Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канальные электронагреватели
Гость_chirik_*
сообщение 24.8.2006, 16:17
Сообщение #1





Guest Forum






Можно ли установить последовательно два канальных электронагревателя? Если нет, то почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 24.8.2006, 16:53
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



не вижу причин против
а в принципе зачем два? обычно мощностей стандартного ряда хватает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 25.8.2006, 1:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(e.o.l.)
а в принципе зачем два? обычно мощностей стандартного ряда хватает

В Астрахани - хватает, в Сибири - не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 25.8.2006, 1:50
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



вариант с сибирью не учёлbiggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chirik_*
сообщение 29.8.2006, 14:01
Сообщение #5





Guest Forum






Могут ли возникнуть проблемы с автоматикой? Усложнится ли она?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2006, 17:32
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



давайте схему вашей автоматики. или хотя б скажите чем управляются нагреватели. мощность нагревателя? не бойтесь раскрывать свою задачу, описывайте подробнее - что есть, что надо, свои пожелания при решении. телепатов тут нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis First
сообщение 30.8.2006, 4:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Автоматика естественно усложнится и будет дороже!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.8.2006, 6:05
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Автоматика естественно усложнится и будет дороже
необязательно, всё зависит от мощности нагревателя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 31.8.2006, 13:18
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Denis First @ Aug 30 2006, 05:30 )
Автоматика естественно усложнится и будет дороже!

Не дороже чем на один нагреватель такой же мощности.

Что такое эл. нагреватель ? Набор тэнов в одной коробке.
Что такое два эл.нагревателя ? Тот же набор тэнов, но в двух коробках.

Если исходить из предположения большой мощности, где одна ТТС'ка все равно не справится, то регулятор типа TT-S6/D вполне потянет.
Там можно до 1600 кВт ( тысяча шестьсот ) запитать.
Одной из ступеней будет не отдельный тэн, а отдельный нагреватель.
Или по любому комбинируй ступени из двух коробок.
А четыре термостатата перегрева и последовательно связать. Дешево и сердито.

PS

Если я неправ, LOrdN непременно поправит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных