Здравствуйте всем, кто зашел на эту тему! Вопрос такой: Можно ли подключать два термометра сопротивления (например, Ni1000) параллельно или последовательно? Что будет показывать вторичный прибор? Первое, что приходит в голову, это: - если параллельно, то среднюю температуру, - если последовательно, то суммарную температуру... Но можно ли действительно так делать???
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Термосопротивление, это обычное сопротивление, только изменяется от температуры,т.е. обычный закон Ома. при последовательном соединении сопротивление возрастет в два раза, при параллельном снизится в два раза, т.ч. открываете характеристику сопротивления. и смотрите, какие данные вы увидите при таких соединениях.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Но выводы ваши не верны. Например при 25грС сопротивление должно быть 1114Ом, тогда два соединенных последовательно датчика расположенные рядом дадут сопротивлениесопротивление 2228 Ом, а это по характеристике получается больше 150грС , а никак не 50гр.С, А при соединении этих датчиков параллельно получите сопротивление 557Ом. и показания будут меньше -50грС.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
10.1.2012, 13:39
|
Guest Forum

|
Если Вам надо получить среднее значение из нескольких термосопроотивлений, используя при этом один вход, вы можете сделать такое из 4-ех датчиков... подключить и попарно последовательно и получившиеся две пары соеденить паралельно.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 14:24
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(VLKVLK @ 10.1.2012, 13:51)  Здравствуйте всем, кто зашел на эту тему! Вопрос такой: Можно ли подключать два термометра сопротивления (например, Ni1000) параллельно или последовательно? Что будет показывать вторичный прибор? Первое, что приходит в голову, это: - если параллельно, то среднюю температуру, - если последовательно, то суммарную температуру... Но можно ли действительно так делать???  Можно конечно и среднюю температуру получить и суммарную, если из..вернуться с контроллером. Но чтото думается что погрешность этих вычислений будет гораздо хуже чем 2 отдельно подключенных датчика. (Типа как средняя температура по больнице) Про сопротивления Rus75 все верно вам сказал. PS А если не секрет, зачем так мучать технику?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 10.1.2012, 14:26
|
|
|
|
|
10.1.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата при последовательном соединении сопротивление возрастет в два раза, при параллельном снизится в два раза Вы разрушаете мои представления о физических законах. (в части сложение параллельных сопротивлений). Я всегда считал по формуле 1/R1+1/R2.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 125916

|
Спасибо всем! Я уже понял свою ошибку. Цитата(Max2114 @ 10.1.2012, 14:39)  Если Вам надо получить среднее значение из нескольких термосопроотивлений, используя при этом один вход, вы можете сделать такое из 4-ех датчиков... подключить и попарно последовательно и получившиеся две пары соеденить паралельно. Согласен с Вами только теоретически. Надо тогда устанавливать эти четыре датчика попарно: 2 в одном месте, 2 в другом. У меня, т.е. у контроллера действительно не хватает вводов. А нужно получить среднюю температуру помещения!...
|
|
|
|
|
10.1.2012, 15:00
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(VLKVLK @ 10.1.2012, 15:37)  Спасибо всем! Я уже понял свою ошибку.
Согласен с Вами только теоретически. Надо тогда устанавливать эти четыре датчика попарно: 2 в одном месте, 2 в другом.
У меня, т.е. у контроллера действительно не хватает вводов. А нужно получить среднюю температуру помещения!... Используйте блоки ввода. Или по смете не проходят)
|
|
|
|
|
10.1.2012, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(VLKVLK @ 10.1.2012, 15:37)  Спасибо всем! Я уже понял свою ошибку.
Согласен с Вами только теоретически. Надо тогда устанавливать эти четыре датчика попарно: 2 в одном месте, 2 в другом.
У меня, т.е. у контроллера действительно не хватает вводов. А нужно получить среднюю температуру помещения!... А если не секрет, зачем вам необходимо знать среднюю температуру? Обычно если и нужно поддерживать точно температуру. то в какой-то конкретной точке. Вот и ставьте в эту точку датчик. Или ставьте датчик в вытяжной канал помещения(если такой имеется).
Сообщение отредактировал Rus75 - 10.1.2012, 15:23
|
|
|
|
|
10.1.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Виктор10 @ 10.1.2012, 15:33)  Вы разрушаете мои представления о физических законах. (в части сложение параллельных сопротивлений). Я всегда считал по формуле 1/R1+1/R2. Согласен с замечанием, я взял частный случай, когда сопротивления одинаковые.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Виктор10 @ 10.1.2012, 15:33)  Вы разрушаете мои представления о физических законах. (в части сложение параллельных сопротивлений). Я всегда считал по формуле 1/R1+1/R2. Бедный Георг Ом в гробу наверное переворачивается))) Виктор, с этого дня категорически призываю вас считать вот по такой формуле R = 1/(1/R1+1/R2). Вы удивитесь, но так будет правильнее))) Для случая двух равных сопротивлений как изволите видеть, Rus75 совершенно справедливо указал на то, что общее сопротивление будет ровно в два раза меньше каждого из них. А для четрех одинаковых сопротивлений - соответственно в 4 раза меньше) И так далее)
Сообщение отредактировал HVAC - 10.1.2012, 15:54
|
|
|
|
|
10.1.2012, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
краснею))) забыл про 1/R=1/R1+1/R2
|
|
|
|
|
11.1.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Если представлять температурные характеристики датчиков линейными, то действительно, можно соединить последовательно и пересчитать. Если жаждать точности, то хорошо бы мутить табличку на десяток точек. Если контроллер заточен под конкретный датчик, то без вариантов, нужно брать четыре, и соединять параллельно две последовательных пары.
Также, не следует забывать, что вход контроллера может быть организован очень по разному, и соединив два датчика последовательно можно вывалиться из диапазона сопротивлений, которые контроллер в состоянии измерить с приемлемой точностью. Обычно, вход, это делить, между опорным напряжением 5 или 10 вольт, подведённым через резистор и землёй. Очевидно, что в зависимости от измеряемого сопротивления мы получаем напряжение в форме гиперболы, которое и идёт на АЦП. Дальше, думаю, объяснять не надо. А вот если измеряющий сопротивление выход организован как стабилизатор тока, с измерением падения напряжения, то в зависимости от рабочего напряжения, будет совершенно жёсткий потолок сопротивления, выше которго измерять его вообще невозможно.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 125916

|
Цитата(asm @ 11.1.2012, 9:30)  ... без вариантов, нужно брать четыре, и соединять параллельно две последовательных пары.
.... если измеряющий сопротивление выход организован как стабилизатор тока, с измерением падения напряжения, то в зависимости от рабочего напряжения, будет совершенно жёсткий потолок сопротивления, выше которго измерять его вообще невозможно. В этом контроллере и организован стабилизатор тока с измерением падения напряжения. Но вопрос такой: При разветвленной цепи, состоящей из четырех терморезисторов, хватит ли сил источнику тока его поддерживать? Или будет "хана" нормированию?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.1.2012, 9:28
|
Guest Forum

|
Кстати, есть термосопротивления, "заточенные" под измерение "средней" температуры в большом помещении... в частости у S+S Regeltechnic... в один из проектов я испольщовал такое решение. Его даже реализовали, но так как в ПНР я не участвовал то о успехе или провале в использовании подобных датчиков я ничего не знаю...
|
|
|
|
|
11.1.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(VLKVLK @ 11.1.2012, 10:24)  В этом контроллере и организован стабилизатор тока с измерением падения напряжения. Но вопрос такой: При разветвленной цепи, состоящей из четырех терморезисторов, хватит ли сил источнику тока его поддерживать? Или будет "хана" нормированию? Параллельное подключение двух последовательно соединённых терморезисторов, остаётся в изначальном диапазоне сопротивлений  И линейность на месте, и ток тот же, что и с одним. Но нужно четыре, а не два. Ну, или девять, шестнадцать и т.д....
|
|
|
|
|
11.1.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Надо взять 10 шт. Ni100 (Cu100, Pt 100) подключить последовательно вместо Ni1000 (Cu1000, Pt1000) и будет Вам счастье !
Сообщение отредактировал elexm - 11.1.2012, 12:47
|
|
|
|
|
11.1.2012, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Тоже прикольный вариант) Только во всех случаях подобных извращений есть два косяка - во-первых уже не получится подключить все это дело по 3-х или 4-х проводной схеме, для компенсации сопротивления соединительных проводов, а во-вторых по-идее погрешности измерений всех 10 термометров будут складываться...
|
|
|
|
|
11.1.2012, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(HVAC @ 11.1.2012, 15:21)  Тоже прикольный вариант) Только во всех случаях подобных извращений есть два косяка - во-первых уже не получится подключить все это дело по 3-х или 4-х проводной схеме, для компенсации сопротивления соединительных проводов, а во-вторых по-идее погрешности измерений всех 10 термометров будут складываться... На большой выборке погрешности как раз исчезнут. 3-4 проводной схеме такое подключение не сильно помешает, если опять же, сопротивление в измеряемом диапазоне будет оставаться.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(asm @ 11.1.2012, 15:29)  На большой выборке погрешности как раз исчезнут. 3-4 проводной схеме такое подключение не сильно помешает, если опять же, сопротивление в измеряемом диапазоне будет оставаться. Помешает. Вы сможете скомпенсировать только сопротивление кабеля от вторичного прибора до "начала" гирлянды термометров. А вот сопротивления кабелей между самими термометрами скомпенсировать уже не получится. К тому же 10 датчиков - это в 10 раз больше клеммных контактных соединений, то есть повышенное переходное сопротивление вдобавок ко всему. Да ерунда все это. Чисто поржать)
|
|
|
|
|
12.1.2012, 4:46
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
На мой взгляд - чистая "теория". Если мерить "среднюю" температуру, то в переводе на реальные цифры - "ловить плюс/минус полградуса". Потому, что если в одном помещении в одном углу +22, а в другом +20, то это нормально, а если +20 на +15 - то "усреднять" бессмысленно - у нас просто "угол холодный" и его надо греть персонально. Реальные термосопротивления идеально одинаковыми не бывают. Да плюс ещё и сам "метод" спараллеливания вызывает серьёзные сомнения с точки зрения метрологии. А в результате, скорее всего, получим измерение "самым грубым" сопротивлением из последовательно/параллельной "гирлянды". Если уж и "лохматить бабушку" (теорию), то развлекаться нужно не школьными формулами за 7 класс, а скорее всего формулой измерительного "моста Уинстона"...А вообще - для этих целей у Овена есть приборчик усредняющий n-каналов (6 по-моему) и выдающий 0-10В (4-20мА). И всё это за копейки. Да плюс наше - Россейское...Т.е. ещё и привезут быстро...
|
|
|
|
|
12.1.2012, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Если требуется измерить среднюю температуру по больнице, включая морг - то "гирлянда" вполне годится.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(elexm @ 12.1.2012, 9:35)  Если требуется измерить среднюю температуру по больнице, включая морг - то "гирлянда" вполне годится. Только для чего е измерять. В больнице особое требование к вентиляции и одна приточка не может одновременно работать и на морг и на операционную. Думаю, как правильно тут написали, тема чисто для теоретических умозаключений. а практического смысла пока так никто и не раскрыл.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 17:45
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Usach @ 12.1.2012, 5:46)  А вообще - для этих целей ... Пара LM324 + небольшая обвязочка, все вместе с пайкой и травлением 3 часа работы и 60 руб на компоненты) получится тоже наше Российское Ну это на тот случай если вам страсть как извернуться хочется) Цитата(Rus75 @ 12.1.2012, 10:17)  В больнице особое требование к вентиляции и одна приточка не может одновременно работать и на морг и на операционную. +5 баллов))) Патсталом)))
|
|
|
|
|
13.1.2012, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 125916

|
Цитата(Max2114 @ 12.1.2012, 12:27)  ДЛя одного большого может подойти вот это Спасибо! Это и впрямь может подойти для большого помещения. Но какова цена? Но вопрос о двух точках измерения все равно остается открытым. ЛАДНО, так и быть, раскрываю карты. Это железнодорожный вагон. Необходимо учитывать как температуру внутри вагона (туда можно и поставить вышеозначенный "ригелевский" датчик излучения), так и наружную температуру. И вот здесь начинаются проблемы. Необходимо ставить два датчика с каждой стороны вагона, т.к. из-за солнечного излучения разность температур сторон в осенне-весенний период может достигать 20град и даже более. и т.д.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009

|
В диапазоне -15 - +20 - термосопротивления очень близки по характеристикам к линейным. Т.е. решение подключить последовательно два Pt500 (или ТСМ 50 если контроллер поддерживает такую градуировку) оптимально. Если перепад 20 градусов, то ловить полградуса бестолку, большее влияние на погрешность окажут места закрепления датчиков и попадание вагона в конкретное место в определенный момент времени.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 18:33
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(VLKVLK @ 13.1.2012, 14:48)  Но вопрос о двух точках измерения все равно остается открытым. ЛАДНО, так и быть, раскрываю карты. Это железнодорожный вагон. А всетаки блок ввода поставить не судьба? Может контроллер с большим кол-вом выводов взять? или вы используете готовое решение под 1 контур вентиляции? просто по моему вы не с той стороны решение ищите.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 23:19
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(VLKVLK @ 13.1.2012, 16:48)  Спасибо! Это и впрямь может подойти для большого помещения. Но какова цена?
Но вопрос о двух точках измерения все равно остается открытым. ЛАДНО, так и быть, раскрываю карты. Это железнодорожный вагон. Необходимо учитывать как температуру внутри вагона (туда можно и поставить вышеозначенный "ригелевский" датчик излучения), так и наружную температуру. И вот здесь начинаются проблемы. Необходимо ставить два датчика с каждой стороны вагона, т.к. из-за солнечного излучения разность температур сторон в осенне-весенний период может достигать 20град и даже более. и т.д. Ничёнепонял...  Если у Вас "одна сторона вагона "горячее...до 20 грд." относительно другой, то это значит, что показания с этой стороны "неправильные"!! Т.е. если с ""одной сторона вагона" датчик показывает, допустим -5грд., а с другой +5грд., то это не значит, что в вагоне 0 грд. Это значит, что в вагоне те же - 5 грд. просто датчик на "солнечной стороне" "врёт"...Или Вы в самом деле думаете, что если в одном углу комнаты на стене висит термометр и показывает +20грд., а в другом углу на стене висит "батарея" с +60 грд. на "поверхности", то "в середине" комнаты будет +40грд.???
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
14.1.2012, 14:14
|
Guest Forum

|
как вариант - поставить датчик на заборе воздуха... либо организовать этот забор воздуха искуственно... так вы будете знать температуру уличого воздуха...либо еще вариант - постаивть его на днище вагона... только тогда надо брать датчик "покрепче"...
|
|
|
|