> проблема с отоплением коттеджа, падает давление, отключается 2й этаж
rolex
сообщение 21.12.2011, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос.
Имеется 2эт коттедж 150 м2, отопление решено установкой 17 стальных конвекторов, 2 поэтажных коллекторных шкафа с подводками из металлопласта до каждого радиатора. газовый котел протерм гепард 24 квт. заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, давление 2,2-2,6 атм. температура 75 гр.
через 1-2 дня перестают греть радиаторы на 2 этаже, давление падает до 1,2 а иногда до отключающего (0,6), утечек - нет визуально! емкость системы около 110 л.
После этого опять подкачивается давление до рабочего - через 2 -3 дня опять перестают работать радиаторы на 2 этаже.
если отключается напряжение, котел стоит 5-10 часов - после запуска давление уменьшается на 1-1,5 атм (нереально даже при расширении при нагреве!!)
в чем может быть проблема, кто может что сказать?
заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 21.12.2011, 8:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(rolex @ 21.12.2011, 8:17) *
Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос.
Имеется 2эт коттедж 150 м2, отопление решено установкой 17 стальных конвекторов, 2 поэтажных коллекторных шкафа с подводками из металлопласта до каждого радиатора. газовый котел протерм гепард 24 квт. заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, давление 2,2-2,6 атм. температура 75 гр.
через 1-2 дня перестают греть радиаторы на 2 этаже, давление падает до 1,2 а иногда до отключающего (0,6), утечек - нет визуально! емкость системы около 110 л.
После этого опять подкачивается давление до рабочего - через 2 -3 дня опять перестают работать радиаторы на 2 этаже.
если отключается напряжение, котел стоит 5-10 часов - после запуска давление уменьшается на 1-1,5 атм (нереально даже при расширении при нагреве!!)
в чем может быть проблема, кто может что сказать?
заранее спасибо!

может все таки где то утечка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.12.2011, 8:48
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Мне кажется это все же воздушные пробки и, возможно несбалансированность этажей.
Косвенно это подтверждает падение давления после перезапуска, да и сам напор в 26м - многовато для 2х эт. коттеджа- воздух в системе может быть причиной и этой беды. Приходится доливать воду? Так возможно это не утечки, а воздух выходит? Впрочем и на утечки надо проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 21.12.2011, 9:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



все трубы от коллектора до радиатора цельные без соединений.
на точках подключения воды нет, всё сухо.
воздух - выпускали ведь один раз уже! и второй даже! все равно проблема схожая повторяется!
а несбалансированность этажей - то есть надо поджать обратку на первом этаже и попробовать систему настроить кранами на радиаторах? это может стать причиной таких выходов из строя?
или тут не хватает насоса циркуляционного который в котле? 110 л для такого котла нормальный объем, тянет он его или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 21.12.2011, 9:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Проанализируйте возможную причину изменяющегося в широких пределах давления - недостаточный объем закрытого расширительного бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levanovas
сообщение 22.12.2011, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109968



Цитата(rolex @ 21.12.2011, 7:17) *
Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос.
в чем может быть проблема, кто может что сказать?
заранее спасибо!

Схема бы не помешала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mard
сообщение 22.12.2011, 11:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27727



В расширительном баке проверьте давление по воздуху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 23.12.2011, 1:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



день добрый. что происходит тут все понятно. проблема остается как всегда нет знаний при монтаже и приминения нового оборудожания ( комплектуюших) вам нужно установить наподачу. 1 датчик довления воды (pressur regulating valve). 2 воздушный клапан(flow control valve). 3 расшерительный бак закрытого типа с датчиком давления. ( compressing tank and tank fitting) все это нужно смонтировать правельно--- проблем небудет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.12.2011, 2:23
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Putivets @ 21.12.2011, 10:15) *
Проанализируйте возможную причину изменяющегося в широких пределах давления - недостаточный объем закрытого расширительного бака.

+1

Цитата(mard @ 22.12.2011, 12:49) *
В расширительном баке проверьте давление по воздуху

+1+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 23.12.2011, 6:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



если в расширительном баке отсутствует воздух что происходит? при нагривании начинает возрастать давление и при этом начинает сробатывать датчик давления и происходит слив воды . вы можите показать схему пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 23.12.2011, 15:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



вот выкладываю...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 48,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 80,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 23.12.2011, 16:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



всем спасибо за ответы, думаю проблема кроется в малом объеме мембранника sad.gif sad.gif попробуем на один из домов поставить дополнительный бак литров на 5, посмотрим что получится из этого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexxthrfccs
сообщение 23.12.2011, 17:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820



Цитата(rolex @ 21.12.2011, 7:17) *
заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов,

и незабываем еще около недели после заполнения, бегать выпуская воздушные пробки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 24.12.2011, 1:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



я как предпологал что монтаж делали делитанты судя по схеми. понимаете для этих котлов нужно делать спицальный( луп) монтируя воздушный вент датчик воды (контролируя подачуводы в систему) расшерительный танк насос а потом распредилить систему .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.12.2011, 20:49
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(rolex @ 23.12.2011, 17:25) *
... думаю проблема кроется в малом объеме мембранника sad.gif sad.gif попробуем на один из домов поставить дополнительный бак литров на 5, посмотрим что получится из этого...

Поставьте бак побольше. 12литров к примеру. На настенной консоли по возможности. Места не "съест". Кстати, этот дополнительный бак необязательно монтировать прямо вот около котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.12.2011, 21:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



проверьте герметичность обратного клапана га подпитке. На схеме не видно - автоматическая подпитка есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 25.12.2011, 4:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



мы наразных планетах . нет никакой логики. всего хорошего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 26.12.2011, 18:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



поставили мембранник 12 л, накачали рабочее давление 1,5 атм - завтра посмотрим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2011, 18:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А зачем накачали столь? Совсем от "балды" монтаж сделан и без проекта? зачем такое давление в системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 26.12.2011, 22:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(rolex @ 21.12.2011, 10:11) *
воздух - выпускали ведь один раз уже! и второй даже! все равно проблема схожая повторяется!
Растворимость воздуха/кислорода и пр. газов в воде - прямо пропорциональна давлению в ней. Гидростатическое + избыточное минимальны на 2-м этаже. Там и выходит воздух, выделяющийся при нагревании. То, что вы выпускаете - небольшой процент успевших отстояться микропузырьков. По системе циркулирует ..водо-воздушная "эмульсия", ввиду отсутствия проточных воздухосборников и др. мест "отстоя".
Процесс может продолжаться от недели до неск. месяцев. В зависимости и от "кавитационного запаса" давления на всасе насоса, в том числе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 28.12.2011, 5:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



спасибо за ответы всем.

проект видимо действительно выполнен так сказать не очень компетентными людьми...
в доме, где поставил мембранник - в этот же вечер отключился по непонятным причинам автомат на котел, дом простоял ночь выключенным, утром котел запустили - давление осталось прежним, система нагрелась и вошла в рабочий режим. остались холодными только 2 радиатора на 2 этаже длиной 1300 (самые длинные), ну это понятно как решить. будем экспериментировать дальше - а какое давление необходимо в системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2011, 22:03
Сообщение #22





Guest Forum






В Вашей системе сделал бы:высота системы в метрах - делить на 10 - плюс пол-кило.
А противодавление в баках сделал бы: высота системы - делить на 10 - плюс 0,2 кило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных