> Датчики на водонапорную башню
kazkip
сообщение 18.1.2012, 18:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



Здравствуйте. Прошу опытного совета.

Исходные данные:
1. Есть водонапорная башня (диаметр 3 м, столбчатый фундамент, конструкция резервуаров чистой воды каркасно-панельная).
Стены толщиной 45 мм состоят из:
- панелей - коррозиестойкая полированная листовая сталь 2,0 мм
- теплоизоляции из листового вспененного полиэтилена 40 мм и самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен 3-4 мм;
- наружного декоративного защитного покрытия - коррозиестойкая листовая сталь 0,4 мм;
- опорного каркаса - оцинкованная сталь Ст.3.
2. Дренажный колодец.

Необходимо:
1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
2. Установить датчик уровня на переполнение.

Вопросы:
1. Какие датчики предпочтительно выбрать и самое главное, какой способ подвода кабеля к датчикам?
2. Аналогично п.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 18.1.2012, 19:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



Может датчик давления поставить? Один с несколькими уставками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_1
сообщение 18.1.2012, 19:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694



Как написали выше проще поставить один датчик даления и простенькуи PLC там пропишите алгоритм на всё это хозяйство .
Давление переведите в уровень воденого сталба и в перёт .
У меня таким образом много чего работае это самый простой и мене затратный способ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 18.1.2012, 22:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Башня на улице? Зимой там минус?

Если да, то.... ультразвуковые датчики уровня вам в помощь. А-то лед замучаетесь долбить.

Если емкость в тепле - можно погружной датчик давления поставить, от bdsensors например, ну или внешний от низа по трубке.

На перелив я бы поплавковый поставил - просто и надежно, только следить нужно, чтоб не намерзало опять же.

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.1.2012, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 19.1.2012, 5:31
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(ScrewDriver @ 18.1.2012, 23:51) *
Башня на улице? Зимой там минус?

Если да, то.... ультразвуковые датчики уровня вам в помощь. А-то лед замучаетесь долбить.

Если емкость в тепле - можно погружной датчик давления поставить, от bdsensors например, ну или внешний от низа по трубке.

На перелив я бы поплавковый поставил - просто и надежно, только следить нужно, чтоб не намерзало опять же.


Видел я в сочи таки башни smile.gif там ничего не замерзает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeriy
сообщение 19.1.2012, 8:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447



Цитата(kazkip @ 18.1.2012, 18:11) *
Здравствуйте. Прошу опытного совета.

Исходные данные:
1. Есть водонапорная башня (диаметр 3 м, столбчатый фундамент, конструкция резервуаров чистой воды каркасно-панельная).
Стены толщиной 45 мм состоят из:
- панелей - коррозиестойкая полированная листовая сталь 2,0 мм
- теплоизоляции из листового вспененного полиэтилена 40 мм и самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен 3-4 мм;
- наружного декоративного защитного покрытия - коррозиестойкая листовая сталь 0,4 мм;
- опорного каркаса - оцинкованная сталь Ст.3.
2. Дренажный колодец.

Необходимо:
1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
2. Установить датчик уровня на переполнение.

Вопросы:
1. Какие датчики предпочтительно выбрать и самое главное, какой способ подвода кабеля к датчикам?
2. Аналогично п.1.


Когда-то применяли ЭРСУ, посмотрите ссылку: http://www.yse-electro.ru/rus/catalog/cate...duct13543.shtml
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazkip
сообщение 19.1.2012, 10:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



Для башни необходимо именно датчики с сухим контактом (поплавок-реле, кондуктометрические с блоком обработки), т.к. для управления насосами комплектный щит автоматизации поставляется.
Меня больше всего интересует как они устанавливаются (кронштейны применяются, врезаются и т.д.) и как к ним кабель подводится (прямо по колонне идет, рядом конструкцию делают и т.д.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.1.2012, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Желательно видеть чертежи конструктива вашей башни. По поводу сухих контактов , это может быть датчик давления +простенький контроллер, у которого есть релейные выходы. такие недорогие контроллеры есть у ОВНА.
С врезкой датчиков нужно смотреть по их конструкции. В документации на датчик написано, каким образом он устанавливается, т.е. все зависит от выбранного вами датчика. Иногда врезают датчики в боковую часть емкости, на том уровне, на котором необходимо контролировать воду, Иногда врезаются в верхнюю часть ( в крышку) и опускают электроды до нужного уровня. При применении радарных уровнемеров также врезаются в верхнюю часть, но на многих датчкиках есть релейные выходы.которые можно запрограммировать на определенные уровни.
Теперь про трассировку кабелей. Вам ничто не мешает пройтись по стене башни ( если в конструкции не предусмотрена иная возможность. Кабель может быть проложен в коробе, жесткой трубе, металлорукаве и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 19.1.2012, 11:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



Ну и в чем проблема поставить тот же ПРОМАвский ИДМ с 2 либо 4 выходными реле? А для монтажа всего-то врезать один штуцер в удобном месте и никаких проблем с прокладкой проводов, кронштейнами и прочим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2012, 11:53
Сообщение #10


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Да, Хосподи! А чем старые добрые поплавки не устраивают?? Тем, что не ржавеют?? Или простатой схемотехники и низкой ценой??? blink.gif Три поплавка в цепь пускателя - вот и всех делов...Длину можно заказать любую. Можно просто самому "нарастить". Там же простой "сухой контакт". Вставляете кусок нужной длины и всё....Горе от ума... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2012, 13:51
Сообщение #11


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Да, и, кстати, Овеновские ПДУ тоже очень даже ничего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.1.2012, 17:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(kazkip @ 18.1.2012, 18:11) *
Необходимо:
1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
2. Установить датчик уровня на переполнение.

Эх, намучался я в свое время с этими датчиками... То напор увеличь, лезь туда, то башня потекла, пока варят, опускай..
Следующий этап- установка ЭКМ на башне на трубе - намного легче, но! Зимой обогрев, асбест и нихром..
Далее - перенес ЭКМ в насосную 2го подъема, с резервуара насосы на башню качали. Установил до него дроссель с шайбой.. Класс, работало лет 10.
Ну а последнее время частотник на глубиник и датчик с аналоговым выходом на него! И держит давление, как вкопанный.
Ну, а башня, как резервуар аварийный, на 30-40 мин при небольшом разборе хватает..А лучше без нее. Только обратный клапан на насосе обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вит53
сообщение 26.1.2012, 17:21
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136934



Мы у себя на дренажных насосах применяем УРСУ3 или РОС301. 3 не зависимых канала с выходом на реле. Вполне позволяют реализовать схемку контроля столба воды и запуска насосов при помощи электродов. Погрузился электрод в воду, реле замкнуло и наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazkip
сообщение 27.1.2012, 8:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



Спасибо за помощь. В итоге применил кондуктометрические датчики ОВЕН + САУ-М6 - для измерения уровня в башнях, и поплавки грюндфос для колодцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных