> СУГ, объединение резервуаров в блоки
stessi
сообщение 2.12.2011, 9:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



В Стаскевиче, Ионине при установке более двух резервуаров рекомендуется объединять их в блоки.
К примеру, если есть 3 резервуара по 20 м3, то рекомендуют 2 резервуара делать полноценными со всей обвязкой, а один соединять по паровой фазе со всеми и по жидкой фазе с одним.

Насколько актуально эта рекоммендация теперь? Я, как правило, на всех ставила полную обвязку, но теперь засомневалась.
Кто-нибудь объединял резервуары в блоки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 2.12.2011, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



объединял. выгодней конечно наверное сделать каждый резервуар независимым. Тогда в случае выхода из строя одного он не потянет за собой остановку других. Но это ведёт, как написано в справочниках, "к увеличению" количества арматуры. А так, если вы объедините 2 резервуара в одну группу, а 1 оставите во второй то в случае выхода из строя группы с 2-я резервуарами у вас в аварийном режиме отработает один и не будет огромного количества арматуры.
Мне кажется стоит.
Постоянно работаем с б/у румынскими резервуарами, так как заказчики жилят деньги, а на те даже вопроса не встает об объединении объединяем и всё ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 2.12.2011, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



А резервуары, которые объединяются, они особого исполнения? Или идут в той же комплектации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 2.12.2011, 11:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Такие же они, просто когда трубопроводы выводятся из горловины - ставят на каждом запорное устройство. Обьединяю и по паровой и по жидкой все резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 2.12.2011, 12:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



А по жидкой они объединяются снизу? Краны ставятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 2.12.2011, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Цитата(stessi @ 2.12.2011, 13:14) *
А по жидкой они объединяются снизу? Краны ставятся?

с низу по группам. кран на группе по жидкой не ставим. по паровой между группами там да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 2.12.2011, 12:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Vorona пишет, что объединяет все по жидкой.
Если все объединять снизу без кранов, получается же, что если один накроется, то вообще газа не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 2.12.2011, 12:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



А в резервуарах FAS есть для такого случая снизу патрубок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 2.12.2011, 16:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Цитата(stessi @ 2.12.2011, 12:41) *
А в резервуарах FAS есть для такого случая снизу патрубок?

у фаса только через горловину. хотя на счёт 20 кубов не уверен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 5.12.2011, 4:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



kopalich, а чего это не ставите на жидкой то? А ежель резервуарная группа одна? Нелогично, однако. Надо ставить.

Про фас - там да, все выхода через горловину. Но это нормам то не противоречит. Продукция сертифицирована и разрешения имеет. Нормально всё.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 5.12.2011, 6:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



в принципе да, если выйдет из строя один то отключать прийдётся два. Это что получается если у меня РУ из 2-х резервуаров подземного расположения мне жидкую нужно вывести над уровнем земли и поставить кран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 5.12.2011, 9:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



А у Вас принято подземно тащить трубы к испарителю? Мы обвязку емкостей надземную делаем, и до испарителя надземно ведём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 5.12.2011, 10:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Цитата(Vorona @ 5.12.2011, 10:46) *
А у Вас принято подземно тащить трубы к испарителю? Мы обвязку емкостей надземную делаем, и до испарителя надземно ведём.


Мы тоже. Но обвязка понизу есть без откл устройств...
Вот 5 резервуаров румынских на 5 куб.м. с испарителем FAS2000 производительностью 120 кг/ч
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3D.pdf ( 712,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 5.12.2011, 12:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



А зачем нужны на трубопроводе жидкой фазы общем свечи?

Правильно ли я понимаю, что испаритель fas 2000 имеет возможность одновременно с испарением принимать часть паровой фазы, которая естественным образом в резервуаре образуется?
Для этого, судя по паспорту, надо перед вводом паровой фазы в испаритель поставить на ней регулятор.
Если регулятор не ставить, тогда краны на паровой фазе от резервуара, когда работает испаритель, должны быть перекрыты, а в случае (к примеру) отсутствия электричества, можно их открыть и какое-то количество газа будет до потребителя поступать?

А почему никаких компенсаторов нет / гибких шлангов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 5.12.2011, 12:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



это не свечи а контрольные трубки. резервуары подземные, чтоб в случае утечки, газ на поверхности пах. а в испаритель по обоим фазам пускается, жидкая испаряется а паровая на прямую к ней подводится, потом все это на редуктор и к потребителю.

компенсация естественная, а гибкие как-то не прижились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 5.12.2011, 12:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



В паспорте не так написано (стр.6 п.2).
Паровая фаза резервуара объединяется с паровой фазой после испарителя до регулятора.
А ведь давление паровой фазы после испарителя, наверняка, больше, чем давление паровой фазы от ёмкости. Что же получается часть паровой фазы после испарителя обратно в ёмкость идёт?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 512,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  fas2000.jpg ( 77,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 5.12.2011, 14:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



почему оно должно быть меньше? ) что то я в первые об этом слышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 5.12.2011, 14:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Например, у нас зима, холодно. Температура воздуха (или грунта) - минимальная. Следовательно, давление насыщенных паров тоже.
А после испарителя - температура высокая, следовательно, и давление паров тоже. Явно выше, чем в резервуаре. По-моему, я верно рассуждаю. Тем более в паспорте написано.
Я этот вопрос производителю задала тоже, посмотрим, что он ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 5.12.2011, 15:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(stessi @ 5.12.2011, 13:34) *
Что же получается часть паровой фазы после испарителя обратно в ёмкость идёт?

Можно и так сказать, а можно сказать, что паровая фаза после испарения в испарителе (сорри за тавтологию) поддерживает давление в резервуаре. Собственно за счет которого в том числе подается жидкая фаза в испаритель.
Просто как то фраза про то,что газ куда то "идет" режет ухо. Там просто трубопровод после испарителя объединен по пару с газгольдером для уравнивания давления. Но если вам так понятней осмыслить - то пожалуйста, грубой ошибки нет.
Да, голубой стрелкой показано движение пара при выключенном испарителе.

Сообщение отредактировал zeman - 5.12.2011, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 5.12.2011, 15:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



А как вы объясните пункт в паспорте про необходимость установки регулятора на паровой фазе при таком совместном режиме работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 5.12.2011, 16:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(stessi @ 5.12.2011, 16:50) *
А как вы объясните пункт в паспорте про необходимость установки регулятора на паровой фазе при таком совместном режиме работы?

Дайте цитату из паспорта. Я не нашел ничего про это.

Сообщение отредактировал zeman - 5.12.2011, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 5.12.2011, 16:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Целиком паспорт уже скидывала, вот выдержка.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.JPG ( 57,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.12.2011, 13:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Что то у меня ощущение, что там в паспорте много лишнего понаписано. Это все же документация на определенное комплектное изделие, а не руководство по проектированию системы подачи СУГ. В общем то вы правильно вопрос производителю задали, пусть теперь объясняют, что они имели в виду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных