Универсальный котел (1980-х годов) помогите советом, КПД минимальная |
|
|
|
20.1.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Здравствуйте !!! Прошу помощи у специалистов по газовому котлу.Дело в следующем-Купил в начале декабря дом. Котел там стоит универсальный 80-х годов без названия типа "дона"чугунный вроде (примерную картинку прикреплю ниже).Так вот газа жрет много а толку от него мало,дома холодно.Посоветуйте,что можно сделать? Насос и замена котла сейчас не актуально зима на дворе.Планирую летом заменить систему отопления.Посоветуйте как зиму продержаться,может есть какие ни будь хитрости а то все тепло и деньги в трубу улетают.
_____.jpg ( 11,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11типа такого только одноконтурный без змеевика
|
|
|
|
|
20.1.2012, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
А что тут можно посоветовать? Какой котел (мощность и т.д.) - неизвестно, какая система отопления - тоже, хорошо ли утеплен дом - тоже нет информации. Может банально не хватать количества отопительных приборов, например.... Сделать что-то зимой - проблематично. Ну, например, можно для повышения экономичности в дымоход бак для нагрева воды встроить, вот такой, например http://lovial.narod.ru/statyi/raznoe/bak120l.JPG Если дымоход стальной сборный, то за пару часов, ИМХО, справитесь. В любом случае, заочные консультации - дело не особо благодарное, особенно если человек денег потратит, а результата не будет...
|
|
|
|
|
20.1.2012, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(lovial @ 20.1.2012, 12:41)  А что тут можно посоветовать? Какой котел (мощность и т.д.) - неизвестно, какая система отопления - тоже, хорошо ли утеплен дом - тоже нет информации. Дом кирпичный,окна все заклеил затыкал.Дыма ход кирпичный.В одной комнате 3 радиатора в другой трубы идут вдоль стен в три ряда. По системе отопления я вообще не знаю вот и прошу совета. Слышал что в котел перегородку вставляют но куда и как не знаю.
Сообщение отредактировал vin16ru - 20.1.2012, 12:01
|
|
|
|
|
20.1.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(vin16ru @ 20.1.2012, 11:00)  Здравствуйте !!! Прошу помощи у специалистов по газовому котлу.Дело в следующем-Купил в начале декабря дом. Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить.
|
|
|
|
|
22.1.2012, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего.
|
|
|
|
|
22.1.2012, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 7:50)  1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего. vin16ru ушел за переводчиком
|
|
|
|
|
22.1.2012, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
я извиняююсь пролетаю между клавиш. работаю в сша клавиатура на англиском . еще раз извиняюсь.
|
|
|
|
|
22.1.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
что касается газового котла в нутри или наруже есть серия и модель посмотрите внимательно и напишите я тогда могу точно дать информацию..
|
|
|
|
|
23.1.2012, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 23:25)  что касается газового котла в нутри или наруже есть серия и модель посмотрите внимательно и напишите я тогда могу точно дать информацию.. С на ружи облазил весь котел названия так и не нашел.Есть с переди таблички все в краски-оттирал краску но они пустые.А где может быть в нутри написано название котла. Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 7:50)  1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего. Приборов для замера у меня нет.И взять не у кого
|
|
|
|
|
23.1.2012, 7:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vin16ru @ 20.1.2012, 12:00)  все тепло и деньги в трубу улетают А какая температура газов в дымоходе? Счётчик газовый есть?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2012, 7:27
|
|
|
|
|
23.1.2012, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 8:26)  А какая температура газов в дымоходе? Счётчик газовый есть? Температуру в дымаходе не знаю, не чем замерить. Счетчик газовый есть.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2012, 12:59)  Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить. Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 7:26)  А какая температура газов в дымоходе? Хотел помочь, но пока не ответите на вопросы говорить не о чем. Что значит нечем замерить, термометра не найдете?
|
|
|
|
|
23.1.2012, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 9:34)  Что значит нечем замерить, термометра не найдете? В том то и дело, что негде пока взять. Хочу купить. И как замерить температуру в дымоходе? просто я в этом деле новичок.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 10:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 10:51)  В том то и дело, что негде пока взять. Хочу купить. И как замерить температуру в дымоходе? просто я в этом деле новичок. Лучше и не делайте ничего такого.  Всё равно, от измерений КПД не изменится.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 10:32)  Лучше и не делайте ничего такого.  Всё равно, от измерений КПД не изменится. КПД да, но если после котла низкая температура , то легко можно поправить. а так и будет мерзнуть до весны.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 11:45)  но если после котла низкая температура , то легко можно поправить. как ?
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 12:17)  как ? Меряйте температуру , здесь и профи пролетают. Женщина, нач. ПТО в ТСО жалуется холодно, говорит что батареи раскаленные. а потом оказалось что температура на котле выше 60 не поднимается. У меня кстати такой же котел. Как поднять температуру. Первое накрутить регулятор на котле. Если не поможет то нужно увеличить диаметр жиклера на горелке( рассверлить). Главное не перестараться. До весны доживете. Я когда купил дом, тоже сразу холодно. Гвоздем увеличил отверстия . Котел не грел, стал закипать. отсоеденил один коллектор. Замерил газоанализатором, все нормально. . После утепления , замены окон и переделки котла остался один коллектор в горелке из трех. КПД 94 % , добровольно не поменяю.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2012, 13:38
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 14:34)  Первое накрутить регулятор на котле. Что представляет из себя этот регулятор ?
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 13:58)  Что представляет из себя этот регулятор ? Вызывайте слесаря райгаза, пусть сделает ревизию и заодно все покажет
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Регуляторов много разных. ИМХО, у Вас какой-то из АПОКов... Но какой именно... Можете котел сфотографировать, хотя бы мобилкой, и выложить сюда? Тогда предметней разговор станет намного...
|
|
|
|
|
23.1.2012, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 15:35)  Вызывайте слесаря райгаза, пусть сделает ревизию и заодно все покажет  Вызывал-пришел почистил горелки и сказал "Толку не будет, котел беспантовый- меняйте" Цитата(lovial @ 23.1.2012, 15:36)  Регуляторов много разных. ИМХО, у Вас какой-то из АПОКов... Но какой именно... Можете котел сфотографировать, хотя бы мобилкой, и выложить сюда? Тогда предметней разговор станет намного... Понял сегодня сфоткаю.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
вот так всегда гвозгем молотком а проблема всегда на поверхности нет элиментарных знаний . это не к вам . оборудование завозят много продают ставят но при этом нет технических знаний. сфотографируйте пожалуйста газовый редуктор и обратите внимание там на входе есть пробка под шестиграник и на выходе а сверху под отвертку.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Терморегулятор АПОК-1 у вас такой? http://poltava.prom.ua/p2546637-termoregul...-1-poltava.htmlЦитата сфотографируйте пожалуйста газовый редуктор ???
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2012, 17:47
|
|
|
|
|
23.1.2012, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Вы просто сфотографируйте котел и все, что на нем висит/из него торчит. А мы уже потом Вам расскажем, какая цацка где и для чего она нада...
|
|
|
|
|
24.1.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(lovial @ 23.1.2012, 19:40)  Вы просто сфотографируйте котел и все, что на нем висит/из него торчит. А мы уже потом Вам расскажем, какая цацка где и для чего она нада... Фото с телефона так что качество не очень
DSC02120.JPG ( 61,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
DSC02121.JPG ( 66,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
24.1.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
 Почему, у вас прикрыт кран? Там где стрелки я рассверлил у себя отверстия на горелке, увеличил диаметр в 1,5 раза.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 15:04
|
|
|
|
|
24.1.2012, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820

|
Цитата(CNFHSQ @ 24.1.2012, 16:00)  Почему, у вас прикрыт кран? Там где стрелки я рассверлил у себя отверстия на горелке, увеличил диаметр в 1,5 раза.
2.JPG ( 48,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Кран открываю, прикрываю(когда боле менее) для подачи газа в следствии экономии .Иначе нагорает по 5000 руб. в месяц при температуре за бортом от -2 до -10.Отверстия на горелки примерно на 4 (диаметр)
Сообщение отредактировал vin16ru - 24.1.2012, 15:50
|
|
|
|
|
24.1.2012, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Ну вот примерно так...
dff09c00e334.jpg ( 72,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
24.1.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
котел универсальный. дрова, уголь мазут, газ. в верху должна дыть заслонка для увеличения кпд нужно прикрыть. совет один . меняйте это ..... .
|
|
|
|
|
24.1.2012, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2012, 13:59)  Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить. Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 9:34)  Хотел помочь, но пока не ответите на вопросы говорить не о чем. Что значит нечем замерить, термометра не найдете? И что с температурами? Размер дома интересен. Объем по наружнему объмеру сможете дать?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 20:07
|
|
|
|