здравствуйте, форумчане.
подскажите пожалуйта, нужно ли делать дымоудаление из фойе и вестибюля кинотеатра, если есть естественное освещение. на что можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 27.12.2011, 16:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Если эксперт или пожарник захочет докапаться то эти помещения можно причесать под помещения с большим пребыванием людей и соотвественно заставят делать ДУ через открываемые фрамуги окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 27.12.2011, 20:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



пожарник желает, чтобы из вестибюля была система дымоудаления причем с помощью вентиляторов дымоудаления. можно ли каким-то образом хотя бы попытаться от этого пожелания отмазаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 28.12.2011, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Доказать расчетом что система ДУ через фрамуги обеспечит дымоудаление (окна должны быть под потолок помещения и размер фрамуги достаточный для ДУ). Если не прокатит, то никак.
Можно конечно сделать расчет пожарных рисков, просчитать пути эвакуации и т.д., но это удлвольствие денег стоит и не факт что расчет пройдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 28.12.2011, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Fisher_dm @ 28.12.2011, 9:18) *
Доказать расчетом что система ДУ через фрамуги обеспечит дымоудаление (окна должны быть под потолок помещения и размер фрамуги достаточный для ДУ). Если не прокатит, то никак.
Можно конечно сделать расчет пожарных рисков, просчитать пути эвакуации и т.д., но это удлвольствие денег стоит и не факт что расчет пройдет.

При условии что здание одноэтажноеsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 28.12.2011, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Циркуль @ 28.12.2011, 10:22) *
При условии что здание одноэтажноеsmile.gif


Че это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных