> Канальные доводчики, Чем управлять?
Vian
сообщение 31.10.2011, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 31.10.2011, 10:20
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Vian @ 31.10.2011, 9:10) *
Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг?


А тут как вам будет удобнее. Т.е. какое железо вам удобнее применить то и ставьте. Я бы в любом варианте повешал бы на шкаф дополнительно ЖК-панель типа Weintek, чисто для удобства пользования.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 31.10.2011, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Ставте контроллеры Beckhoff. Модуль 8 выходов 0-10В KL4408 стоит 12 000р. А на свободно программируемом контроллере, например BX9000, любую логику замутить сможете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 31.10.2011, 11:34
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(DmitriyN @ 31.10.2011, 12:22) *
Ставте контроллеры Beckhoff. Модуль 8 выходов 0-10В KL4408 стоит 12 000р. А на свободно программируемом контроллере, например BX9000, любую логику замутить сможете

кстати... немного не в тему... кто с бекхфами работал... как я понимаю они все на WInCE? Насколько они надежны? Работал однажды с WinCon I-8000 - ощущения отрицательные. Программили на ТМ6. Мало того, что на объекте вис, так в итоге через год отказался работать - выкинули его и поставили SMH2G,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 31.10.2011, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



На WinCE только серия CX9000 - проблем не было.
BC/BX с родным "рантаймом"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 31.10.2011, 19:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А не круто-ли для доводчика панель с ВинСЕ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.10.2011, 23:08
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Анатолий1 @ 31.10.2011, 19:44) *
А не круто-ли для доводчика панель с ВинСЕ?

Может у него маленький словарный запас и другого не знает, типа Сименс, Данфосс...

Сообщение отредактировал Ludvig - 31.10.2011, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 1.11.2011, 1:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



На российском Segnetics можно решить задачу.
Железо дешево, надежно, красиво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 1.11.2011, 5:13
Сообщение #9


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Vian @ 31.10.2011, 13:10) *
Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг?

Судя по вопросу - "на каждый доводчик свой простенький мозг". Примените Овен.Просто шкаф будет напольного исполнения.
"доводчиков со своими тепловыми узлами" - улыбнуло rolleyes.gif Типа - со "своими" ИТП.

Сообщение отредактировал Usach - 1.11.2011, 5:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 5:37
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Usach @ 1.11.2011, 5:13) *
Судя по вопросу - "на каждый доводчик свой простенький мозг". Примените Овен.Просто шкаф будет напольного исполнения.
"доводчиков со своими тепловыми узлами" - улыбнуло rolleyes.gif Типа - со "своими" ИТП.


А я бы не рекомендовал овен.. все-же лучше взять сегенетикс... можно по одному пикселю кстати два доводчика. или SMH2G на 4 доводчика. И все данные на панель бы вывел. Как вариант на одну панель от всех систем (2 приточки + по 5 доводчиков на каждой).


И есть еще вариант... если доводчик работает на одно помещение, то можно для управления им взять пульт от фанка с выходом 0-10 вольт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 1.11.2011, 6:39
Сообщение #11


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Да лучше, конечно.
Но кто программировать то будет? Вы же понимаете, что человек, который в состоянии подобные задачи запрограммировать, подобный вопрос просто не задал бы...
А Овен, то это простые конфигурируемые ПИДы и ПИы...( laugh.gif)
Да я и сам, в определённых ситуациях, лучше бы Овеновских регуляторов понаставил, чем один свободник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 6:44
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Usach @ 1.11.2011, 6:39) *
Да я и сам, в определённых ситуациях, лучше бы Овеновских регуляторов понаставил, чем один свободник.


Когда самому на объекть ездить некогда/нет желания/некому wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.11.2011, 21:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Поставьте под каждым доводчиком вот такой пульт (не обязательно конкретно этого производителя):

И свяжите их сетью RS-485 (Modbus) с основным контроллером. Получите возможность как дистанционного так и локального управления, да и людям приятно - подешел посмотрел какая температура, подкрутил. Как Вам уже Выше написали вместо такого пульта вполне можно использовать Pixel, засунутый вот в такой настенный бокс:

В этот же бокс можно поместить автоматы розеток и освещения, т.е. поговорите с теми, кто делает электроосвещение - обычно поставить бокс чуть большего размера не составляет никакого труда, т.к. у них копеечная стоимость.

Но если у Вас жесткое требование не ставить подобные пульты в помещениях (а такие требования могут быть "с натягом" только в чистых помещениях и на пищевом производстве), то тогда у Вас традиционный путь - все вешать на один контроллер. Производителя сами выберете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 2.11.2011, 0:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 2.11.2011, 6:25
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Vian @ 2.11.2011, 1:46) *
Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом.

А зачем вам канальный датчик? Берите обычный пульт, в нем встрое датчик температуры в помещении. Есть также пульты , к которым можно подключить 1 доп. датчик температуры в помещении.

Ведь по сути вам нужно задавать температуру в помещении? Основной калорифер поднимет температуру до минимально возможного значения а значение в канале после доводчика в принципе не нужно... Какая у вас рассчетная температура должна быть после первого подогрева?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 2.11.2011, 8:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Vian @ 2.11.2011, 1:46) *
Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом.

У Carel есть серия е-drofan. Она модульная, на ней черта лысого можно собрать и какие-угодно датчики подцепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных