> Скорости в объединенном водопроводе
Elenk_@
сообщение 17.1.2012, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



На территорию предприятия от гор водопровода проложены 2 трубы по 500 мм. Водоканал обязуется поддерживать давление 3 атм.
В виду реконструкции предприятия расходы объединенного водопровода пересчитаны и равны:
наружное пожаротушение 110 л/с
внутреннее пожаротушение ПК 8х5=40 л/с
автоматическое пожаротушение 166 л/с
хоз.-питье - 10 л/с
Q=110+40+166+10=366 л/с
Расход 366 л/с пропускает Ду 500 м при скорости 2,15 м/с
Водоканал требует пересмотра диаметров водовода и соответственно их перекладку, ввиду того , что в штатном режиме вода в трубе будет застаиваться из-за малых расходов на хоз-питьевые нужды
Скажите пожалуйста, существует ли регламент на период обновления воды в трубопроводе.
И еще, какие предельные скорости допустимы в наружных сетях объединенного водопровода ?
Нашла только скорости на всасывющих и напорных линиях насосной станции (в СНиП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.1.2012, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 15:20) *
регламент на период обновления воды в трубопроводе.

Такого не встречал. Обычно все смотрят п. 9.10 СНиП 2.04.02-84*.
В Вашем случае видятся раздельные системы В1 и В2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 14:49
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 15:20) *
автоматическое пожаротушение 166 л/с
Q=110+40+166+10=366 л/с

Автоматическое явно не Вы делаете. smile.gif Оно из своих баков обычно делается и не складывается с общим расходом. Уточните на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.1.2012, 16:10
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Обычно вообще всё пожарное от резервуаров и своей насосной. А сети брать на питье и на 24часовое восполнение пожара. Можно одну нить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.1.2012, 20:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 14:20) *
На территорию предприятия от гор водопровода проложены 2 трубы по 500 мм.

Проложены на чертеже или в натуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 19.1.2012, 9:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2012, 15:49) *
Автоматическое явно не Вы делаете. smile.gif Оно из своих баков обычно делается и не складывается с общим расходом. Уточните на всякий случай.

Да делаю не я, но автоматическое пожаротушение запитывается из водоводов 500, до счетчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.1.2012, 10:27
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2012, 14:20) *
Водоканал требует пересмотра диаметров водовода и соответственно их перекладку, ввиду того , что в штатном режиме вода в трубе будет застаиваться из-за малых расходов на хоз-питьевые нужды
Скажите пожалуйста, существует ли регламент на период обновления воды в трубопроводе.

Тут обсуждалось - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...EE%E9&st=20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных