Установка ГМГ-5,5/7 на ДКВР-20 |
|
|
|
16.1.2012, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Коллеги, нужна помощь по реконструкции котла!
У нас в котельной стоят 2 ДКВР-20-13-250ГМ выпуска 1975 и 1979 годов. Горелки родные ГМГБ-5,6, по 3 штуки на котел соответственно. В связи с приведением котла в нормальное состояние и заменой автоматики решили сменить ему горелки на новые. Обратились в представительство БиКЗ, но они пока копаются и праздники были. хотя и обещают выдать чертежи, а время идет. Если у кого-то есть чертежи передней плиты котла и амбразура под эти железяки прошу поделиться. И подскажите с каким вращением горелка верхняя идет. Нижние вроде как к центру закручивать должны смесь или ошибся представитель (разговор без денег ведут в основном не технари).
|
|
|
|
|
16.1.2012, 18:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 16.1.2012, 19:31)  Горелки родные ГМГБ-5,6, по 3 штуки на котел соответственно. Бесподобные горелки! Не знаю, как на мазуте, а при сжигании газа даже факел не видно.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Но стоят сволочи на общем воздушном коробе и регулировать в полном автомате хуже. Надо раздельные воздуховоды, тем более что у нас наладчики теперь на каждую горелку свое точное соотношение выставляют на многогорелочных агрегатах, что соответственно недостижимо в одном воздушном объеме. Там такие пошлые заслонки стоят, что плакать хочется.
Сообщение отредактировал К.Д. - 16.1.2012, 18:44
|
|
|
|
|
16.1.2012, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
так вы вместо ГМГБ ставите ГМГ?
|
|
|
|
|
17.1.2012, 4:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(lentyai @ 17.1.2012, 0:47)  так вы вместо ГМГБ ставите ГМГ? Да. ГМГБ сейчас вроде не найти новые и опять же подача воздуха.
|
|
|
|
|
17.1.2012, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
В инструкции на горелки много умного написано про вращение. Практически разницы нет. Или можно так сформулировать, что в наладке и эксплуатации существующими средствами измерений существенного различия при различных направлениях вращения не обнаружено. А горелки и впрямь не капризные горят при а до 2..3 без проблем (на сушилах пробовали).
|
|
|
|
|
30.1.2012, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Непонятно, зачем настраивать каждую горелку отдельно, все равно, когда воздух пойдет на все горелки, будет его перераспределение. В тупиках его давление больше, особенно перекос заметен при подводе воздуха сбоку. В случае применения трех регуляторов, надежность системы снижается, сложно сделать вблизи шиберов достоверные отборы воздуха. Проще (что я и делаю) с помощью газоанализатора выявить горелки, на которых воздух надо чуть убавить (шиберами) и использовать один регулятор.
|
|
|
|
|
30.1.2012, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
Крайне любопытно как с помощью газоанализатора вычислить те (или ту) горелки где воздуха много или мало. Равномерность распределения воздуха гораздо надежнее обеспечивается конструктивным путем -общий коллектор большого диаметра и запас по напору для шайбирования всех горелок.
|
|
|
|
|
30.1.2012, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Воздуховоды старые, вентилятор существующий, как правило запаса по напору нет, тратить деньги на его создание нет смысла. Пример: делаете а=1,5, СО=500 (плохое смешение газа с воздухом), затем поочередно прикрывая шибера на горелках, определяете ту, при прикрытии которой снижается а, при этом снизится и СО за счет перераспределения воздуха. Фиксируете шибера.
