> Давление
Гость_Рома_*
сообщение 24.3.2005, 10:38
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста сейчас я проектирую 25 этажное здание и расчитал неоходимое давление для того что бы хватило на последний этаж. Насосная располагается в подвале. Давление получается довольно большое. И меня интересует какое давление будет на 1-х этажах и выдержат ли приборы такое давление.Или мне лучше на ролпути поставить дополнительный насос для повышения давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 24.3.2005, 10:49
Сообщение #2





Guest Forum






Здесь вроде конференция по отоплению huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 24.3.2005, 11:45
Сообщение #3





Guest Forum






"Дополнительный" насос даст Кавитацию.

Поправьте меня, если я неправ...

Вообще, можно делать холостые
стояки на половину высоты дома.

Качайте чертёж 90 кБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BIG_zdanie.zip ( 86,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 25.3.2005, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Все зависит отвеличины этажа и, соответственно, высоты системы отопления.
Если 25 эт *3м + подвал = 78м.
В верхней точке д.б. давление около 5м. Итого давление в нижней точке - 83м.
В принципе, можно взять стальные панельные радиаторы или конвекторы с рабочим давлением до 10 атм. Придется обязательно учитывать такой момент: придется ставить расширительные баки на 10 атм (а они получатся довольно большие), либо какие-то установки типа Variomat или Reflexomat, а они довольно дорогие.
Если же высота системы приближается или больше 100м, то следует делать двухзонную систему отопления. Для верхней зоны будет актуальна вышеизложенная тема про баки, либо их нужно будет поставить на техническом этаже где-то в середине здания, тогда они будут поменьше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-ms-
сообщение 25.3.2005, 20:22
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.3.2005
Из: С-Пб
Пользователь №: 571



Применяйте зонирование (1-я зона 1-16этажи, 2-я 17-25этажи). Причем рекомендую верхний розлив. На 2-ю зону повысительная станция, а на первую станции не надо. Таким образом и радиаторы не раздавите и система будет работать примерно в одинаковых параметрах, единственное "пойдет"-ли заказчик на тех-этаж? Если нет, тогда под потолком 16-го (или 15-го) развести первую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных