Все зависит отвеличины этажа и, соответственно, высоты системы отопления. Если 25 эт *3м + подвал = 78м. В верхней точке д.б. давление около 5м. Итого давление в нижней точке - 83м. В принципе, можно взять стальные панельные радиаторы или конвекторы с рабочим давлением до 10 атм. Придется обязательно учитывать такой момент: придется ставить расширительные баки на 10 атм (а они получатся довольно большие), либо какие-то установки типа Variomat или Reflexomat, а они довольно дорогие. Если же высота системы приближается или больше 100м, то следует делать двухзонную систему отопления. Для верхней зоны будет актуальна вышеизложенная тема про баки, либо их нужно будет поставить на техническом этаже где-то в середине здания, тогда они будут поменьше.
|