|
|
|
|
|
30.1.2012, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
Цитата(К.Д. @ 16.1.2012, 21:43)  Но стоят сволочи на общем воздушном коробе и регулировать в полном автомате хуже. Надо раздельные воздуховоды, тем более что у нас наладчики теперь на каждую горелку свое точное соотношение выставляют на многогорелочных агрегатах, что соответственно недостижимо в одном воздушном объеме. Там такие пошлые заслонки стоят, что плакать хочется. А что мешает считать все три горелки одним факелом, тем более коэффициент регулирования у них очень даже неплохой, и регулировать газ здной общей заслонкой и воздух тоже одним общим шибером, или частотником? Цитата(bikz @ 30.1.2012, 9:42)  Непонятно, зачем настраивать каждую горелку отдельно, все равно, когда воздух пойдет на все горелки, будет его перераспределение. В тупиках его давление больше, особенно перекос заметен при подводе воздуха сбоку. В случае применения трех регуляторов, надежность системы снижается, сложно сделать вблизи шиберов достоверные отборы воздуха. Проще (что я и делаю) с помощью газоанализатора выявить горелки, на которых воздух надо чуть убавить (шиберами) и использовать один регулятор. Согласен полностью, и такие решения вопреки правилам согласованы с ростехнадхором. И котлы ДКВР-20 с такими горелками и решениями по регулированию газа-воздуха мы делали, и они уже работают несколько лет)
|
|
|
|
|
31.1.2012, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
я что-то тоже не пойму про точное соотношение на каждую горелку. всегда регулировали направляющим аппаратом ветилятора. разверки большой по горелкам обычно не наблюдается. иногда бывает приходится заслонками на горелках выравнивать давление воздуха и фиксировать. что там индивидуально регулировать? факел в топке сплошной. по-моему ересь какаято
|
|
|
|
|
31.1.2012, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
я что-то тоже не пойму про точное соотношение на каждую горелку. всегда регулировали направляющим аппаратом ветилятора. разверки большой по горелкам обычно не наблюдается. иногда бывает приходится заслонками на горелках выравнивать давление воздуха и фиксировать. что там индивидуально регулировать? факел в топке сплошной. по-моему ересь какаято
|
|
|
|
|
16.3.2012, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57117

|
Коллеги! Сорри, если влез, решил не создавать отдельную тему. Прошу совета. Был ли у кого опыт наладки ДКВР-20 с современной автоматикой при основном топливе - МАЗУТЕ?
Перед нами сейчас стоит задача разработки системы для таких котлов. Есть ли у кого опробованные решения? Пока мы тоже сошлись на мнении, что регулировать нужно вентилятором, а не горелками отдельно. Хотя споры еще идут)))
|
|
|
|
|
17.3.2012, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(smolhook @ 17.3.2012, 0:56)  Коллеги! Сорри, если влез, решил не создавать отдельную тему. Прошу совета. Был ли у кого опыт наладки ДКВР-20 с современной автоматикой при основном топливе - МАЗУТЕ?
Перед нами сейчас стоит задача разработки системы для таких котлов. Есть ли у кого опробованные решения? Пока мы тоже сошлись на мнении, что регулировать нужно вентилятором, а не горелками отдельно. Хотя споры еще идут))) Мы кучу регулируем потому что плиту руководство не захотело переделывать, а у ГМГБ короб общий. А по многогорелочным котлам сейчас вообще для точной наладки каждой горелки меряется перепад между топкой и ее личным датчиком давления на воздуховоде, дорегулировка идет своим воздушным клапаном. На мазуте смысла нету так изголяться, поскольку наш мазут самый мазутистый и горит так, что котел никакая обдувка не спасает. Хотя если горелки уже ГМГ, то можно и попробовать точную настройку сделать.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
Цитата(К.Д. @ 17.3.2012, 20:47)  А по многогорелочным котлам сейчас вообще для точной наладки каждой горелки меряется перепад между топкой и ее личным датчиком давления на воздуховоде, дорегулировка идет своим воздушным клапаном. мы столкнулись с тем, что разрежение (давление)в разных частях топки при разных нагрузках и разном количестве работающих горелок может сильно отличаться, что делает бессмысленным использовать для измерения перепада на горелке параметр разрежения в топке, а измерять давление в топке у каждой горелки вообще абсурд)
|
|
|
|
|
  |