Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Циркуляция ГВС в производственном здании, Уместность использования полипропилена с точки зрения Пож. Безопасност
Ilya4190
сообщение 3.12.2011, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



В производственном помещении необходимо обустроить циркуляционную линию системы ГВС на отметке +5.0 м.
Система ГВС подключается по независимой схеме через водоводяной теплообменник.
Подпитка системы ГВС осуществляется от системы ХВС города.
Серьезная деаэрация отсутствует, всвяз с этим

вопрос:

С точки зрения пожарной безопасности могу я прокладывать полипропиленовый трубопровод в помещении, относящемся к второй группе опасности.

И следующий вопрос.
Как определяется возможность применения тех или иных материалов при сооружении технических систем.
В СНиПах по пожарной безопасности везде ссылки на степень горючести самих ограждающих конструкций здания, а как определить возможность применения тех или иных материалов в этих помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.12.2011, 15:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20869
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Причём деаэрация к ГВС циркуляции?
Почему пропилен, а не сталь? О каких диаметрах идёт речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 3.12.2011, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Ну при том, что даже в оцинкованных трубах недеаэрированная вода разъедает все за 5 лет. И не мне Вам, Йота, об этом говорить, еще раз, питая самое искреннее уважение к вашему опыту и мастерству.

А есть разница в диаметрах? Это внутреннее ГВС. До Ду65.

Извините, небольшое отступление. Оно мне сначала показалось малозначительным. Система ГВС уже есть в производственном здании. Производственное здание - это метрополитен, Электродепо. Переводят ИТП на независимое присоединение, как уже было сказано, а значит подпитка системы ГВС осуществляется от ХВС, а значит вода недеаэрированная, а агрессивная.

Мы подумали, что возможно стоит выполнить систему циркуляции из полипропилена, но тут встал вопрос о возможности реализации данного трубопровода из этого материала с точки зрения пожарной безопасности. Полипропилен у нас трудногорючий, когда из пламени вытаскивают, он перестает гореть, об этом говорит сертификат. Однако мне интересно, что могут по этому поводу сказать пожарные инспектора или проектировщики.

Сообщение отредактировал Ilya4190 - 3.12.2011, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.12.2011, 17:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20869
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Чтоб Вы не попадали в будущем впросак, общаясь на инженерном уровне - не называйте подачу ХВ для подготовки ГВ подпиткой. Подпитка это пополнение закрытых систем в случае утечек или продувок.
Питьевая вода оказывает негативное влияние на оцинкованные трубы при температуре выше 60*С. В циркуляции такой температуры не будет.
Если же всё-таки решили использовать пластиковые трубы, то есть негорючие трубы из ХПВХ, информация на русском и каталог: http://www.pvc-c.ru/?page_id=554

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 3.12.2011, 18:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Да, конечно, 60 в циркуляции не будет. Спасибо Йота за материал. За разъяснения. За отметку о температурном пороге и негативном влиянии питьевой воды на оцинкованные трубы. Ура!)
А откуда вы почерпнули информацию о негативном влиянии? Я из слов эксплуатирующей организации.

Сообщение отредактировал Ilya4190 - 3.12.2011, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.12.2011, 18:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20869
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Было уже на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...ковка&st=20
Инфа на 2 странице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 3.12.2011, 20:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



ОООО, там целое исследование, обожаю детективы!)Спасибо большое)! Прочитал все залпом. Все про меня! Тоже в Питере. Тоже все так. Спасибо еще раз большое за эти статьи и вашу публичную деятельность, очень интересно, очень важно, одной шишкой будет меньше.

Сообщение отредактировал Ilya4190 - 3.12.2011, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных