Гидранты от сважины |
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 5:44
|
Guest Forum

|
Здравствуйте всем. Вот вопрос возможно ли сделать наружное пожаротушение от сважин с устройством кольцевой сети, без пож. резервуаров?
Вот наш начальник не хочет делать резервуары говорит, сделаем две скажины и от них всё запитаем. Есть ли какие запреты на это???????? Уже всё перечитали нечего не нашли.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 8:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
И не найдете. А вы по расходу на пожар прикиньте, с дебетом скважины сравните.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Две скважины для наружной кольцевой сети вам так и так придется делать, но это не значит, что это повод не устраивать резервуар или, скажем, водонапорную башню
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 9:01
|
Guest Forum

|
А есть какие то требования устанавливать резервуар или башню объясните???????
Мне вот надо объяснить шефу зачем их устанавливать
Сообщение отредактировал Андрей24 - 16.11.2011, 9:00
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 9:16
|
Guest Forum

|
Вот расход на пожар 300м3, а производительность одной скважины 185м3/час, а их две того 370
|
|
|
|
|
16.11.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
недавно жевалось это. вы там даже что то почитали и посчитали.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Вы бы сначала нормально ситуацию разъяснили... что у вас там поселок? погранзастава .... этажность, население и др.... может промплощадка...
Сообщение отредактировал Reflex - 16.11.2011, 9:35
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 9:36
|
Guest Forum

|
Да вот сейчас с шефом сидели, всё СП и СНиПы прочитали. Так поняли, что нам можно и не делать резервуары
У нас там Автосалон Toyota здание на 3 этажа, да стоянки.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А расход на пожар 300м3 можно по составляющим разложить?
|
|
|
|
|
16.11.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Почитайте внимательно главы 8,9 СНиПа по наружке и определяйтесь с решением. Сравните дебет вашей одной скважины в л/с c принятыми суммарными расходами по вашей сети в л/с.
я так понимаю что внутреннее пожаротушение у Вас тоже будет присутствовать, скорее всего не менее 5,2 л/с. Вы не указали строительный объем здания....
Сообщение отредактировал Reflex - 16.11.2011, 9:53
|
|
|
|
|
16.11.2011, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 14:36)  Да вот сейчас с шефом сидели, всё СП и СНиПы прочитали. Так поняли, что нам можно и не делать резервуары
У нас там Автосалон Toyota здание на 3 этажа, да стоянки. в СНиПе и СП так и написано, вам "имярек" можно резервуары не делать? ))) расход на пожаротушение обычно в л/сек дается.
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 10:09
|
Guest Forum

|
Да внутренее тоже будет, 300м3 это всё вместе.
Расход на наружнее пожаротушение 15л/с. А вот производительность одной скважины получается около 50л/с
Сообщение отредактировал Андрей24 - 16.11.2011, 10:09
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Нихрена себе скважины. Только откуда такая 'производительность'? Ну не делайте резервуары, кто ж вам запрещает, тем более вы по своему расчету проходите.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 16.11.2011, 10:15
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 10:14
|
Guest Forum

|
Ну да скважины очень большие
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
У вас на скважинах только пожар? Без хоз-питья? Насосы в скважине в каком режиме работать будут?
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 10:22
|
Guest Forum

|
С хоз-питьем. Мы думаем постоянно один будет работать для циркиляции ина хоз-пит. нужды. А второй будет резервный. Ну и генератор хотим поставить.
Сообщение отредактировал Андрей24 - 16.11.2011, 10:23
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
2.20. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5—8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.
плюс к вашим 15, и необходимо добавить еще сюда расход на хоз-питьевые нужды. 50л/с очень хороший дебет... очень важно вам уточнить и перепроверить это.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:09)  А вот производительность одной скважины получается около 50л/с Это где такие чудеса бывают? Даз ист фантастиш... 3 часа по 50л/сек?! Это что же за горизонт такой? Не верю!(с)
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
откуда сведения насчет 50 л/с?
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 10:39
|
Guest Forum

|
Шеф сказал
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
=)))) подобного ответа ожидал=))
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
в каком районе у вас стройка? на береге?
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Что ж вы человека спонталыку сбиваете, ироды. У него - 50 л/с, всё просчитано. Дайте уже работать.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
сам ты ирод.
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 10:45
|
Guest Forum

|
Да через дорогу водоем.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:39)  Шеф сказал  Ну Вы же не дурак? Сгорит - спрос с Вас, а не с шефа.. Я за 35 лет таких скважин не встречал. Требуйте гидрогеологическое заключение. Или просто марку насоса в скважине, или просто диаметр измерить и по каталогам посмотреть. ИМХО, врёт..
|
|
|
|
Гость_Андрей24_*
|
16.11.2011, 10:45
|
Guest Forum

|
Уточню
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:45)  Да через дорогу водоем. Ах, через дорогу.. А вы эту водичку случайно для хоз-питья не подаёте?  Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка (с)
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
))) вощще. скважины то хоть законные?
Сообщение отредактировал даниил - 16.11.2011, 11:12
|
|
|
|
|
16.11.2011, 11:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Допустим, поверим шефу, 50 л/с. Насосы не спалите, если только хоз-пит подавать?
|
|
|
|