chp6
сообщение 30.11.2011, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



В старом СНиП 2.04.08-87 был пункт 5.6.* ...При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа (3 кгс/см2) и не менее 5 м при давлении газа на входе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м.
В действующих нормативных документах не могу найти норм регулирующих расстояние от ГРПШ установленного на стене здания до оконного проёма по вертикали. Получается можно прямо под окнами шкаф повесить??? Может кто-нибудь дать ссылку на норм. док. в котором эти расстояния указываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.11.2011, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



п.6.3.5 СП 62.13330.2011, теперь просто нет разделения на "по горизонтали" и "по вертикали".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.11.2011, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 62.13330.2011:
"6.3.5 При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно — не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м."
О пофасадной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 30.11.2011, 14:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



СП 42-102-2004
5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.

Получается от крана до окна расстояние должно быть больше чем до ГРПШ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.11.2011, 14:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Там же в СП:
5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м: для газопроводов низкого давления категории IV — 0,5; для газопроводов среднего давления категории III — 1; для газопроводов высокого давления категории II — 3; для газопроводов высокого давления категории I — 5.
Используйте действующие документы (не устаревшие редакции)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.11.2011, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 14:48) *
Используйте действующие документы (не устаревшие редакции)

Это Вы про СП 42-102-2004?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 1.12.2011, 7:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Запрещающих норм нет а вот позвонил в межрайгаз и там однозначно сказали - даже если норм нет такое расположение шкафа не согласуем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных