Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка ГМГ-5,5/7 на ДКВР-20
К.Д.
сообщение 16.1.2012, 18:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Коллеги, нужна помощь по реконструкции котла!

У нас в котельной стоят 2 ДКВР-20-13-250ГМ выпуска 1975 и 1979 годов. Горелки родные ГМГБ-5,6, по 3 штуки на котел соответственно. В связи с приведением котла в нормальное состояние и заменой автоматики решили сменить ему горелки на новые. Обратились в представительство БиКЗ, но они пока копаются и праздники были. хотя и обещают выдать чертежи, а время идет. Если у кого-то есть чертежи передней плиты котла и амбразура под эти железяки прошу поделиться. И подскажите с каким вращением горелка верхняя идет. Нижние вроде как к центру закручивать должны смесь или ошибся представитель (разговор без денег ведут в основном не технари).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2012, 18:40
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 16.1.2012, 19:31) *
Горелки родные ГМГБ-5,6, по 3 штуки на котел соответственно.

Бесподобные горелки!
Не знаю, как на мазуте, а при сжигании газа даже факел не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.1.2012, 18:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Но стоят сволочи на общем воздушном коробе и регулировать в полном автомате хуже. Надо раздельные воздуховоды, тем более что у нас наладчики теперь на каждую горелку свое точное соотношение выставляют на многогорелочных агрегатах, что соответственно недостижимо в одном воздушном объеме. Там такие пошлые заслонки стоят, что плакать хочется.

Сообщение отредактировал К.Д. - 16.1.2012, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.1.2012, 21:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



так вы вместо ГМГБ ставите ГМГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.1.2012, 4:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(lentyai @ 17.1.2012, 0:47) *
так вы вместо ГМГБ ставите ГМГ?


Да. ГМГБ сейчас вроде не найти новые и опять же подача воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 17.1.2012, 7:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



В инструкции на горелки много умного написано про вращение. Практически разницы нет. Или можно так сформулировать, что в наладке и эксплуатации существующими средствами измерений существенного различия при различных направлениях вращения не обнаружено. А горелки и впрямь не капризные горят при а до 2..3 без проблем (на сушилах пробовали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 30.1.2012, 6:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Непонятно, зачем настраивать каждую горелку отдельно, все равно, когда воздух пойдет на все горелки, будет его перераспределение. В тупиках его давление больше, особенно перекос заметен при подводе воздуха сбоку. В случае применения трех регуляторов, надежность системы снижается, сложно сделать вблизи шиберов достоверные отборы воздуха. Проще (что я и делаю) с помощью газоанализатора выявить горелки, на которых воздух надо чуть убавить (шиберами) и использовать один регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 30.1.2012, 8:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Крайне любопытно как с помощью газоанализатора вычислить те (или ту) горелки где воздуха много или мало. Равномерность распределения воздуха гораздо надежнее обеспечивается конструктивным путем -общий коллектор большого диаметра и запас по напору для шайбирования всех горелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 30.1.2012, 9:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Воздуховоды старые, вентилятор существующий, как правило запаса по напору нет, тратить деньги на его создание нет смысла. Пример: делаете а=1,5, СО=500 (плохое смешение газа с воздухом), затем поочередно прикрывая шибера на горелках, определяете ту, при прикрытии которой снижается а, при этом снизится и СО за счет перераспределения воздуха. Фиксируете шибера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 30.1.2012, 23:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(К.Д. @ 16.1.2012, 21:43) *
Но стоят сволочи на общем воздушном коробе и регулировать в полном автомате хуже. Надо раздельные воздуховоды, тем более что у нас наладчики теперь на каждую горелку свое точное соотношение выставляют на многогорелочных агрегатах, что соответственно недостижимо в одном воздушном объеме. Там такие пошлые заслонки стоят, что плакать хочется.

А что мешает считать все три горелки одним факелом, тем более коэффициент регулирования у них очень даже неплохой, и регулировать газ здной общей заслонкой и воздух тоже одним общим шибером, или частотником?

Цитата(bikz @ 30.1.2012, 9:42) *
Непонятно, зачем настраивать каждую горелку отдельно, все равно, когда воздух пойдет на все горелки, будет его перераспределение. В тупиках его давление больше, особенно перекос заметен при подводе воздуха сбоку. В случае применения трех регуляторов, надежность системы снижается, сложно сделать вблизи шиберов достоверные отборы воздуха. Проще (что я и делаю) с помощью газоанализатора выявить горелки, на которых воздух надо чуть убавить (шиберами) и использовать один регулятор.

Согласен полностью, и такие решения вопреки правилам согласованы с ростехнадхором. И котлы ДКВР-20 с такими горелками и решениями по регулированию газа-воздуха мы делали, и они уже работают несколько лет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 31.1.2012, 1:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



я что-то тоже не пойму про точное соотношение на каждую горелку. всегда регулировали направляющим аппаратом ветилятора. разверки большой по горелкам обычно не наблюдается. иногда бывает приходится заслонками на горелках выравнивать давление воздуха и фиксировать. что там индивидуально регулировать? факел в топке сплошной. по-моему ересь какаято cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 31.1.2012, 1:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



я что-то тоже не пойму про точное соотношение на каждую горелку. всегда регулировали направляющим аппаратом ветилятора. разверки большой по горелкам обычно не наблюдается. иногда бывает приходится заслонками на горелках выравнивать давление воздуха и фиксировать. что там индивидуально регулировать? факел в топке сплошной. по-моему ересь какаято cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smolhook
сообщение 16.3.2012, 22:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57117



Коллеги!
Сорри, если влез, решил не создавать отдельную тему.
Прошу совета.
Был ли у кого опыт наладки ДКВР-20 с современной автоматикой при основном топливе - МАЗУТЕ?

Перед нами сейчас стоит задача разработки системы для таких котлов.
Есть ли у кого опробованные решения?
Пока мы тоже сошлись на мнении, что регулировать нужно вентилятором, а не горелками отдельно. Хотя споры еще идут)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.3.2012, 17:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(smolhook @ 17.3.2012, 0:56) *
Коллеги!
Сорри, если влез, решил не создавать отдельную тему.
Прошу совета.
Был ли у кого опыт наладки ДКВР-20 с современной автоматикой при основном топливе - МАЗУТЕ?

Перед нами сейчас стоит задача разработки системы для таких котлов.
Есть ли у кого опробованные решения?
Пока мы тоже сошлись на мнении, что регулировать нужно вентилятором, а не горелками отдельно. Хотя споры еще идут)))


Мы кучу регулируем потому что плиту руководство не захотело переделывать, а у ГМГБ короб общий. А по многогорелочным котлам сейчас вообще для точной наладки каждой горелки меряется перепад между топкой и ее личным датчиком давления на воздуховоде, дорегулировка идет своим воздушным клапаном.
На мазуте смысла нету так изголяться, поскольку наш мазут самый мазутистый и горит так, что котел никакая обдувка не спасает. Хотя если горелки уже ГМГ, то можно и попробовать точную настройку сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 16.4.2012, 9:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(К.Д. @ 17.3.2012, 20:47) *
А по многогорелочным котлам сейчас вообще для точной наладки каждой горелки меряется перепад между топкой и ее личным датчиком давления на воздуховоде, дорегулировка идет своим воздушным клапаном.

мы столкнулись с тем, что разрежение (давление)в разных частях топки при разных нагрузках и разном количестве работающих горелок может сильно отличаться, что делает бессмысленным использовать для измерения перепада на горелке параметр разрежения в топке, а измерять давление в топке у каждой горелки вообще абсурд)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных