Наружный водопровод, диаметр водопровода |
|
|
|
19.12.2011, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 127605

|
Доброго Всем вечера! Прошу Вашей помощи! Проектирую наружный водопровод на расход 250 м3/сут. Водопровод питает три магазина. Их потребление: 150, 75 и 50 м3/сут. Какого диаметра проложить водопровод? По общему водопотреблению, в зависимости материала труб, диаметр не больше 100 мм, НО магазин с водопотреблением 75 м3/сут поставил вводы в здания аж 150 мм! Непонятно зачем им столько... Теперь не знаю какой диаметр взять... Подскажите)))
Сообщение отредактировал KCU - 19.12.2011, 20:35
|
|
|
|
|
19.12.2011, 20:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А пожаротушение?
|
|
|
|
|
19.12.2011, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
По гидрорасчету.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 127605

|
Пожаротушение раздельно. По расчету получается 63мм общий наружный водопровод.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
63 мм на 250 кубов в сутки? Что-то не то, без проверки чувствую. Секундные дайте, вас проверят. И длины по участкам.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.12.2011, 9:13
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 127605

|
секундных нет... сама запрашивала, сказали отталкивайтесь от выданных данных... а длины: 1й участок-88 м, 2й-146 м, 3й-275 м.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Если нет секундных расходов - посылайте лесом, особенно со "сказали", останавливайте работы и уведомляйте зака. Или делайте строго по запрашиваемым диаметрам в ТЗ, не беря на себя ответственность за диаметры.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 127605

|
по электронной програмке таблиц Щевелева получился диаметр 315х15,0мм для водопровода из полиэтиленовых труб ПНД, вот это уже близко к реальность, я думаю.. наверно буду использовать диаметры из ТЗ. спасибо за ответы))
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(KCU @ 20.12.2011, 10:41)  наверно буду использовать диаметры из ТЗ. спасибо за ответы))
|
|
|
|
|
21.12.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(KCU @ 20.12.2011, 10:41)  по электронной програмке таблиц Щевелева получился диаметр 315х15,0мм для водопровода из полиэтиленовых труб ПНД, вот это уже близко к реальность, я думаю.. наверно буду использовать диаметры из ТЗ. спасибо за ответы)) Такого диаметра хватит на большой квартал с жилыми домами и кучей магазинов. Если есть магазины, то есть на них проекты, в которых написаны не только суточные, но и расчетные (часовые, секундные) - там и возьмите.
|
|
|
|
|
26.12.2011, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916

|
Доброго времени суток! Подскажите многоуважаемые каким образом прокладываются наружные напорные сети оч маленьких расходов? Как соблюсти все нормы? А именно: скорость (0,8-2 м/с), диаметр не ниже 50 мм да еще и напор обеспечить. Минимальный расход 0,038 л/с. Как на такой расход запроектироваь наружную сеть? Принять диаметр исходя из скорости (0,8-2 м/с)? Это труба 6-8 мм. Боюсь перемерзнет при таком диаметре. Проложить ее в канале или с электрообогревом? Или в канале и с электрообогревом?. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
26.12.2011, 12:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ok666 @ 26.12.2011, 12:24)  Как соблюсти все нормы? А именно: с диаметр не ниже 50 мм Вы на вечной мерзлоте проектируете?
|
|
|
|
|
26.12.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916

|
Нет, не на мерзлоте. Я вкурсе, что этот норматив для вводов в здания в вечномерзлых грунтах и что при обычных условиях никаких ограничений нет,но стараемся меньше 50 не класть. И поправочка, минимальный расход -0,005 л/с. Вы считаете в порядке вещей положить в землю 6мм трубу?
Сообщение отредактировал ok666 - 26.12.2011, 12:57
|
|
|
|
|
26.12.2011, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
ok666 Откуда Вы взяли расход 0,038 и тем более 0,005 л/с? Таких расходов не бывает, разве только на тараканьей ферме для питьевых целей
|
|
|
|
|
26.12.2011, 15:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ok666 @ 26.12.2011, 12:48)  Нет, не на мерзлоте. Я вкурсе, что этот норматив для вводов в здания в вечномерзлых грунтах и что при обычных условиях никаких ограничений нет,но стараемся меньше 50 не класть. И поправочка, минимальный расход -0,005 л/с. Вы считаете в порядке вещей положить в землю 6мм трубу? В земле ввод 20мм ПЭ труб вполне нормально в частном секторе работает. Естественно положить на 0,5м ниже глубины промерзания. А вообще с расходами уточните - не похоже на правду..
|
|
|
|
|
27.12.2011, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916

|
Это расходы растворов реагентов. 0,1 % раствор флокулянта и 1% раствор коагулянта. вот думаю подразбавить еще...
|
|
|
|
|
27.12.2011, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(ok666 @ 27.12.2011, 5:17)  Это расходы растворов реагентов. 0,1 % раствор флокулянта и 1% раствор коагулянта. вот думаю подразбавить еще... Не надо разбавлять, итак всё разбавлено. Такие продукты надо транспортировать в нержавеющих трубках диаметром 6-10 мм (подсчитайте скорость и потери напора). Если проложите в трубах, напр. 50 мм, то продукт придет к потребителю через несколько дней, недель или месяцев - в зависимости от расстояния.
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.12.2011, 12:11
|
|
|
|
|
28.12.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916

|
Как уже и было написано ранее-6-8 мм. И все тот же вопрос. Как прокладывать такие трубы в земле?В канале?
|
|
|
|
|
28.12.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(ok666 @ 28.12.2011, 7:49)  Как уже и было написано ранее-6-8 мм. И все тот же вопрос. Как прокладывать такие трубы в земле?В канале? Проложите в полиэтиленовой трубе диаметром 50 или 100 мм. Можно несколько труб в одном таком футляре.
|
|
|
|
|
  |