oleg_sh
сообщение 17.1.2012, 1:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136337



Здравствуйте!
После отключений эл. питания доблестными "эл.сетями", 3-4 раза на 0.5-1 сек., мой VLT Micro drive 51 выдал ошибку AL 13. Перезапуск э.д. ("RESET") не происходит. Отключение VLT ошибку не устраняет. (Отключал на 15 сек). Вытяжка на двигателе 3-ф 2.5 кВт. Обесточивание было вероятнее только по одной фазе.
Подскажите, плз, что может быть, или я что-то не так делаю. Я эксплуатационщик, хочу разобраться.

Заранее спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 18.1.2012, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Попробуйте полностью его перезапустить (где-то уже выкладывал как), если не поможет - под замену. На будущее совет - если плохие сети, то никаких контакторов после частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 18.1.2012, 15:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Скорее всего, выход сгорел из-за бросков напряжения. Если сброс не поможет, то точно в помойку. Danfoss очень боится бросков напряжения, было время десятками сгорали при кратковременном отключении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allexxa
сообщение 24.1.2012, 13:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133880



Недавече как вчера столкнулся с такой ошибкой, причем только на одном частотнике, с другим нормально. До этого система несколько раз включалась -выключалась по аварии Угроза замерзания. При включении частотника светился индикатор Alarm и на табло AL13. После ресета светодиод погас, надпись на табло осталась. Нажал кнопку Меню, надпись исчезла, появились цифры показания частоты, частотник заработал. Вот и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
варяг19
сообщение 21.7.2016, 14:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301581



здравствуйте ну вроде все запустил никто ответа не дал но щас другая проблема ошибка после запуска AL7 есть кто живой что сделать с повышенным напряжением смотрю в книге надо соединить клеммы UCD но с чем их соеденять???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 27.7.2016, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Во вложении описаловка этих аварий, может поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __13.pdf ( 208,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
Прикрепленный файл  __7.pdf ( 221,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey GREEN
сообщение 5.9.2022, 19:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383



Цитата(Инженер ОПТ @ 27.7.2016, 13:14) *
Во вложении описаловка этих аварий, может поможет.


Доброго вам здоровья. А можно весь документ выдержки из которых вы привели ? как ОНО называется ?

У меня повеселее получилось с W7 W13 AL13 /// так еще при изменении скорости с LCP12 крутилкой - двигатель вообще .... крутит ся и реверсит и вперед ... и скрипит и визжит привод (ремни) какие то писей чудесатые чудеса происходят. причем часттитник на 11 кв - мотор 7.5 (все вбито) ток, частота, мощность.
в общем ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey GREEN
сообщение 6.9.2022, 0:32
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383



Может кто сходу скажет что нетак внесли
FC51 11kW
мотор 7.5, ток 15.2
Все внесли в данные естественно.
Частоты вращения мотора в данных и на табличке нет. Что было то и осталось по умолчанию 1440 (установка по умолчанию частотника).
По умолчанию было разгон 10 сек
торможение 20 сек.
Уменьшили до 5 и 8 сек.

При запуске ругается ошибками W7 W13 скрежещет мотором (шкив-ремень) на табло показывает
направление движения (вращения) по часовой, против часовой, и так скачет пока не поднимешь частоты вращения потенциометром до 40Hz-45 ...
хотя
запретили реверс через параметр частотника.
Минимальную частоту задания поставили 25Hz - максимум 50Hz.
Задание 1 - по потенциометру.
Если старт меньше чем 40 Hz - чехарда с W7 W13 перемена направления движения (вращения вала)

Если стартовать выкрутив ручку потенциометра вправо с 40-45 Hz и потом микроминиэкстралегко крутить понижение частоты, то прокатывает. до 29Hz можно снизить.
Чуть резкое снижение чем на микрометр - опять чехарда с W7 W13 и даже один раз вывалилось в аварию AL13 и выключился. Сбросили аварию, запустили с частоты 40Hz и снизили потом микродвижениями до 30Hz.

Повторный старт на этом не срабатывает. Надо крутить частоту до 40 как минимум и потом снижать.

Куда покопать? или увеличить время разгона до 10 - 20 сек ?

Простая VTS приточка ... ничего сверхъестественного.
Был TECOMP частотник, погорел, решили заменить на Danfoss вот ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.9.2022, 1:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Andrey GREEN @ 6.9.2022, 0:32) *
Может кто сходу скажет что нетак внесли
FC51 11kW
мотор 7.5, ток 15.2
Все внесли в данные естественно.
Частоты вращения мотора в данных и на табличке нет. Что было то и осталось по умолчанию 1440 (установка по умолчанию частотника).
По умолчанию было разгон 10 сек
торможение 20 сек.
Уменьшили до 5 и 8 сек.

При запуске ругается ошибками W7 W13 скрежещет мотором (шкив-ремень) на табло показывает
направление движения (вращения) по часовой, против часовой, и так скачет пока не поднимешь частоты вращения потенциометром до 40Hz-45 ...
хотя
запретили реверс через параметр частотника.
Минимальную частоту задания поставили 25Hz - максимум 50Hz.
Задание 1 - по потенциометру.
Если старт меньше чем 40 Hz - чехарда с W7 W13 перемена направления движения (вращения вала)

Если стартовать выкрутив ручку потенциометра вправо с 40-45 Hz и потом микроминиэкстралегко крутить понижение частоты, то прокатывает. до 29Hz можно снизить.
Чуть резкое снижение чем на микрометр - опять чехарда с W7 W13 и даже один раз вывалилось в аварию AL13 и выключился. Сбросили аварию, запустили с частоты 40Hz и снизили потом микродвижениями до 30Hz.

Повторный старт на этом не срабатывает. Надо крутить частоту до 40 как минимум и потом снижать.

Куда покопать? или увеличить время разгона до 10 - 20 сек ?

Простая VTS приточка ... ничего сверхъестественного.
Был TECOMP частотник, погорел, решили заменить на Danfoss вот ...


сбросте до заводских и не вводите 2-й набор параметров, только что с таким мучался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 7.9.2022, 14:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Andrey GREEN @ 6.9.2022, 0:32) *
Может кто сходу скажет что нетак внесли
FC51 11kW
мотор 7.5, ток 15.2
Все внесли в данные естественно.
Частоты вращения мотора в данных и на табличке нет. Что было то и осталось по умолчанию 1440 (установка по умолчанию частотника).
По умолчанию было разгон 10 сек
торможение 20 сек.
Уменьшили до 5 и 8 сек.

Куда покопать? или увеличить время разгона до 10 - 20 сек ?

PI - регулятор не включен случайно?

Сообщение отредактировал Александр СБ - 7.9.2022, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey GREEN
сообщение 20.9.2022, 23:05
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383



Цитата(olg2004 @ 6.9.2022, 2:53) *
сбросте до заводских и не вводите 2-й набор параметров, только что с таким мучался

Второй набор ничем не мешает если им не пользоваться ... какое влияние?...
но так то да. Пока не начал настраивать на простой панели без крутилки, все работало безз ошибок...


Увеличили время разгона, перехода, торможения д о 30 ... все равно ошибки.
Пришлось увеличить до 45 сек все....

Все работает уже 2. неделю без ошибок.
Заставил проверить соосность шкивов и поменять на новые ремни
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 27.5.2024, 21:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Цитата(oleg_sh @ 17.1.2012, 1:26) *
Здравствуйте!
После отключений эл. питания доблестными "эл.сетями", 3-4 раза на 0.5-1 сек., мой VLT Micro drive 51 выдал ошибку AL 13. Перезапуск э.д. ("RESET") не происходит. Отключение VLT ошибку не устраняет.

Такая же проблема, только мотор и ПЧ 11кВт, поэтому не стал создавать новую тему. Первый лёг год назад с теми же симптомами. Ремонтники сказали все силовые цепи в порядке. Сброс кнопкой, обесточивание не помогают, автоадаптация 1-29 не запускается.
Что ещё можно попробовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.5.2024, 9:24
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



без нагрузки ошибка есть, сбрасывается?
индикатор-эмулятор-чекер нагрузки на выход подключали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 28.5.2024, 19:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Цитата(LordN @ 28.5.2024, 9:24) *
без нагрузки ошибка есть, сбрасывается?

Есть, не сбрасывается
Цитата
индикатор-эмулятор нагрузки на выход подключали?

Нет. Что он собой представляет?

Сообщение отредактировал Atstak - 28.5.2024, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.5.2024, 8:43
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Нет. Что он собой представляет?
самый простой, для выхода 3*400В - это три лампы накаливания 150-200Вт собранные в звезду.
посложнее - тоже звезда из последовательно включенных 10Вт резистора 22..51кОм и двух встречно-параллельных светодиодов, красного и зеленого, например. такие хреновины даже массово полукустарно выпускают и продают.
для богатых вот ссылка
для бедных - схема
Прикрепленный файл  2024_05_29_13_15_35_Скриншот_экрана.png ( 64,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


но вашем случае он уже не поможет скорее всего. или в ремонт и в помойку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 30.5.2024, 6:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



А смысл подключать чего то? Если он без нагрузки в простое на ток ругается...
Пока частотник в ошибке он все равно ничего на выходы подавать не будет.

Если выдает постоянно ошибку по превышению тока в простое, то явно напрашивается мысль что схема замера тока отправилась в страну вечной охоты. Можно попробовать полистать параметры мониторинга и глянуть какую величину тока он там показывает. Наверняка что-то запредельное.
Как это все реализовано физически не смотрел, но вроде как меряет в звене постоянного тока... теоретически конечно может со звена постоянного тока и реально куда то утекать, но если достаточно долго в таком состоянии экспериментировать, то наверное задымилось бы уже чего-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 31.5.2024, 10:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Цитата(SVKan @ 30.5.2024, 6:57) *
Можно попробовать полистать параметры мониторинга и глянуть какую величину тока он там показывает. Наверняка что-то запредельное.

Спасибо, попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 5.7.2024, 12:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Цитата(SVKan @ 30.5.2024, 6:57) *
Можно попробовать полистать параметры мониторинга и глянуть какую величину тока он там показывает. Наверняка что-то запредельное.

Показывает 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.7.2024, 13:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Тогда наверное сие аппаратная штука, а не по датчику тока. Как вариант от драйверов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных