bearmik
сообщение 8.11.2011, 12:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.11.2011
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 128354



С отоплением был всегда порядок(Конечно, его часто отключали для ремонта, но когда присутствовало, то температура была ОК). В этом году в начале отопительного сезона батареи тоже шпарили, потом пару дней отсутствовало отопление (как сказали в аварийке меняли лежак), и после этого всё "сломалось".
Дом 9 этажей, однокомнатная квартира на 9-том этаже. Схема отопления см. рисунок.
Труба 1 и труба 2 расположены в комнате, труба 3 - на кухне, труба 4 - технический чердак (на ней расположен вентиль для спука воздуха).
Ранее
При пуске отопления труба 1 сразу становилась горячей(и всегда была горячЕе), труба 2 и труба 3 нагревались позже.
Сейчас
Сначала резко нагревается труба 2 (сначал нижний подвод к батарее, затем батарея и верхний подвод); затем потихоньку прогревается труба 1; труба 3 практически не нагревается (температура = температуре руки или даже ниже). Минут через 5...10 труба 2 теряет температуру, но остается самой теплой.
Вопросы
1. Правильно ли я понимаю, что сейчас воду подают снизу в трубу 2? Правильно ли это при такой схеме отопления?
2. Воде теперь проще пойти вниз по прямой трубе 1, потому она не идет в трубу 3?
3. Какая это вообще система отопления? Однотрубная? Нижний розлив?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 8.11.2011, 18:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6441
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(bearmik @ 8.11.2011, 13:40) *
1. Правильно ли я понимаю, что сейчас воду подают снизу в трубу 2? Правильно ли это при такой схеме отопления?
2. Воде теперь проще пойти вниз по прямой трубе 1, потому она не идет в трубу 3?
3. Какая это вообще система отопления? Однотрубная? Нижний розлив?

1.Да. Нет.
2.Не проще. Хотя???
3. Двухтрубная .

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.11.2011, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.11.2011, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(CNFHSQ @ 8.11.2011, 19:44) *
3. Двухтрубная .

newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.11.2011, 20:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Самая распространенная ошибка коммунальщиков. Эти идиоты считают, что была ошибка и нужно исправить - сплошь и рядом сталкиваюсь.Когда теплоноситель подается по "холостой трубе", то к относительно небольшому напору в системе добавляется гидростатическая тяга охлаждаемой в радиаторах воды. Если включить наоборот она противодействует располагаемому напору, а по "холостой трубе" гидростатической тяги нет. Срочно заставляйте переварить. Можете пересчитать, если не верите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linux
сообщение 8.11.2011, 20:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52933



Трубу 2 врезали в подачу ну а 1 в обратку когда ковырялись "меняя лежак" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bearmik
сообщение 9.11.2011, 7:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.11.2011
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 128354



Спасибо всем за ответы.
Буду строчить письменную заявку в УО (хотя деятели там такие, что приходя, спрашивали у супруги, где у нас на чердаке спусковики искать) и караулить аварийщиков, когда приедут в следующий раз - вдруг там просто краны какие можно в другом порядке покрутить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.11.2011, 8:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



3. Какая это вообще система отопления? Однотрубная? Нижний розлив?

Однотрубная система с "опрокинутой циркуляцией".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2011, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В девятиэтажку сделать опрокинутую? Что то странное. Может ляпсус с врезками на монтаже и затем еще ляпы с врезками при ремонте? Пристыковать трубу стояка к газовой сваркой прорезанному небольшому отверстию в магистрали и потом эту "шайбу" замучаешься ловить. А прогрев и его направление ошибочно воспринимают иногда по скорости теплоносителя в стояке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.11.2011, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



"опрокинутая" вообще редкость в жизни - все kn неё "шарахаются". На схеме явно что-то на путано со стрелками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2011, 12:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Kult_Ra @ 9.11.2011, 13:13) *
"опрокинутая" вообще редкость в жизни .

Да лан. Все типовухи 17-22 этажа по Москве с опрокинутой и все нормально работают.Да и по 14 этажкам были типовухи с опрокинутой. П47 , по памяти, с опрокинутой, а как "срезка этажей"( сам дом точно такой, а только этажность не типовая), то и переделка типового проекта на полноценное проектирование вместо привязки получается. У всех разделов остается почти приявязка, а у ОВшников канитель полная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.11.2011, 12:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Хор. вставляю добавку в "моей" жизни ... как ред_кость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bearmik
сообщение 9.11.2011, 12:36
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.11.2011
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 128354



Цитата(Kult_Ra @ 9.11.2011, 13:13) *
На схеме явно что-то на путано со стрелками.

Это про направление прогрева? Так и прогревается.
Начали подавать тепло (забулькало в батареях) - сразу же стал горячим (так что рукой нельзя держаться) нижний подвод к красной батарее на трубе 2, батарея стала прогреваться, начал тепелеть верхний подвод к красной батарее на трубе 2.
Потом стало слышно, как на чердаке сливают воду, спуская воздух. В результате начала нагреваться труба 1.
В конечном итоге труба 2 подостыла, что её можно спокойно держать рукой, но всё равно осталась теплее трубы 1.
Сейчас на улице 0 градусов, а дома 19,5. Вот похолодает, температура опустится дома ниже 18, буду в аварийку звонить. Ведь типа сейчас нет нарушения - минимальный норматив выдерживается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.11.2011, 12:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



По Вашим словам получается "с опрокитутой".
В Москве такие проектировал одно время Военпроект (и уже не тот коллектив, что на "Фрунзе" был, а те кто сидел "на Марксистской" и когда в объектах были "крышные котельные". Лет семь - восемь с ними не общался). Вообще очень мало помню "любителей опрокинутой.


Цитата
Сейчас на улице 0 градусов, а дома 19,5. Вот похолодает, температура опустится дома ниже 18, буду в аварийку звонить. Ведь типа сейчас нет нарушения - минимальный норматив выдерживается.
Сезонный период это сказывается скорее всего. Войдёт система в морозы, получит свои "расчётные" параметры и всё "устаканится"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.11.2011, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2011, 14:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Заполнение с обратки вполне дезориентирует потребителя в направлении движения теплоносителя в СО в штатном режиме. Так же и при спуске теплоносителя - теплоноситель идет в направлении спускника, а не туда , куда он обязан идти по проектному направлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bearmik
сообщение 9.11.2011, 14:24
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.11.2011
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 128354



Цитата(инж323 @ 9.11.2011, 15:00) *
Заполнение с обратки вполне дезориентирует потребителя в направлении движения теплоносителя в СО в штатном режиме. Так же и при спуске теплоносителя - теплоноситель идет в направлении спускника, а не туда , куда он обязан идти по проектному направлению.

Дык проблема то в том, что уже 3ий день идёт после пуска, а труба 2 теплее трубы 1!
Наиболее теплым является нижний подвод к красной батарее трубы 2. Т.е., логично предположить, теплоноситель поднимается через нижележащие батареи.
Конечно, пока это измеряется путем одновременного приложения 2-х рук :-) Попробую внешний датчик термометра прилепить на стояки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2011, 14:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Этот дык уже описан в посте №8 темы. При СМР или ремонте могли что угодно переделать. Даже если и в проекте правильно, да и если неправильно тоже могли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 9.11.2011, 22:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(bearmik @ 8.11.2011, 13:40) *
Сначала резко нагревается труба 2 (сначал нижний подвод к батарее, затем батарея и верхний подвод); затем потихоньку прогревается труба 1; труба 3 практически не нагревается (температура = температуре руки или даже ниже). Минут через 5...10 труба 2 теряет температуру, но остается самой теплой.

Заполнение системы отопления производиться через обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274