Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 9:09)

Эта температура есть. Но она занчительно ниже интересующей.
Данные нужны именно при наружной температуре +30, +35
Бьюсь уже второй день, в голове небольшая каша...
Смысл в том, что не могу понять, как связать между собой все данные.
В зависимости от температуры снаружи, теплопритоки разные, соответственно при недостающем холоде, параметры воздуха внутри меняются.
Можно рассчитать температуру воздуха выходящего из фанкойла, но какова при этом будет температура внутри...
Ну так и что?
Сначала найдете равновесную т-ру(фактическую) при +30, повторите расчет при +35 и т.д.
А теплопритоки зависят не только от наружной температуры, но и от искомой, внутренней.
Возьмите на форуме прогу СКВ, наберите там свой случай(геометрию, ориентацию, состав ограждений и т.д.),
установите температуру (вручную для данного города) наружного в-ха +30 при сохранении энтальпии для данного города. Внесите так же холод от сплита и вручную меняя температуру внутренного в-ха добейтесь чтобы суммарные теплоизбытки были равны "0". Эта температура и будет искомой.