> Нагрузка на ГВС при подборе теплосчетчика на вводе в здание
catherine
сообщение 31.1.2012, 6:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.1.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 14753



Уважаемые коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, при побдоре общего теплосчетчика на вводе в жилое здание нагрузку на ГВС принимать максимальночасовую или среднечасовую? В СНиПе по ВК написано: 11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 1.2.2012, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Мы делаем так, в пояснительной записке и расчётах используем средний часовой расход на ГВС, но диаметр расходомера подбираем с запасом на пропуск максимального часового расхода. Теплоснабжающая организация такой вариант принимает. Если ставите обычный крыльчатый/турбинный водомер, нужно учитывать его значительное гидравлическое сопротивление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 1.2.2012, 15:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А мы не так: в таблице "Основные показатели по рабочим чертежам марки ..." есть расход тепла на ГВС, при расчете расхода тепла учитывается максимальный часовой расход. А дальше уже согласно этой таблице, складывая все нагрузки ...... - подбираем диаметр счетчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 1.2.2012, 16:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(А.В. @ 1.2.2012, 16:18) *
А мы не так: в таблице "Основные показатели по рабочим чертежам марки ..." есть расход тепла на ГВС, при расчете расхода тепла учитывается максимальный часовой расход. А дальше уже согласно этой таблице, складывая все нагрузки ...... - подбираем диаметр счетчика

По существующему жилому фонду у нас прописаны договорные нагрузки ГВС по средним часовым расходам, поэтому теплоснабжающая организация требует чтобы они были указаны в проекте и максимальная нагрузка не фигурировала (её приходится рассчитывать самим т.к. проектная документация на "ВК" обычно отсутствует), на новое строительство есть разделы "ВК", где уже подсчитаны максимальные расходы, поэтому при выборе расходомера ориентируемся уже на них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aressius
сообщение 5.5.2012, 14:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930



Господа, а как же минимальный расход???? Если ночью будут включено 2 крана , а диапазон важего уутэ будет , скажем 15-150 м3/ч , то вода просто не будет учитываться, так что для гвс наряду с макс важен и мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 6.5.2012, 21:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



В большинстве случаев ГВС проектируют по циркуляционной схеме и для расходомера при этом не важно есть водоразбор или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 9.5.2012, 21:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(Aressius @ 5.5.2012, 15:05) *
Господа, а как же минимальный расход???? Если ночью будут включено 2 крана , а диапазон важего уутэ будет , скажем 15-150 м3/ч , то вода просто не будет учитываться, так что для гвс наряду с макс важен и мин.

При наличии циркуляции минимальным расходом будет циркуляционный, его Т3 и увидит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 10.5.2012, 8:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



возможно поможет образец
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 4.7.2013, 13:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Народ, подскажите, а как определяете минимальный расход на подающий трубопровод тупикового ГВС? Есть ли какая-то нормативка на сей счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.7.2013, 14:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(BIONDER @ 10.5.2012, 8:28) *
возможно поможет образец

коэффициент теплопотерь К=0,1 означает постоянную круглосуточную циркуляцию теплоносителя в объеме 10% от максимального?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 4.7.2013, 15:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Тут нужно считать.
Расход зимой отопление + ГВС и летом. Если проходите по параметрам max - min по паспорту счетчика то без проблем.
Если не проходите на лето проектируете другой счетчик дополнительный. Основной ТСО пломбирует и пускаете второй на ГВС.
Если согласуют так то и проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных