Охлаждение серверной!!! |
|
|
|
10.11.2011, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52952

|
помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста
|
|
|
|
|
10.11.2011, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.12.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5177

|
Сухая градирня вам поможет!
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Поставьте регулируемую гребенку на форточку. Хорошое решение когда нужно сэкономить.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 14:52)  помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста Тепловыделения какие? Все зависит от нагрузки.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52952

|
спасибо за совет конечно,но форточек там нет
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если градирня не вариант, то наружные блоки сплитов поставьте на чердаке, подвале или неотапливаемой лестнице.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
фрикулинг
|
|
|
|
|
10.11.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Начинать подобные проекты нужно с объяснения того, что через год им снова придется покупать то, что у них будет в этой серверной. Если же вдруг в серверной и правда вдруг, что то нужное будет считаться, еще и про стоимость простоя рассказать. После чего выяснится, что деньги на инженерку волшебным образом нашлись.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
2 Бицюк Начинать подобные темы на форуме нужно с приведения данных не с площади серверной, а тепловыделений ее оборудования, т.к. на 1,5 кв.м можно установить стойку с тепловыделениями 10 кВт и это не предел. 2 daddym Все зависит от управляющего банком. Есть на обслуге банк, в серверной 9 кВт тепла. В июне накрылся потолочник FGL 10 кВт, сейчас пашут 6-ти летние 2х5 кВт Daikin, причем один в этот период уже ломался. Все это время согласовывают установку 10 кВт потолочника от МЕ.  А форточек, как правило, нет и окна на сигнализации...
Сообщение отредактировал SSA - 10.11.2011, 17:35
|
|
|
|
|
11.11.2011, 2:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(SSA @ 10.11.2011, 18:22)  Все зависит от управляющего банком. И такое бывает. Тогда пусть делают форточку, как раз в бюджет уложатся.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 9:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52952

|
теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья?
|
|
|
|
|
11.11.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Бицюк @ 11.11.2011, 10:45)  теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья? если банк не против то конечно. Значит данные будет храниться и обрабатываться не столь значительные и не денежные. 1,5-2кВт это мощность сервера? Загрузка врядли будет 100%, поставьте небольшую приточку и вытяжку из расчета удаления 1,5кВт на зиму, ну и сплит на лето.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Поставьте обычный сплит с низкотемпературным комплектом. Существуют комплекты обеспечивающие работу кондиционера при температурах наружного воздуха до -50 градусов: Снегирь (-40), Иней (-30), Айсберг (-40), Полюс (-50)
|
|
|
|
|
11.11.2011, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Этакая ненавязчивая реклама Дайкинга...
|
|
|
|
|
11.11.2011, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(SSA @ 11.11.2011, 11:37)  Этакая ненавязчивая реклама Дайкинга...  Или Gree. Не к тем не к тем отношения не имею.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 12:52)  помогите пожалуйста!Объект банк ... вопрос с охлаждением ... серверная 7,6м2.  Опять... На этом форуме есть, как минимум, три темы за эту тему... (серверная, автозал и т.п.) Обсудили все что только можно. Начиная с того, что 7,6м2 - это не серверная, а кладовка П.С. самый правильный совет: спросите у этого "банка" ( а это скорее всего не банк, а его отделение "на местах", и "сервер" - скорее всего - это маршрутизатор) во сколько они ценят потерю информации. На эту сумму пусть и выделяют финансирование. Если жлобятся, не переживайте - сделайте дырку в стене и все: что оплатили, то и получили. Кстати, устройства передачи информации менее требовательны к микроклимату, чем настоящие серверы.
|
|
|
|
|
  |