> Температурный график ТЭЦ без Т2, Как это понимать?
asm
сообщение 23.1.2012, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Впервые попался вот такой график:
Прикрепленное изображение

Все потребители независимые, ветка Т2 физически есть.
Но эксплуататоры, по факту требуют незавышения в Т2 по гарфику Т4.
При этом, разумеется, происходит занижение Т3, это их печалит smile.gif
Кто-нибудь с таким сталкивался?

И, кстати, какое вообще теплосети дело до Т3 и Т4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 23.1.2012, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(asm @ 23.1.2012, 11:13) *
Но эксплуататоры, по факту требуют незавышения в Т2 по гарфику Т4.

Какому из трех? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.1.2012, 10:48
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



150/70, чего непонятно ? rolleyes.gif
по пятницам, субботам, и воскресеньям )))

Сообщение отредактировал Машинист - 23.1.2012, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 23.1.2012, 10:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



По первому, вентиляция на -26С, но какая разница?
Нет, это проблема не моя, я запрограммировал по заданию, какой хотят график незавышения обратки, такой и зададут. Просто любопытно стало, какое дело теплосети до Т3-Т4, и как жить без Т2.

Понятно ведь, что теплообмен не 100%-ный, при нагреве Т1-Т3 теряется 10-20 градусов, столько же может теряться и при охлаждении Т4-Т2.
Ну, при мега-большом ТО, и малом расходе, Т3 будет как Т1, а Т2 как Т4, но никто так не закладывается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 23.1.2012, 11:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(asm @ 23.1.2012, 10:50) *
... Просто любопытно стало, какое дело теплосети до Т3-Т4, и как жить без Т2.

Понятно ведь, что .....


rolleyes.gif ГЫ денег после НГ мало... и лично и сети (зима теплая)...
rolleyes.gif ГЫ ГЫ Меньше смесительных узлов с перемычками лепить надо.
rolleyes.gif Что мешало поставить второй калорифер и иметь Т4=Т2/2

Если серьезно - никакого. Ваш долг rolleyes.gif вести просветительскую работу...
Сеть - продавец. Какое дело продавцу вотки до типа стакана?
Читать Договор. График должен прилагаться. Долгопрудный=Мосэнерго?
Читать ПТЭ там 9.2.
Т/график "обраток" индивидуальная штука... задаваемая при проектировании.. надо требовать
Корректируется при наладке... первый год в новом здании один, а потом другой.
В Москве есть целый бизнес... за денежку вам посчитают и согласуют индивидуальный график Т2. И это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 23.1.2012, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Объект в центре Москвы...
А договор у меня сугубо на программирование контроллера был.
Просто я по дефолту вбил Т2 как нечто на 10-20 градусов горячее Т4, а через день, дядьки с испуганными глазами очень попросили вбить туда Т4, и никакие тыканья пальцами в схему на стене, где написано, какая труба зовётся Т2, а какая Т4 их вразумить не смогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 25.1.2012, 14:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Не понимаю, почему Т2 должно быть " по дефолту" горячее, чем Т4???.. Если Т4 и есть обратка отдельной нагрузки...

ЗЫ а так даже "яснее", как инструкция по применению... на эту установку такая, на другую уже другая... и все довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных