> Гидранты от сважины
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 5:44
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте всем. Вот вопрос возможно ли сделать наружное пожаротушение от сважин с устройством кольцевой сети, без пож. резервуаров?

Вот наш начальник не хочет делать резервуары говорит, сделаем две скажины и от них всё запитаем. Есть ли какие запреты на это???????? Уже всё перечитали нечего не нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 8:29
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



И не найдете. А вы по расходу на пожар прикиньте, с дебетом скважины сравните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 16.11.2011, 8:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Две скважины для наружной кольцевой сети вам так и так придется делать, но это не значит, что это повод не устраивать резервуар или, скажем, водонапорную башню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 9:01
Сообщение #4





Guest Forum






А есть какие то требования устанавливать резервуар или башню объясните???????

Мне вот надо объяснить шефу зачем их устанавливать

Сообщение отредактировал Андрей24 - 16.11.2011, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 9:16
Сообщение #5





Guest Forum






Вот расход на пожар 300м3, а производительность одной скважины 185м3/час, а их две того 370
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.11.2011, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



недавно жевалось это.
вы там даже что то почитали и посчитали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 16.11.2011, 9:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Вы бы сначала нормально ситуацию разъяснили... что у вас там поселок? погранзастава .... этажность, население и др....
может промплощадка...

Сообщение отредактировал Reflex - 16.11.2011, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 9:36
Сообщение #8





Guest Forum






Да вот сейчас с шефом сидели, всё СП и СНиПы прочитали. Так поняли, что нам можно и не делать резервуары

У нас там Автосалон Toyota здание на 3 этажа, да стоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 9:48
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А расход на пожар 300м3 можно по составляющим разложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 16.11.2011, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Почитайте внимательно главы 8,9 СНиПа по наружке и определяйтесь с решением. Сравните дебет вашей одной скважины в л/с c принятыми суммарными расходами по вашей сети в л/с.

я так понимаю что внутреннее пожаротушение у Вас тоже будет присутствовать, скорее всего не менее 5,2 л/с. Вы не указали строительный объем здания....

Сообщение отредактировал Reflex - 16.11.2011, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.11.2011, 9:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 14:36) *
Да вот сейчас с шефом сидели, всё СП и СНиПы прочитали. Так поняли, что нам можно и не делать резервуары

У нас там Автосалон Toyota здание на 3 этажа, да стоянки.



в СНиПе и СП так и написано, вам "имярек" можно резервуары не делать? )))
расход на пожаротушение обычно в л/сек дается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 10:09
Сообщение #12





Guest Forum






Да внутренее тоже будет, 300м3 это всё вместе.

Расход на наружнее пожаротушение 15л/с. А вот производительность одной скважины получается около 50л/с

Сообщение отредактировал Андрей24 - 16.11.2011, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.11.2011, 10:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Нихрена себе скважины. Только откуда такая 'производительность'?
Ну не делайте резервуары, кто ж вам запрещает, тем более вы по своему расчету проходите.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 16.11.2011, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 10:14
Сообщение #14





Guest Forum






Ну да скважины очень большие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 10:17
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



У вас на скважинах только пожар? Без хоз-питья? Насосы в скважине в каком режиме работать будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 10:22
Сообщение #16





Guest Forum






С хоз-питьем. Мы думаем постоянно один будет работать для циркиляции ина хоз-пит. нужды. А второй будет резервный. Ну и генератор хотим поставить.

Сообщение отредактировал Андрей24 - 16.11.2011, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 16.11.2011, 10:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



2.20. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5—8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

плюс к вашим 15, и необходимо добавить еще сюда расход на хоз-питьевые нужды. 50л/с очень хороший дебет... очень важно вам уточнить и перепроверить это.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2011, 10:36
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:09) *
А вот производительность одной скважины получается около 50л/с

Это где такие чудеса бывают? Даз ист фантастиш... 3 часа по 50л/сек?! Это что же за горизонт такой?
Не верю!(с) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 16.11.2011, 10:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



откуда сведения насчет 50 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 10:39
Сообщение #20





Guest Forum






Шеф сказал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 16.11.2011, 10:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



=)))) подобного ответа ожидал=))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.11.2011, 10:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



в каком районе у вас стройка?
на береге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.11.2011, 10:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Что ж вы человека спонталыку сбиваете, ироды. У него - 50 л/с, всё просчитано. Дайте уже работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.11.2011, 10:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



сам ты ирод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 10:45
Сообщение #25





Guest Forum






Да через дорогу водоем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2011, 10:45
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:39) *
Шеф сказал

clap.gif Ну Вы же не дурак? Сгорит - спрос с Вас, а не с шефа.. Я за 35 лет таких скважин не встречал.
Требуйте гидрогеологическое заключение. Или просто марку насоса в скважине, или просто диаметр измерить и по каталогам посмотреть. ИМХО, врёт..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 16.11.2011, 10:45
Сообщение #27





Guest Forum






Уточню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2011, 10:47
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:45) *
Да через дорогу водоем.

Ах, через дорогу.. А вы эту водичку случайно для хоз-питья не подаёте? wink.gif

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка (с) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.11.2011, 10:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



)))
вощще.
скважины то хоть законные?


Сообщение отредактировал даниил - 16.11.2011, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 11:12
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Допустим, поверим шефу, 50 л/с. Насосы не спалите, если только хоз-пит подавать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных