Насосная станция АПТ |
|
|
|
22.8.2006, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
В многофункциональном комплексе с подземной двухуровневой автостоянкой предусматривается насосная станция автоматического пожаротушения. Кроме неё, также требуется размещение водомерного узла и повысительных насосов. Архитекторы выделили одно помещение для размещения всего оборудования, как и пожарного, так и хозяйственно-питьевого. Нужно ли обязательное разделение противопожарными стенами помещений станций АПТ и повысительных насосов, водомерного узла или допускается совместное размещение? Пожарник, сказал, что нормами это не регламентируется, то есть такой вариант возможен. ГИП требует разделять. Кто более прав? Спасибо.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 17:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Оба. Поскольку не регламентируется, объединять можно. Но лучше разделять Я на стороне ГИПа. Уж когда совсем нельзя разделить, тогда бы объединил
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
22.8.2006, 17:12
|
Guest Forum

|
Надо разделять. У "водяных" где-то в нормах это есть - отдельное помещение для водомерного узла. Отделите любыми примитивныим перегородками. И отдельный вход. С уважением, ВА
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.8.2006, 17:13
|
Guest Forum

|
Не знаю на счет стен, а вот с какой дуростью столкнулся... Если пож.автоматика (ШУ насосов)входит в состав ИТП - пож. сертификат не требуют. Если располагаются отдельно - умри, но пож.сертификат предоставь...
Вот, в следующем месяце пойду получать пож.сертификат на свои ШУ... :wacko:
|
|
|
|
|
22.8.2006, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Спасибо! Будем разделять.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 17:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
У пожарников свои тараканы
|
|
|
|
|
23.8.2006, 9:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Всё в одном помещении с противопожарными стенами и дверью. Зачем разделять-то, где это написано!?
|
|
|
|
|
23.8.2006, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
НПБ 88-2001* п.4.70. Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых , цокольных и в подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или лесничную клетку имеющих ввыход наружу. Насосные станции допускается размещать в отдельно стоящих зданиях или пристойках.
тут нет речи о отдельной группе противопожарных насосов, т.е. вполне возможно объединение всех насосов и получим - Насосную станцию.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 9:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да кто б спорил, можно. Только лучше будет разделить - об этом речь.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 10:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(andrey R @ Aug 23 2006, 10:57 ) Да кто б спорил, можно. Только лучше будет разделить - об этом речь.  Почему лучше? Дороже получается.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
Цитата(andrey R @ Aug 23 2006, 10:57 ) Да кто б спорил, можно. Только лучше будет разделить - об этом речь.  а , обосновать не пробовали?
|
|
|
|
|
23.8.2006, 10:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дороже, не значит хуже.  Эксплуатировать удобнее. Водомерный узел закрыл на замок, и всё. А насосная требует периодической эксплуатации, вечно там тусуется кто-то. Если гонитесь за дешевизной - объединяйте. Добавлено - 11:10 Что я должен обосновывать и зачем? Можно и санузел совмещённый делать, без проблем А обосновывать, зачем он раздельный, не хочу и не буду. Мне это очевидно, а кому нет - пусть ставят совмещённый, их проблемы
|
|
|
|
|
23.8.2006, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Загвоздка в том, дорогие, что нет возможности сделать 2 отдельных выхода на лестничную клетку. Есть предложение водомерный узел внутри самой станции, где стоят и пожарные насосы и повысительные оградить сеткой на замке. Такой вариант катит?
|
|
|
|
|
23.8.2006, 11:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А почему нет? Лучше, чем без сетки. Водоканал спросите, для страховки, им же согласовывать
|
|
|
|
|
23.8.2006, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
Цитата(andrey R @ Aug 23 2006, 11:08 ) Что я должен обосновывать и зачем?.... Мне это очевидно... получается из серии очевидное и не вероятное... да, пример не катит.-совсем не аналог
|
|
|
|
|
23.8.2006, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ёрик, кому как Я вот не люблю совмещать разные вещи. Дело вкуса, кто то любит гадить там, где моется. Я не люблю. Если бы для себя проектировал, закрыл бы водомерный узел в отдельном помещении, хотя это и необязательно.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 11:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Кто там тусуется? Эксплуатирует одна организация - ЖЭУ или частная. Автоматику могут отдать на баланс какой-нибудь фирмы. А им какой-то там водомер нафиг не нужен. Ну зайдут, ну попысают на него. А вообще как всегда - спросить у заказчика. Чуть дороже, но раздельно или подешевле, но совместно.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
В принципе, ситуация ясна. Спасибо всем большое!
|
|
|
|
|
18.9.2007, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11115

|
Здравствуйте коллеги! я впервые на форуме задаю вопрос не могли бы вы мне подсказать опять заморочки с пожаротушением нужна насосная станция спринклерного пожаротушения желательно и водозаполненная и воздухозаполненная спасибо!
кстати насчет разделения у меня насосная станция без разделения там все сразу и насосы повышения давления и спринклерные и не было вопросов про стену
|
|
|
|
|
27.9.2007, 11:30
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Короче, не разделяй!
|
|
|
|
|
27.9.2007, 11:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
не понял вопроса вы хотите у нас купить станцию?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|