	 |  Прокладка кабеля на троссе , Расчет пролета и выбор опорв |  |  |  
	
		|  | 
				  11.1.2012, 21:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1265
 Регистрация: 9.5.2008
 Из: Moscow
 Пользователь №: 18561
 
 
 
  
 | 
				У приличного производителя уличного кабеля есть данные как его вешать.А дальше чистый сопромат - на первый взляд стального троса 2.5ммD должно хватить чтоб провесить без всяких доп опор.
 
 Сообщение отредактировал daddym - 11.1.2012, 21:57
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2012, 6:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Меньше 16 квадратов кабелей для воздушки быть не может.Или СИП брать или закапывать...
 
 Если решите по воздуху, то главы 2.4, 2.5, 6.3 и 7.7 ПУЭ Вам в помощь. Там требований много...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2012, 9:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 12.1.2012, 7:28)  Меньше 16 квадратов кабелей для воздушки быть не может.Или СИП брать или закапывать...
 
 Если решите по воздуху, то главы 2.4, 2.5, 6.3 и 7.7 ПУЭ Вам в помощь. Там требований много...
 Да ну. А теперь откройте ПУЭ главу 2.1. Которая относится к кабелям сечением до 16кв.мм . А потом найдите в ней п.2.1.4. , в котором сказано: При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:  ....на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.   Но с другой стороны не так все просто. Если в этой же главе  посмотреть п.2.1.5 , то увидим очень нехорошую в нашем конкретном случае информацию:  2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.   Т.е. можно на тросу подвесить 2.5 кв.мм кабель можно, но вот общая длина не должна превышать 100м. Да еще и вне улиц и дорог.    Так что видимо придется вам перейти от наружной проводки к ВЛ. А это, как и писали ранее не менее 16кв.мм.  Но нужно смотреть особенности рельефа. т.к. в п.2.1.5. говорится о максимальных пролетах между зданиями и если по пути вашей трассы есть какое-нибудь здание, то получается, что можно по воздуху пробросить 10м кабеля до этого здания и еще сто после него.Ну и величина расстояния между опорами не более 25м.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2012, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Rus75 @ 12.1.2012, 13:34)  Да ну. А теперь откройте ПУЭ главу 2.1. Которая относится к кабелям сечением до 16кв.мм . А потом найдите в ней п.2.1.4. , в котором сказано:При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
 ....на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
 Но с другой стороны не так все просто. Если в этой же главе  посмотреть п.2.1.5 , то увидим очень нехорошую в нашем конкретном случае информацию:
 
 2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
 Т.е. можно на тросу подвесить 2.5 кв.мм кабель можно, но вот общая длина не должна превышать 100м. Да еще и вне улиц и дорог.
 Так что видимо придется вам перейти от наружной проводки к ВЛ. А это, как и писали ранее не менее 16кв.мм.
 Странный Вы человек... Сначала выражаете большое сомнение в моих словах, потом приводите кучу цитат с итоговым выводом идентичным тому, что был у меня... Я собственно говоря написал только что для воздушки меньше 16 квадратов быть не может. Это несомненно и неопоримо. Вопрос только в том, чтобы попытаться притянуть за уши, что это не воздушная линия. На мой взгляд - дохлый номер...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2012, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 12.1.2012, 16:06)  Странный Вы человек...Сначала выражаете большое сомнение в моих словах, потом приводите кучу цитат с итоговым выводом идентичным тому, что был у меня...
 Я собственно говоря написал только что для воздушки меньше 16 квадратов быть не может. Это несомненно и неопоримо.
 Вопрос только в том, чтобы попытаться притянуть за уши, что это не воздушная линия. На мой взгляд - дохлый номер...
  Ну не скажите. я абсолютно не агетирую за создание ВЛ с сечением не менее 16кв.мм. Для оборудования, потребляющего  в районе 100Вт  тянуть воздушку с 16 квадратами -это расточительство. Раз пром.зона, то наверняка по пути полно всяких строений, а следовательно можно подтянуть эту линию под определение главы 2.1 ПУЭ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2012, 10:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Rus75 @ 13.1.2012, 12:15)  Ну не скажите. я абсолютно не агетирую за создание ВЛ с сечением не менее 16кв.мм. Для оборудования, потребляющего  в районе 100Вт  тянуть воздушку с 16 квадратами -это расточительство. Раз пром.зона, то наверняка по пути полно всяких строений, а следовательно можно подтянуть эту линию под определение главы 2.1 ПУЭ. Скорее наоборот. Вы на территории промышленного предприятия были? Обычно это здоровые цеха с широкими проездами (и еще газонами) между ними.  Иначе для 100Вт протянули бы от ближайшего сарайчика. Можно закопать. Правда не факт, что дешевле получится...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2012, 13:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 13.1.2012, 11:43)  Скорее наоборот.Вы на территории промышленного предприятия были? Обычно это здоровые цеха с широкими проездами (и еще газонами) между ними.
 Иначе для 100Вт протянули бы от ближайшего сарайчика.
 
 Можно закопать. Правда не факт, что дешевле получится...
 Да был я и не однократно. Мне только не понятно, почему оборудование оказалось так далеко от ближайшего ситочника питания. Хотя был у меня один нехороший объект, когда между цехами с сасстоянием 10км проложили трубу и разбив на три участка через каждые 3км поставили сборные емкости на случай аварии трубы ( по ней химически активная гадость течет). И чтобы опустошить эти емкости поставили насосы и задвижки в общей сложности по 5 кВт на емкость.  И в округе нет ни одного объекта от которых можно было бы запитать эту нагрузку. Пришлось тянуть воздушку 10кВ и ставить мачтовые ТП на 25кВа, да еще и делать шкафы автоматики с подогревом. В общем проект влетел в копеечку. С закопкой та же песня, что и с воздушкой. От 10 кв.мм для меди и от 16 для аллюминия.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2012, 15:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Rus75 @ 13.1.2012, 17:52)  С закопкой та же песня, что и с воздушкой. От 10 кв.мм для меди и от 16 для аллюминия. Разве? Мне казалось, что не было такого ограничения.  Только лоток городить надо будет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2012, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Rus75 @ 13.1.2012, 14:52)  Хотя был у меня один нехороший объект, когда между цехами с сасстоянием 10км проложили трубу и разбив на три участка через каждые 3км поставили сборные емкости на случай аварии трубы ( по ней химически активная гадость течет). И чтобы опустошить эти емкости поставили насосы и задвижки в общей сложности по 5 кВт на емкость.  И в округе нет ни одного объекта от которых можно было бы запитать эту нагрузку. А можно было бы и СМС управление сделать, и задвижки типа такого http://www.elesy.ru/products/products/privod.aspx Ну и типа солнечные батареи, с аккумуляторами.  как понял, работа то не постоянная, а в аварийном режиме, можно было бы просто одни аккумуляторы.. Получилось бы дешевле..  А насосами опять же от преобраз частоты с запиткой от постоянки сделать..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2012, 22:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 131
 Регистрация: 1.9.2010
 Из: Украина
 Пользователь №: 70335
 
 
 
  
 | 
				Протяните СИП сечением 16 мм2. Есть типовой проект с расчетами пролетов.  Никто не сможет придраться к Вашему решению.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 