Такие эпюры распределения температур и скоростей есть в технических каталогах ME. Например при высокой скорости 5 кВт блок, низ блока на высоте 2200мм, Скорость 1 м/с будет на расстоянии 4,5метра на высоте от 0,5м до 1,2 м. Так что распологать надо так, чтобы поток не попадал на место постояного пребывания людей. Есть предположение, что человеку на мансарде где-то поставить надо. Так вот - если стены наклонные и проблема со свободной стеной - ставьте напольные блоки, напольно-потолочные. С такими комфорт при данных условиях намного выше. Направляете поток вверх и всё. Правда видел, как настенники чуть ли не на полу стоят, ну метр над полом - это в электрщитовых портальных кранов - жёсткое порно в общем. А так есть в любом мануале по установке рекомендуемые минимальные расстояния от препятствий. Это как правило по 150мм слева-справа, 100мм сверху и от 250мм снизу (это если препятствие 60 мм шириной. Если препятствие до метра - то и распологаться оно должно ниже чем 1000мм от низа блока. Но если блок работает на тепло - то лучше чтоб вообще препятствий снизу не было.
|