> топочную в коттеджике на два котла - твердотопливный и газовый, гуру, помогите разрулить
kalani4
сообщение 7.12.2011, 14:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97326



полдня лазил по темам форума, вчитывался в темы о топочных, возник вопрос:
планируем - топочную в коттеджике на два котла
Площадь коттеджа - 140м2
Помещение изолированное,отдельное, с кирпичными перегородками в 120мм, кубатура помещения - 20 м3
твердотопливный и газовый - котел будут в этом помещении,
можно ли такую топочную делать без выхода наружу,
и чтобы выход и дверь открывалась внутрь дома?
В этом помещении будет окно, вентиляция два отдельных канала
270х140 с прочистками и один вентканал 140х140

Правильно ли мы планируем ли ее ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 7.12.2011, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



СП 42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2 .
МДС 41-2.2000
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Сообщение отредактировал Sinitschkina - 7.12.2011, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalani4
сообщение 7.12.2011, 17:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97326



плохо понял =(, скажите, мощность моих обеих котлов - наверное до 35 кВт - каждый, можно ли мне в моем случае делать дверь из топочной
в коридор дома, должна ли она быть противопожарной или же эта дверь обязательно должна выходить наружу или допустим через тамбур дома?

Сообщение отредактировал kalani4 - 7.12.2011, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jippi
сообщение 8.12.2011, 11:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76619



Если котел газовый меньше 35 кВт, выход из топочной возможен и на улицу и внутрь дома. Если на улицу-дверь открывается наружу, если в коридор- дверь открывается внутрь топочной. Обоснование такое: при взрыве (тьфу,тьфу,тьфу) дверь, которая в коридор захлопнется, окно служит взрывным клапаном, строительные конструкции не разрушаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalani4
сообщение 8.12.2011, 20:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97326



Цитата(jippi @ 8.12.2011, 11:59) *
Если котел газовый меньше 35 кВт, выход из топочной возможен и на улицу и внутрь дома. Если на улицу-дверь открывается наружу, если в коридор- дверь открывается внутрь топочной. Обоснование такое: при взрыве (тьфу,тьфу,тьфу) дверь, которая в коридор захлопнется, окно служит взрывным клапаном, строительные конструкции не разрушаются.

Спасибо =)) , а мощность второго котла, который твердотопливный - учитывать при этом или им можно принебречь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jippi
сообщение 9.12.2011, 11:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76619



Твердотопливный котел - резервный скорее всего, на случай выхода из строя газового котла. Считаю, не надо его учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalani4
сообщение 9.12.2011, 15:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97326



буду знать =) спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных