Weintek vs Corrigo E, Панель не видит контроллер |
|
|
|
23.1.2012, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Коллеги, кто-нибудь вешал Корригу на панели Weintek? Панель 8100i. Проблема - панель никак не хочет видеть корягу по модбасу. При онлайн эмуляции с компа - все ок. При подключении к панели - нету контроллера, хоть тресни... Панель живая - с Пикселем жужжит и не тявкает...
|
|
|
|
|
23.1.2012, 16:37
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
А Корягу с компа по модбасу, например, видно? Тут бы проверить для начала - чудес не бывает.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(ViS @ 23.1.2012, 17:35)  ... При онлайн эмуляции с компа - все ок.... Дык... написал же, видит и все работает..
|
|
|
|
|
23.1.2012, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А шо за панелька такая?
|
|
|
|
|
23.1.2012, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 23.1.2012, 18:23)  А шо за панелька такая? http://www.weintek.ru/З.Ы. Первая ссылка в яндексе по запросу "weintek"
|
|
|
|
|
23.1.2012, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
У меня на столе лежит, всё видит. Может настройки проверь.
corrigo.png ( 35,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал flizer - 23.1.2012, 20:00
|
|
|
|
|
23.1.2012, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Верно Fanat говорит - прицепи корягу прямо к компу по протоколу Modbus (не путать с EXO при конфигурировании). Т.е. сделать это чере ОРС Modbus, например, или любой другой сторонней прогой.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Chabol @ 23.1.2012, 19:06)  Верно Fanat говорит - прицепи корягу прямо к компу по протоколу Modbus (не путать с EXO при конфигурировании). Т.е. сделать это чере ОРС Modbus, например, или любой другой сторонней прогой. здесь хорошие проги http://www.baseblock.com/PRODUCTS/demosoftware.htm
|
|
|
|
|
23.1.2012, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(flizer @ 23.1.2012, 20:57)  У меня на столе лежит, всё видит. Может настройки проверь.
corrigo.png ( 35,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21На столе лежит Коррига и комп или Коррига и панель? и именно панель все показывает? Это скрин с EB, настройки те же, кроме стопов - у меня 2 стоповых бита стоит, как в корриге по умолчанию, и протокола - выбран zero-based, то есть все адреса смещаем на 1 меньше. Тоже все на столе лежит. Так вот при запуске в EB эмуляции онлайн - коррига видна и работает. Третий раз уже это говорю, а мне все советуют проверить работу Коррриги по модбасу вообще... Р А Б О Т А Е Т у Корриги модбас, работает.. Тот же проект в панели, вместо значений переменных на экране девственная чернота.  Chabol, я уже писал, что с компа Коррига работает по МОДБАСУ.... Эмуляция из EasyBuilder-a как раз по модбасу и работает, это вейнтековский пакет для программирования панелей - он EXOL-а в принципе не знает и не умеет.
Сообщение отредактировал ViS - 23.1.2012, 20:42
|
|
|
|
|
23.1.2012, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(ViS @ 23.1.2012, 19:37)  На столе лежит Коррига и комп или Коррига и панель? и именно панель все показывает? Это скрин с EB, настройки те же, кроме стопов - у меня 2 стоповых бита стоит, как в корриге по умолчанию, и протокола - выбран zero-based, то есть все адреса смещаем на 1 меньше. Тоже все на столе лежит. Так вот при запуске в EB эмуляции онлайн - коррига видна и работает. Третий раз уже это говорю, а мне все советуют проверить работу Коррриги по модбасу вообще... Р А Б О Т А Е Т у Корриги модбас, работает.. Тот же проект в панели, вместо значений переменных на экране девственная чернота.  Chabol, я уже писал, что с компа Коррига работает по МОДБАСУ.... Эмуляция из EasyBuilder-a как раз по модбасу и работает, это вейнтековский пакет для программирования панелей - он EXOL-а в принципе не знает и не умеет. Коррига подключена к панельки, панелька к сети. при 2 стоп битах, у меня тоже не работала. Только у меня при эмуляции не видит, а так видит.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Чудны дела твои...Regin и иже с ними  поставил после просмотра картинки 1 стоповый на пробу - и правда заработала... Теперь другое веселье - из обрабатываемых (пока) 6 переменных пара просто не показывается при подключении в ту же сеть второго контроллера, Пикселя... При "одиночестве" Корриги - все кажет. ну эт мож где переменные пересеклись по адресам.. надо проверять все.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.1.2012, 6:07
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 24.1.2012, 0:21)  Чудны дела твои...Regin и иже с ними  поставил после просмотра картинки 1 стоповый на пробу - и правда заработала... Теперь другое веселье - из обрабатываемых (пока) 6 переменных пара просто не показывается при подключении в ту же сеть второго контроллера, Пикселя... При "одиночестве" Корриги - все кажет. ну эт мож где переменные пересеклись по адресам.. надо проверять все. А что за переменные? Случаем не битовые?
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.1.2012, 6:08
|
|
|
|
|
24.1.2012, 6:46
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ViS @ 24.1.2012, 1:21)  Чудны дела твои...Regin и иже с ними  поставил после просмотра картинки 1 стоповый на пробу - и правда заработала... Я ж сказал проверить модбас ) Взял бы ОРС - сразу бы увидел косяг )
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.1.2012, 6:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 24.1.2012, 7:46)  Я ж сказал проверить модбас ) Взял бы ОРС - сразу бы увидел косяг ) Ну как бы логично то, что комп с запущенными изибелдером в режиме эмуляции это тот же ОПС-сервер.. Он ведь точно также по модбасу опрашивает контроллер... Кстати техподдержка вайнтека говорит, что если работет связь при емуляции с компа то на панели также будет работать
|
|
|
|
|
24.1.2012, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Max2114 @ 24.1.2012, 7:07)  А что за переменные? Случаем не битовые? Не, real, температуры.. Ничего не менял, просто скопировал это окно в полном составе в другое (чтоб красившее по логическом назначению окна в дереве шли) и косяк самоустранился  Кстати, пока не наткнулся на проблему с битовыми, сейчас в проекте их пара десятков вертится без вопросов, ничего не запаковывал. Цитата Я ж сказал проверить модбас ) Взял бы ОРС - сразу бы увидел косяг ) И что бы я там увидел-то? Увидел бы то же самое, о чем уже писал в этом топике несколько раз - что модбас в корриге работает, что комп с ней по модбасу любится без одышки. Не буду повторяться за Max2114 про EasyBuilder... Или существуют такие шибко умные ОПС-сервера, которые при опросе Коррига с компа через себя, все бы проанализировали и выдали мне сообщение в полэкрана, что с панелью Weintek та Коррига заработает только с одним стоповым битом, а с двумя откажется? Звучит как бред, не правда ли?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
25.1.2012, 5:33
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 24.1.2012, 22:14)  Не, real, температуры.. Ничего не менял, просто скопировал это окно в полном составе в другое (чтоб красившее по логическом назначению окна в дереве шли) и косяк самоустранился  Кстати, пока не наткнулся на проблему с битовыми, сейчас в проекте их пара десятков вертится без вопросов, ничего не запаковывал. Битовые переменные каким образом считываете? Эти пара десятков считваются с пикселя?
|
|
|
|
|
27.1.2012, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
На данный момент на одном экране - 17 битовых, из которых 12 с Пикселя, на втором пока 13 - все с Пикселя. Планируется еще примерно столько же, как минимум. В каком смысле как считываю? - по 1х прямым заданием адреса переменной.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
27.1.2012, 5:34
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 27.1.2012, 0:28)  На данный момент на одном экране - 17 битовых, из которых 12 с Пикселя, на втором пока 13 - все с Пикселя. Планируется еще примерно столько же, как минимум. В каком смысле как считываю? - по 1х прямым заданием адреса переменной. А у Вас коррига и пикслель на разных ком-портах? (если на одном, то почему адрес слейва не указываете?)
|
|
|
|
|
27.1.2012, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
на одном, адрес Пикселя 1, Корриги 2, для нее прописываю, естественно, 2#ххххх. В настройках системы адрес 1 по уиолчанию, поеэтому для него не обязательна эта дописка
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
27.1.2012, 13:35
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 27.1.2012, 9:18)  на одном, адрес Пикселя 1, Корриги 2, для нее прописываю, естественно, 2#ххххх. В настройках системы адрес 1 по уиолчанию, поеэтому для него не обязательна эта дописка угу.. возможно они и исправили какой касяк с панелями - я последний раз 3 месяца назад с панелью работал, возможно за это время easybuider новый вышел...
|
|
|
|
|
27.1.2012, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
На мартовском 4.4.0 крутилось, буквально позавчера поставил 4.5.1 декабрьскую и сразу нарвался на проблему с заливкой проекта в панель по USB, заливает изредка, от случая к случаю, проще через флешку залиться... подумаю еще, наверное откачусь
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
28.1.2012, 11:27
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 27.1.2012, 20:42)  На мартовском 4.4.0 крутилось, буквально позавчера поставил 4.5.1 декабрьскую и сразу нарвался на проблему с заливкой проекта в панель по USB, заливает изредка, от случая к случаю, проще через флешку залиться... подумаю еще, наверное откачусь Кстати я ниразу не использовал панели без езернета... может глюк с битовыми переменными только у них? (проект всегда по езернет заливаю)..
|
|
|
|
|
28.1.2012, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
сейчас 8100i, она с езернетом, на днях в 6100i попробую залить, без оного
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
28.1.2012, 18:41
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 28.1.2012, 13:39)  сейчас 8100i, она с езернетом, на днях в 6100i попробую залить, без оного Так зачем тогда прогу по УСБ заливать? по езернету проще как бы...
|
|
|
|
|
28.1.2012, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Max2114 @ 28.1.2012, 19:41)  Так зачем тогда прогу по УСБ заливать? по езернету проще как бы... Да чем же проще-то? Что там, что там - -надо шнурок втыкать. Вот только в случае с езернетом надо еще и езернетовский шнурок с собой таскать, или ноут в сеть втыкать, если панель к сети подключена на постоянку. А на объекте не всегда так просто подцепишься к сети своим ноутом. А юсбишный шнурок так и так всегда с собой, для телефона, и никаких заморочек с настройкой IP в тгм числе - воткнул и лей себе
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
29.1.2012, 7:15
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 28.1.2012, 19:03)  Да чем же проще-то? Что там, что там - -надо шнурок втыкать. Вот только в случае с езернетом надо еще и езернетовский шнурок с собой таскать, или ноут в сеть втыкать, если панель к сети подключена на постоянку. А на объекте не всегда так просто подцепишься к сети своим ноутом. А юсбишный шнурок так и так всегда с собой, для телефона, и никаких заморочек с настройкой IP в тгм числе - воткнул и лей себе А у меня наоборот - езернетовский шнурок по умолчанию в сумке с буком лежит, а усб-шный редко, да и у телефона не такой усб - микроусб а у панели миниусб
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|