стоимость. Но если у Вас жесткое требование не ставить подобные пульты в помещениях (а такие требования могут быть "с натягом" только в чистых помещениях и на пищевом производстве), то тогда у Вас традиционный путь - все вешать на один контроллер. Производителя сами выберете.
|
|
|
|
|
2.11.2011, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
2.11.2011, 6:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Vian @ 2.11.2011, 1:46)  Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом. А зачем вам канальный датчик? Берите обычный пульт, в нем встрое датчик температуры в помещении. Есть также пульты , к которым можно подключить 1 доп. датчик температуры в помещении. Ведь по сути вам нужно задавать температуру в помещении? Основной калорифер поднимет температуру до минимально возможного значения а значение в канале после доводчика в принципе не нужно... Какая у вас рассчетная температура должна быть после первого подогрева?
|
|
|
|
|
2.11.2011, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Vian @ 2.11.2011, 1:46)  Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом. У Carel есть серия е-drofan. Она модульная, на ней черта лысого можно собрать и какие-угодно датчики подцепить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|