> Пожарные краны
Tiger_ne@
сообщение 23.1.2012, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Добрый день, уважаемые форумчане!
Догадываюсь, что мой вопрос вызовет гнев всезнающих, но призываю - сжальтесь.
В пожаротушении силы у меня слабые, подскажите вот что, в кинотеатре по проекту стоят два пожарных крана, а в реале в зале всего один. Подскажите, где можно посмотреть какое кол-во ПК необходимо. Если я понимаю правильно, то ПК нужно расставлять по длине пожарного крана (20м)? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2012, 16:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Tiger_ne@ @ 23.1.2012, 16:51) *
Подскажите, где можно посмотреть какое кол-во ПК необходимо. Если я понимаю правильно, то ПК нужно расставлять по длине пожарного крана (20м)?

1) СП 10.13130.2009
2) Расставляют так, чтобы каждая точка помещения орошалась заданным количеством струй по табл. 1, 2 СП 10.13130.2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 23.1.2012, 16:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 23.1.2012, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



В СП 10.13130.2009 в т. 1 про кинотеатры стоит ссылка на СНиП 2.08.02-89, в приложении 7 которого говориться о 2-ух струях. 2-е струи это и есть 2 ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2012, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Tiger_ne@ @ 23.1.2012, 17:27) *
2-е струи это и есть 2 ПК?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 9:46
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Tiger_ne@ @ 23.1.2012, 17:27) *
В СП 10.13130.2009 в т. 1 про кинотеатры стоит ссылка на СНиП 2.08.02-89, в приложении 7 которого говориться о 2-ух струях. 2-е струи это и есть 2 ПК?

Да. В радиусе 20м с учётом изгибов рукавов на поворотах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 24.1.2012, 10:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Всем спасибо!
А верно ли, что СНиП 2.08.02-89 был заменен СНиП 31-06-2009, в котором нет приложения о требованиях к внутреннему противопожарному водопроводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 24.1.2012, 13:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Да, заменен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 14:25
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Juven @ 24.1.2012, 14:24) *
Да, заменен.

А у нас нет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 5.6.2012, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ребят, подниму темку. Скажите,в каком нормативном документе расписано о том,как должен определяться радиус действия пожарного крана? Только именно нормативно! А то технадзор моск съедает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.6.2012, 10:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



нет такого норматива
вот тут почитайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74663
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных