> промежуточное реле, между входом плк и концевиком реле
roman4EK
сообщение 10.11.2011, 9:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Просматривая проект простенькой вентиляции заметил одну особенность: между концевыми выключателями и плк есть промежуточное реле.( концевик щёлкает реле, а реле подает сигнал на плк). Т.е. таким образом осуществили гальваническую развязку логики от полевой стороны? плк Ultronik2/5 доков по нему нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 10.11.2011, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Если ПЛК со входами, не имеющими гальванической развязки, или слаботочным сухим контактом с внутренним питанием, например 5 В, то такое мероприятие не только желательно, но, обычно и обязательно. Имею ввиду подобные развязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 10.11.2011, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А чего вам не нравится? Очень часто контроллеры имеют входы на 24В( и порой запитка этих вводов внутренняя от самого контроллера), а на концевиках конечных устройств может быть 220В (например при управлении приводами МЭО эти же концевики крайних положений задвижек используются как блокировки и отключают управляющие контакторы), вот и переходят при помощи реле от одного напряжения к другому. Ну и когда при помощи встроенных реле контроллера управляют нагрузкой, то тоже ставят релюшки чтобы поберечь встроенные реле контроллера. Нопому что при комутации только катушки реле токи протекают мизерные. А вот если коммутировать напрямую то нагрузка на контакты встроенных в контроллер реле возрастает в десятки и сотни раз, и контакты выйдут из строя быстрее. А внешнее реле заменить куда проще, чем реле внутри контроллера.

Сообщение отредактировал Rus75 - 10.11.2011, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 10.11.2011, 9:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Цитата(Rus75 @ 10.11.2011, 10:22) *
А чего вам не нравится? Очень часто контроллеры имеют входы на 24В( и порой запитка этих вводов внутренняя от самого контроллера), а на концевиках конечных устройств может быть 220В (например при управлении приводами МЭО эти же концевики крайних положений задвижек используются как блокировки и отключают управляющие контакторы), вот и переходят при помощи реле от одного напряжения к другому.

Если переход с 220 на 24 тут без вопросов, но 24 на 24.....

Цитата(Rus75 @ 10.11.2011, 10:22) *
Ну и когда при помощи встроенных реле контроллера управляют нагрузкой, то тоже ставят релюшки чтобы поберечь встроенные реле контроллера.

А вот прописных истин не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 10.11.2011, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Цитата(Alexander_I @ 10.11.2011, 10:21) *
Если ПЛК со входами, не имеющими гальванической развязки, или слаботочным сухим контактом с внутренним питанием, например 5 В, то такое мероприятие не только желательно, но, обычно и обязательно. Имею ввиду подобные развязки.

на плк 24 вольта, на концевики и датчики стоит отдельный БП на 24 вольта. Тут скорее вопрос по конкретному плк и его входам. И поскольку плк мне не знакомый единственная версия это боязнь спалить слабозащищённые входы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.11.2011, 10:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Вы не находите, что может быть не техническая причина. Например проектировал дурак, а задание на проектирование давал менеджер, так как шкаф большого размера и лишние реле уже пол года гниют на складе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.11.2011, 15:57
Сообщение #7


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(roman4EK @ 10.11.2011, 13:05) *
Просматривая проект простенькой вентиляции заметил одну особенность: между концевыми выключателями и плк есть промежуточное реле.( концевик щёлкает реле, а реле подает сигнал на плк). Т.е. таким образом осуществили гальваническую развязку логики от полевой стороны? плк Ultronik2/5 доков по нему нет.



Цитата(roman4EK @ 10.11.2011, 13:53) *
на плк 24 вольта, на концевики и датчики стоит отдельный БП на 24 вольта. Тут скорее вопрос по конкретному плк и его входам. И поскольку плк мне не знакомый единственная версия это боязнь спалить слабозащищённые входы.


Блоки питания импульсные и запитаны от одной "сети"? Тогда здесь никакой гальванической развязки нет.
Просто "датчики" (которые скорее всего релейные) и концевик - "полевое" оборудование. В том смысе, что "в поле пашут". При ударе в пьяной драке по ним молотком или появления "глухой козы" при случае "ядерной войны", руководящий орган - контроллер - остается невредим, т.к. запитан от своего блока. Коротнёт только блок питания датчиков. Если мне склероз (или маразм) не изменяет - стандартное требование для "бортовых" систем. Что то связанное с теорией надежности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.11.2011, 16:06
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 14:15) *
Вы не находите, что может быть не техническая причина. Например проектировал дурак, а задание на проектирование давал менеджер, так как шкаф большого размера и лишние реле уже пол года гниют на складе.

"задание на проектирование давал менеджер"??!!
Фигасе-менеджер!! Да он тогда покруче ГИПа выходит - не только прописал "что" сделать, а ещё и "на чём"! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных