> Выбор погодозависимого контроллера, посоветуйте пожалуйста
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 5:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Доброго времени суток
Устав с вечно скачущей температурой, прише к выводу что встроенный в котел контроллер не устраивает меня. Хочу поставить внешний контроллер, перечитав форум, задав тут же кучу вопросов, пришел к выводу что мне нужен именно "бытовой" контроллер, который помимо Тнар, Тпод, Тобр, умеет измерять температуру в доме и по ней корректировать Тпод. Просмотренные ТРМ32/132, ECL Apex 10, вобщем то более предназначены для промкотельных или больших ИТП частных домов. Пока из всего прочитанного понравился OUMAN EH-20Х серии, может что-то еще есть подобное, честно говоря в Оумане не понравилась цена sad.gif и невозможность цикличного управления котлом, только 3-ходовик. Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2012, 10:02
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 6:04) *
Доброго времени суток
Устав с вечно скачущей температурой, прише к выводу что встроенный в котел контроллер не устраивает меня. Хочу поставить внешний контроллер, перечитав форум, задав тут же кучу вопросов, пришел к выводу что мне нужен именно "бытовой" контроллер, который помимо Тнар, Тпод, Тобр, умеет измерять температуру в доме и по ней корректировать Тпод. Просмотренные ТРМ32/132, ECL Apex 10, вобщем то более предназначены для промкотельных или больших ИТП частных домов. Пока из всего прочитанного понравился OUMAN EH-20Х серии, может что-то еще есть подобное, честно говоря в Оумане не понравилась цена sad.gif и невозможность цикличного управления котлом, только 3-ходовик. Спасибо заранее


Если есть время и желание "позаморачиваться" то можете взять Pixel или SMH2G от сегнетикса и реализовать все, что пожелаете smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алибаба
сообщение 4.2.2012, 10:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806



Здесь, на мой взгляд, нужен свободнопрограммируемый контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2012, 10:34
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 6:04) *
невозможность цикличного управления котлом

А что это такое - "цикличное управление котлом" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 10:45
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 11:34) *
А что это такое - "цикличное управление котлом" ?

Вкл.-Выкл., скорее всего.

Я думаю, эту задачу в полной мере удастся реализовать и на ТРМ-148:
http://www.owen.ru/catalog/52225007
Входов-выходов хватит и для всех датчиков, и для всех регуляторов, и для котла.
Хотя могу и ошибаться, сам такую задачу на ТРМ-148 решить пока не пытался.
Всё-же проще КОНФИГУРИРОВАТЬ, чем ПРОГРАММИРОВАТЬ. Если с 0.

Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.2.2012, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 11:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 11:34) *
А что это такое - "цикличное управление котлом" ?

вкл-выкл


Те я так понял готового решения кроме Оумана нет?

Сообщение отредактировал VladimirSh - 4.2.2012, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 11:41
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 11:29) *
Те я так понял готового решения кроме Оумана нет?


А что, по-Вашему, есть "готовое решение"? Оуман не надо подключать и настраивать?

Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.2.2012, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2012, 12:14
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 6:04) *
мне нужен именно "бытовой" контроллер, который помимо Тнар, Тпод, Тобр, умеет измерять температуру в доме и по ней корректировать Тпод.

Может быть, это смог бы делать ТРМ32, если вместо tобр подключить к нему tкомнатную ?
А есть органы регулирования - 3-ходовой клапан (клапаны) ?

Если хочется, чтобы котёл выключался по tкомнатной, то поставить ещё комнатные реле температуры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(vlad1974 @ 4.2.2012, 12:41) *
А что, по-Вашему, есть "готовое решение"? Оуман не надо подключать и настраивать?

оуман не надо программировать как пиксель, и настроить проще чем трм, интерфейс удобнее. я думал может есть схожий контроллер. кстати а сколько стоит сконфигурить пиксель аналогично оуману?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2012, 13:48
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 12:22) *
оуман не надо программировать как пиксель, и настроить проще чем трм, интерфейс удобнее. я думал может есть схожий контроллер. кстати а сколько стоит сконфигурить пиксель аналогично оуману?

Все зависит от алгоритма и "жадности" программиста.... если есть желаение пообщаться на эту тему - пишите личку..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 13:59
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 13:22) *
оуман не надо программировать как пиксель, и настроить проще чем трм, интерфейс удобнее.

Кому-то проще, кому-то сложнее. Это как посмотреть. Лично мне бы даже в голову никогда не пришло какой-то оуман использовать... Как будто его каждый день настраивать надо. Настроил и забыл - хоть пиксел, хоть трм, хоть оуман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.2.2012, 14:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Может быть, это смог бы делать ТРМ32, если вместо tобр подключить к нему tкомнатную?
У него по обратке это защита от превышения температуры, он перестает контролировать Тподающую по графику... и начинает понижать/закрывать Тподающую, пока Тобратка не опутится ниже уставки с учетом заданного гистерезиса (0-10градусов)...

Автору, можно добится регулирования по Ткомнатной изменением графика Тподающей.. зависимость определить опытным путем... если же нужен готовый вариант с уставкой Ткомнатной.. то помоему, всеравно нужна его подстройка на индивидуальность здания.. обычно, достаточно Тнаружной, установленного в "подходящем" месте..
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 14:22
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Altelega @ 4.2.2012, 15:07) *
помоему, все равно нужна его подстройка на индивидуальность здания..

А по-моему, вообще Ткомнатной - фигня. Ничего по ней толком ни отрегулировать, ни откорректировать нельзя. Если у вас больше чем 1 комната, разумеется.

Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.2.2012, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.2.2012, 15:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



какбы для удобства, без траты времени на опыты... контроллер будет сам подгонять Тподающую +/- по Ткомнатной к графику Тподающего от Тнаружной...
смотря где поставить этот/эти датчик/и Ткомнаты..
ЗЫ
сам не работал с такой функцией.. просто размышления.. имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.2.2012, 15:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



какбы для удобства, без траты времени на опыты... контроллер будет сам подгонять Тподающую +/- по Ткомнатной к графику Тподающего от Тнаружной...
смотря где поставить этот/эти датчик/и Ткомнаты..
ЗЫ
сам не работал с такой функцией.. просто размышления.. имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.2.2012, 15:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



какбы для удобства, без траты времени на опыты... контроллер будет сам подгонять Тподающую +/- по Ткомнатной к графику Тподающего от Тнаружной...
смотря где поставить этот/эти датчик/и Ткомнаты..
ЗЫ
сам не работал с такой функцией.. просто размышления.. имхо


---------------
извините, какой-то сбой.. модераторы, уберите пожалуйста лишние сообщения sad.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 4.2.2012, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 15:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(vlad1974 @ 4.2.2012, 14:59) *
Кому-то проще, кому-то сложнее. Это как посмотреть. Лично мне бы даже в голову никогда не пришло какой-то оуман использовать... Как будто его каждый день настраивать надо. Настроил и забыл - хоть пиксел, хоть трм, хоть оуман.

Хм....как сказать....в оумане я разобраться смогу, а вот трм и пиксел....надо сидеть изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 16:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Altelega @ 4.2.2012, 15:07) *
У него по обратке это защита от превышения температуры, он перестает контролировать Тподающую по графику... и начинает понижать/закрывать Тподающую, пока Тобратка не опутится ниже уставки с учетом заданного гистерезиса (0-10градусов)...

Автору, можно добится регулирования по Ткомнатной изменением графика Тподающей.. зависимость определить опытным путем... если же нужен готовый вариант с уставкой Ткомнатной.. то помоему, всеравно нужна его подстройка на индивидуальность здания.. обычно, достаточно Тнаружной, установленного в "подходящем" месте..
ИМХО

Вся проблема в том что меня не устраивает линейный график кривых, нужен ломаный, а вот это и не позволяет мой контроллер. Тнар установлен в рекомендованной северной стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 16:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



По поводу "комнатных", чтобы сказать фигня или не фигня, мне кажеться надо определиться о каком типе мы говорим, вкл/выкл - основная задача которого не допускать перегрева, т.к. от недогрева они не спасут или непрерывного регулирования которые позволяют вводить коррекцию в Тпод. в зависимости от Твнутр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2012, 16:40
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 17:02) *
Вся проблема в том что меня не устраивает линейный график кривых, нужен ломаный

Можете изобразить желаемый график ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 4.2.2012, 20:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 6:04) *
Доброго времени суток
Устав с вечно скачущей температурой, прише к выводу что встроенный в котел контроллер не устраивает меня. Хочу поставить внешний контроллер, перечитав форум, задав тут же кучу вопросов, пришел к выводу что мне нужен именно "бытовой" контроллер, который помимо Тнар, Тпод, Тобр, умеет измерять температуру в доме и по ней корректировать Тпод. Просмотренные ТРМ32/132, ECL Apex 10, вобщем то более предназначены для промкотельных или больших ИТП частных домов. Пока из всего прочитанного понравился OUMAN EH-20Х серии, может что-то еще есть подобное, честно говоря в Оумане не понравилась цена sad.gif и невозможность цикличного управления котлом, только 3-ходовик. Спасибо заранее

Эммм... можно посмотреть Danfoss серия ECL Comfort, есть аткже более дешёвый вариант из Honeywell. Что-то более надёжное чем эти два не могу назвать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 21:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 17:40) *
Можете изобразить желаемый график ?

Примерно так

Цитата(J. Antonio @ 4.2.2012, 21:44) *
Эммм... можно посмотреть Danfoss серия ECL Comfort, есть аткже более дешёвый вариант из Honeywell. Что-то более надёжное чем эти два не могу назвать

ECL comfort с картами и Smile выходят не дешевле OUMANA, а по функционалу в моем случае навряд ли предпочтительнее
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 25,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2012, 22:00
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 22:55) *
Примерно так

Значит, это почти что то же самое, что и "E2 со смещением +15" ?

Котёл не удерживает "E2 и +15" ?

Сообщение отредактировал tiptop - 4.2.2012, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 22:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 23:00) *
Значит, это почти что то же самое, что и "E2 со смещением +15" ?

Котёл не удерживает "E2 и +15" ?

Из соседней темы 0 - E4 + P8 – смещение на +15 °C когда на улице 0...-2 помогает только E4+P8 Е2+P8 будет мало sad.gif
PS прошу прощения за художества, но пытаюсь рисовать тачпэдом ноута, получается плохо sad.gif

график в цифрах
0 - E4 + P8 – смещение на +15 °C
-5 - E4 + P7 – смещение на +9 °C
-10 - E4 + P7 – смещение на +9 °C
-15 - E4 + P6 – смещение на +6 °C
-20 - E4 + P5 – смещение на +3 °C
-25 - E3 + P6 – смещение на +6 °C
-30 - E3 + P5 – смещение на +3 °C
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2012, 22:31
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пока что не могу догадаться, что Вы называете "смещением".

Можно в Вашем котле задать "E2" и "P15" ?

Какая у него инструкция по эксплуатации?

Сообщение отредактировал tiptop - 4.2.2012, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 4.2.2012, 22:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 17:40) *
Можете изобразить желаемый график ?


Для отопления настроенному по комнате/квартире/котттеджу в принципе не нужны графики. контроллер просто включает/ выключает подогреватель. Такая настройка есть в Теплур 1м. Отопление при этом идет без графика, включая и выключая питание 220в можно включать таким образом электрообогреватель. В ИМ2300ТЕР предусмотрен регулятор позиционный с функцией вкл/выкл. Он для такой задачи подходит больше всего. Одновременно можно записать в архив показания температур по всем остальным параметрам.Температуры подачи, обратки, горячей воды, температура наружного воздуха и до кучи еще штук 10 параметров. датчики все соединяются параллельно. Для этого можно использовать компьютерную разводку или неиспользующуюся сеть радио. В котле на клеммах выносного регулятора стоит перемычка. вместо нее подключают выход регулятора. Выносной датчик температуры скорее всего шунтируют при установке комнатного регулятора. Регулирование идет по средней температуре 2 датчиков комнатным. Корректировки по суткам, дням, недели. Возможно подключение автоматического управления клапанами вентиляторами вентиляции при повышении температуры в зоне кухонной вытяжки.При подключении к компьютеру читается текущие данные и архив. Древний совковый аппарат на современной китайской элементарной базе. В качестве термодатчиков цифровые Далласовские микросхемы. Полных возможностей аппарата не знают даже на заводе изготовителе. Минус полное отсутствие вменяемого мануала. В индикаторе ни одного русского слова только шифровки типа от радистки Кэт. Настраивать и работать с ним лучше с компа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 4.2.2012, 22:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 17:40) *
Можете изобразить желаемый график ?


Для отопления настроенному по комнате/квартире/котттеджу в принципе не нужны графики. контроллер просто включает/ выключает подогреватель. Такая настройка есть в Теплур 1м. Отопление при этом идет без графика, включая и выключая питание 220в можно включать таким образом электрообогреватель. В ИМ2300ТЕР предусмотрен регулятор позиционный с функцией вкл/выкл. Он для такой задачи подходит больше всего. Одновременно можно записать в архив показания температур по всем остальным параметрам.Температуры подачи, обратки, горячей воды, температура наружного воздуха и до кучи еще штук 10 параметров. датчики все соединяются параллельно. Для этого можно использовать компьютерную разводку или неиспользующуюся сеть радио. В котле на клеммах выносного регулятора стоит перемычка. вместо нее подключают выход регулятора. Выносной датчик температуры скорее всего шунтируют при установке комнатного регулятора. Регулирование идет по средней температуре 2 датчиков комнатным. Корректировки по суткам, дням, недели. Возможно подключение автоматического управления клапанами вентиляторами вентиляции при повышении температуры в зоне кухонной вытяжки.При подключении к компьютеру читается текущие данные и архив. Древний совковый аппарат на современной китайской элементарной базе. В качестве термодатчиков цифровые Далласовские микросхемы. Полных возможностей аппарата не знают даже на заводе изготовителе. Минус полное отсутствие вменяемого мануала. В индикаторе ни одного русского слова только шифровки типа от радистки Кэт. Настраивать и работать с ним лучше с компа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 4.2.2012, 22:57
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 17:40) *
Можете изобразить желаемый график ?


Для отопления настроенному по комнате/квартире/котттеджу в принципе не нужны графики. контроллер просто включает/ выключает подогреватель. Такая настройка есть в Теплур 1м. Отопление при этом идет без графика, включая и выключая питание 220в можно включать таким образом электрообогреватель. В ИМ2300ТЕР предусмотрен регулятор позиционный с функцией вкл/выкл. Он для такой задачи подходит больше всего. Одновременно можно записать в архив показания температур по всем остальным параметрам.Температуры подачи, обратки, горячей воды, температура наружного воздуха и до кучи еще штук 10 параметров. датчики все соединяются параллельно. Для этого можно использовать компьютерную разводку или неиспользующуюся сеть радио. В котле на клеммах выносного регулятора стоит перемычка. вместо нее подключают выход регулятора. Выносной датчик температуры скорее всего шунтируют при установке комнатного регулятора. Регулирование идет по средней температуре 2 датчиков комнатным. Корректировки по суткам, дням, недели. Возможно подключение автоматического управления клапанами вентиляторами вентиляции при повышении температуры в зоне кухонной вытяжки.При подключении к компьютеру читается текущие данные и архив. Древний совковый аппарат на современной китайской элементарной базе. В качестве термодатчиков цифровые Далласовские микросхемы. Полных возможностей аппарата не знают даже на заводе изготовителе. Минус полное отсутствие вменяемого мануала. В индикаторе ни одного русского слова только шифровки типа от радистки Кэт. Настраивать и работать с ним лучше с компа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 5.2.2012, 7:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(tiptop @ 4.2.2012, 23:31) *
Пока что не могу догадаться, что Вы называете "смещением".

Можно в Вашем котле задать "E2" и "P15" ?

Какая у него инструкция по эксплуатации?

смещение у меня такое, т.к. на котле 2-х значный индикатор кривые обозначены E1-E9, а смещение от P1 до P4 отрицательне -21....-3, а от P5 до P9 положительное - +3...+21. PХ обознает просто цифровой код, а не реальную температуру
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 64,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 5.2.2012, 7:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Для вашего случая ближе получается по наклону Е2 и смещение примерно +10. Но лучше ее примерять касательной к вашему графику ниже температуры точки среза.

Точка среза для вашего котла при таком графике как вы нарисовали будет в предела от -5 до нуля. выше этой температуры поддерживаться в котле из-за приоритета ГВС будет 45 градусов. Работа отопления будет настраиваться и корректироваться за счет выключения/выключения циркуляционного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 5.2.2012, 9:06
Сообщение #31


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 8:04) *
Доброго времени суток
Устав с вечно скачущей температурой, прише к выводу что встроенный в котел контроллер не устраивает меня. Хочу поставить внешний контроллер, перечитав форум, задав тут же кучу вопросов, пришел к выводу что мне нужен именно "бытовой" контроллер, который помимо Тнар, Тпод, Тобр, умеет измерять температуру в доме и по ней корректировать Тпод. Просмотренные ТРМ32/132, ECL Apex 10, вобщем то более предназначены для промкотельных или больших ИТП частных домов. Пока из всего прочитанного понравился OUMAN EH-20Х серии, может что-то еще есть подобное, честно говоря в Оумане не понравилась цена sad.gif и невозможность цикличного управления котлом, только 3-ходовик. Спасибо заранее

Если речь идет о "скачущей" температуре в помещении и Вы "честно настроили" контроллер, то проблема в ОВ. Надо разбираться по-проекту. Если "скачет" выход котла, то проблема в отсутствии балансировки внутрянки. Может даже и на "проектном уровне". Почему я так уверен - да потому,что мощности котла хватает, раз "скачет". В противном случае бы "не тянул" - т.е. каким там скачки он температуру не выдаёт...А раз мощности хватает прогреть - то балансируйтесь и настраивайтесь. Никакой "умный" контроллер за Вас пусконаладку тепловой системы (т.е. источник (котёл) + потребитель(сеть)) этого не сделает.
Всё уже так банально, что аж тошнит: делаем реконструкцию ИТП в действующем доме. Т.е. выбрасываем рассверленный ещё при дедушке Брежневе элеватор и ставим узел смешения. На следующий день: "у нас стояки встали!!! Ваша автоматика не работает!!!!" -"Да всё работает - балансируйте систему!" - "Да чо ты гонишь!! у меня всегда батареи были - не прикоснутся, а теперь крылья холодные!!" - "Это потому, что раньше вы на трубе сидели и тупо брали сколько хотели. И обратка у Вас была - то же "не прикоснуться". А теперь Вы из сетей берёте столько, сколько дают. у Вас график забит. Поэтому "разгоняйте" тепло по дому равномерно. Т.е. стояки балансируйте". - "Кончай мне теорию двигать - поднимай график!!" - "Бесполезно у Вас обратка в ИТП высокая приходит. Вам балансироваться надо..." И так везде и всюду. И в новом строительстве и в старом. Причём "спецов" по внутрянке и вообще спецов-тепломехаников я уже на раз-два вычисляю. Первая фраза - не работает автоматика (плохой контроллер, неправильной управление и т.п.). И вторая фраза-рецепт (руководство к действию) "надо поднять подачу!". Иногда к ней добавляется и третий "шедевр": и насос по-мощнее поставить"...
Спец-тепловик сначало про обратку спросит и расходы проверит (прикинет). Он то понимает, что тепломеханика без автоматики была всегда и никуда не делась. А что последние 5-10 лет "умные контроллеры" начали ставить - так это только один из "элементов" целостной картины. А не панацея...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2012, 11:21
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(VladimirSh @ 5.2.2012, 8:41) *
PХ обознает просто цифровой код, а не реальную температуру

Отлично!
Теперь хотя бы понятно, что котёл - Protherm, и что смещение "+15*C" - это "P8".

Значит, "E2" и "P8" - это практически то, что нужно.

Сообщение отредактировал tiptop - 5.2.2012, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 5.2.2012, 12:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Согласен: Е2 Р8 с резервом Р7 с недогревом, При температуре ГВС 40 градусов точка среза в плюсовой зоне. При температуре ГВС 55 градусов точка среза в минусовой зоне.

Сообщение отредактировал Недоучка - 5.2.2012, 12:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 52,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 5.2.2012, 12:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Графический редактор ИМ2300TER. Намного упрощает настройку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 766,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 5.2.2012, 18:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



По моему-задача сформулирована неверно.Если например: имеем личный дом 3-4 комнаты и надо постоянную температуру в каждой комнате-вот это задача.
Общий принцип любого регулирования иметь больше чем надо - остальное убрать.В данном случае точного регулирования с 1м контуром не обойтись.
Считаю так:
- первый контур выдаёт температуру заведомо выше заданной например 80град.При этом котёл управляется своим регулятором +-несколько градусов(постоянная температура без погодной зависимости).Для котла самый лучший режим.
- второй контур выдает в систему температуру согласно погодозависимого графика.Это может быть ТРМ, Данфос,Шнейдер (любой) управляющий 3х ходовым клапаном.Естественно со своим циркуляционным насосом.
- и третье в каждой комнате регулятор температуры- термоголовка на батарее с сильфоном или с электронном упралением от комнатного термостата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 5.2.2012, 18:28
Сообщение #36


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



С точки зрения проектанта - блеск! Так и надо делать!!
С точки зрения инженера (практика) - бред!! Для "личный дом 3-4 комнаты" такое "проектное решение" будет "золотым". Срок окупаемости - лет 50!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 5.2.2012, 18:42
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Первая фраза - не работает автоматика (плохой контроллер, неправильной управление и т.п.). И вторая фраза-рецепт (руководство к действию) "надо поднять подачу!". Иногда к ней добавляется и третий "шедевр": и насос по-мощнее поставить"...
почти такая же история smile.gif только порой приходится поднимать подачу немного, т.к. обратка уже ниже графика.. или жильцы чего наворотили или дом дырявый.. да и систему балансировать нечем... была реконструкции ИТП, а не СО здания...

Котел то настроили? Или всетаки термоголовки? Настройка котла + термоголовки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 5.2.2012, 19:23
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Вот ответ на ваш вопрос по поводу лишней подачи. Все прочуствовали морозы на улице. Вдруг внезапно вышло солнышко и при сильных морозах ночью большое повышение почти на 15 градусов днем. Сети даже не реагируют на эти перепады, снижение всего с 115 до 108. В выходные еще ветер добавился и ничего сейчас не сбавляют. А регулятор уже бесится. В общем излишков не надо. Нужно сколько нужно.Автор темы устал бороться с котлом, но почему-то не описывает систему отопления в целом. Именно в комплексе собака порылась.
Ниже график расходов теплоносителя первого контура при суточных колебаниях наружного воздуха от -25 до -13.

Сообщение отредактировал Недоучка - 5.2.2012, 19:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 25,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 5.2.2012, 20:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Usach @ 5.2.2012, 10:06) *
Если "скачет" выход котла, то проблема в отсутствии балансировки внутрянки.

Выход не скачет, но всегда соответствует уставке, а вот линейная кривая не совсем подходит, попробую E2+P8 как рекомендовали выше, посмотрим что будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 5.2.2012, 20:57
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Недоучка @ 5.2.2012, 20:23) *
Автор темы устал бороться с котлом, но почему-то не описывает систему отопления в целом. Именно в комплексе собака порылась.

Пока пробую E2+P8. А по поводу системы выкладываю фото коллектора, подключения к котлу и для примера одну батарею, остальные сделаны так-же

PS Спрошу дабы не плодить темы, если ставить 3-х ходовик, на фото видно, можно его поставить сразу на выходе котла?

Цитата(Рыбы @ 5.2.2012, 19:19) *
Считаю так:
- первый контур выдаёт температуру заведомо выше заданной например 80град.При этом котёл управляется своим регулятором +-несколько градусов(постоянная температура без погодной зависимости).Для котла самый лучший режим.
- второй контур выдает в систему температуру согласно погодозависимого графика.Это может быть ТРМ, Данфос,Шнейдер (любой) управляющий 3х ходовым клапаном.Естественно со своим циркуляционным насосом.
- и третье в каждой комнате регулятор температуры- термоголовка на батарее с сильфоном или с электронном упралением от комнатного термостата.

1 и 3 уже есть. а вот второго пока нет, но если не приду к компромису с настройками котла, готов городить и пункт.2
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  05022012321.jpg ( 199,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  05022012322.jpg ( 154,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  05022012324.jpg ( 168,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  05022012325.jpg ( 179,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 116,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 7.2.2012, 18:23
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



1. В конструкции котла предусмотрен выход 1", что-то не похоже на входе коллектора на 1".
2. Всю эту конструкцию надо приводить в движение, Насос на фото не попал?.
3. Я насчитал 13 циркуляционных колец причем все могут перекрыться регуляторами одновременно при перегреве дома. котел естественно при этом перегреется и аварийно встанет при любом графике какой бы вы не пробовали.
4 сомнительное решение совмещать теплый пол в одной комнате с батареей в другой.
5. Интересно посмотреть температуры обраток всех колец.
6 Необходимость в теплом полу действительно была? Какой температуры пол получился? У меня пол от ГВС 50, пол около 30.
7 Можно было отопление сделать однотрубным вдоль периметра дома раз регулятор на каждой батареи вход выход снизу батареи. Теплые полы уже потом цеплять от обратки.
8 Горячая вода на какую температуру настроена?
Нагрузки на каждое кольцо в проекте есть? у меня 350 м2 всего 16 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 7.2.2012, 21:02
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Недоучка @ 7.2.2012, 19:23) *
1. В конструкции котла предусмотрен выход 1", что-то не похоже на входе коллектора на 1".
2. Всю эту конструкцию надо приводить в движение, Насос на фото не попал?.
3. Я насчитал 13 циркуляционных колец причем все могут перекрыться регуляторами одновременно при перегреве дома. котел естественно при этом перегреется и аварийно встанет при любом графике какой бы вы не пробовали.
4 сомнительное решение совмещать теплый пол в одной комнате с батареей в другой.
5. Интересно посмотреть температуры обраток всех колец.
6 Необходимость в теплом полу действительно была? Какой температуры пол получился? У меня пол от ГВС 50, пол около 30.
7 Можно было отопление сделать однотрубным вдоль периметра дома раз регулятор на каждой батареи вход выход снизу батареи. Теплые полы уже потом цеплять от обратки.
8 Горячая вода на какую температуру настроена?
Нагрузки на каждое кольцо в проекте есть? у меня 350 м2 всего 16 кВт.

1. оптический обман, что на котле что на коллекторе фиттинги одинаковы 1".
2. насос стоит в котле UPS 15-50
3. да есть такой вариант, но такого никогда не бывало
4. решение не то что сомнительное, а в корне неверное, но когда всё монтировали а многого не знал sad.gif
5. сделаю на днях
6. маленький ребенок, комфорт. пол при подаче в 60 около 40.
7. да я понял вашу идею, регулировать пол от каждой батареи и неизменной температуре теплоносителя, но хотелось бы оставить все как есть, т.е. 2-х трубную систему
8. ГВС 52
9. теперь я понимаю что проектом ЭТО назвать сложно, скорее технический рисунок для монтажников, соответственно и расчёта нагрузок нет, на 100м2 думаю еще меньше, учитывая что котел 24кВт тянет дом без проблем и морозы в -30-40 это показали, когда у людей подача падала до 60 с 80, у меня это даже не ощущалось.

PS как в данную схему встроить 3-х ходовик, можно ли его поставить на выходе котла, т.е. смонтировать регулирующую арматуру в непосредсвенной близости от котал, нужен ли еще один насос? На какой максимальной температуре сделать срез для котла в моем случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 8.2.2012, 6:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



У фитинга присоединительный может и дюймовый, а внутреннмй диаметр мижет быть от 15 до 26. судя по фото труба металлопласт 26. Есть чем померить температуры обраток на выходах всех приборов и перед обратным коллектором?.
Начни с того, что все для начала перемеряй и просчитай. а потом уже думай про трехходовики и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 8.2.2012, 9:59
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Недоучка @ 8.2.2012, 7:58) *
У фитинга присоединительный может и дюймовый, а внутреннмй диаметр мижет быть от 15 до 26. судя по фото труба металлопласт 26. Есть чем померить температуры обраток на выходах всех приборов и перед обратным коллектором?.
Начни с того, что все для начала перемеряй и просчитай. а потом уже думай про трехходовики и прочее.

труба наверное всётаки 26....померять чем....даже незнаю чем....буду искать хороший контактный термометр. О! могу у товарища взять ИК Mastech и все промерять....или всётаки нужно контактным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 10.2.2012, 4:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Цитата(VladimirSh @ 8.2.2012, 9:59) *
труба наверное всётаки 26....померять чем....даже незнаю чем....буду искать хороший контактный термометр. О! могу у товарища взять ИК Mastech и все промерять....или всётаки нужно контактным?


Купи пирометр. Правда на блестяших и пластиковых поверхностях он сильно привирает, но главное разница температур обраток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 10.2.2012, 7:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Недоучка @ 10.2.2012, 4:33) *
Купи пирометр. Правда на блестяших и пластиковых поверхностях он сильно привирает, но главное разница температур обраток.

Если пойдет от Mastech (китай, цена около 2т.р.) то он есть у товарища, да он предупредил что привирает, еще предложили померять термопарой идущей в комплект к мультиметрам, но опять же предупредили так тип "К" она тоже превирает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 12.2.2012, 12:50
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Измерил, вот что получилось
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 230,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.2.2012, 13:20
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



может это поможет
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71041&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 14.2.2012, 9:53
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



Добавь к этому температуру которая была на улице и температуру которую показывал котел. Уставку поставил Е2+Р8? Что изменилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 14.2.2012, 13:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Недоучка @ 14.2.2012, 9:53) *
Добавь к этому температуру которая была на улице и температуру которую показывал котел. Уставку поставил Е2+Р8? Что изменилось?

P8(+15) маловато, холодно, P9(+21) - избыток, но режу комнатным термостатом, в принципе уже лучше чем было, постоянно не бегаю, кривые не регулирую. На улице в тот день было -24, но! я котел ставил на минимум чтобы не жгло руки при измерениях, на котле 50, я так подозреваю разница связана с температурным сопротивлением корпуса датчика, коллектора, неплотностью прилегания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Недоучка
сообщение 16.2.2012, 10:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138187



да. хотел тебе, как раз предложить начать с минимального наклона графика. из-за насоса. терморегуляторы на комнатах поставь на максимум, но прижми перегретые по обратке стояки( или перегретые помещения). Поставь горячую воду на 45. я думаю для тебя тебя санпин непринципиален.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FeeLja
сообщение 16.2.2012, 19:31
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136991



Самый толковый контролер с контролем комнатной температуры это logomatic как минимум 2000 серия,с эконом режимами, выходным. адаптивная система, сама подстраивается под потребности помещения, что дает дополнительно к кофорту норм экономию по топливу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 16.2.2012, 19:52
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Да, но он стоит... дороже котла smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FeeLja
сообщение 16.2.2012, 19:58
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136991



А что за котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FeeLja
сообщение 16.2.2012, 20:52
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136991



В домашних условиях жестокой экономии средств можно обойтись обычным погодным регуляторм, немного поигратся с ним и вывести его на тот режим который будет Вас устривать, плюс ко всему комнатный регулятор, если он будет, то будет один на весь дом, а в доме ведь есть теплые и холодные зоны, и опять возвращаемся к настойке оптимального режима( какую температуру держать в комнате с регуляторм чтобы везде было хорошо). Намного эфективние былобы вложить Ваши деньги в регуляторы контуров отопления( или часть контуров) в таком случае даже погодный регулятор не особо необходим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 17.2.2012, 14:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(FeeLja @ 16.2.2012, 19:58) *
А что за котел?

Protherm KLZ-30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 17.2.2012, 14:08
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(FeeLja @ 16.2.2012, 20:52) *
В домашних условиях жестокой экономии средств можно обойтись обычным погодным регуляторм, немного поигратся с ним и вывести его на тот режим который будет Вас устривать, плюс ко всему комнатный регулятор, если он будет, то будет один на весь дом, а в доме ведь есть теплые и холодные зоны, и опять возвращаемся к настойке оптимального режима( какую температуру держать в комнате с регуляторм чтобы везде было хорошо). Намного эфективние былобы вложить Ваши деньги в регуляторы контуров отопления( или часть контуров) в таком случае даже погодный регулятор не особо необходим.

Цель экономить не стоит, вопрос комфорта и удобства чтобы не бегать и не настраивать кривые на котле. Не устраивает имеющийся регулятор. Поконтурное управление пока реализовано механическими термоголовками, но они тоже не очень отрабатывают, думаю заменить на термоэлектрические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 17.2.2012, 14:25
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Если не стоит цель "экономить" - переделайте летом систему отопления, ибо я вижу - у вас там "шараш-монтаж", ну и котел новый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FeeLja
сообщение 17.2.2012, 21:11
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136991



Уважаемый VladimirSh, Вы поймите если один раз толково подойти к этому вопросу с необходимой ответственостью то вы добьетесь необходимого результата. А регуляторы естественно необходимо ставить электронные на контуры отопления, механические регуляторы по своей сути краны с ходом открытия не 45 градусов, как у шарового крана, а 360+ или -, думаю все с этим согласятся???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FeeLja
сообщение 17.2.2012, 21:49
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136991



VladimirSh если вас интересует ломаный график отопительной кривой то есть контролер фирмы "Промэлектроника" Альфа-М с програмный обеспечением котлогаз 10,1 или 10,2. Хотя если честно, то Вам необходимо сесть за стол и решить сам с собой чего вы хотите, комфорта или экономии, если деньги не вопрос по сути, берите logomatic, если же вас интересует эфективность вложенных Вами денег то я на вашем месте начинал бы задумыватся с гидравлики вашейй домовой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 18.2.2012, 18:53
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



По поводу экономии, я имел ввиду газ, а не такую масштабные затраты как замена имеющегося котла на Будерус + логаматик. Еще можно произвести реконструкцию системы, но менять котел...пока нет ни желания, ни возможности, да и не думаю что замена теплогенератора даст такой значительный эффект, ведь суть всей замены как я понял это логоматик.
Пока выставил график, как рекомендовал Недоучка, все вроде устраивает, есть 2 проблемные зоны зал и спальня, перегрев от солнца, их думаю прижать комнатными термостатами + клапана на батареи. Если в межсезонье кривые опять дадут сбой по внутренней темепературе, присматриваюсь к OUMAN EH-800 или EH-201L первый больше нравится, там встроен привод, во втором больше настроек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.2.2012, 14:28
Сообщение #62


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(VladimirSh @ 18.2.2012, 19:53) *
есть 2 проблемные зоны зал и спальня, перегрев от солнца, их думаю прижать комнатными термостатами + клапана на батареи.

И это правильно.
Цитата
Если в межсезонье кривые опять дадут сбой по внутренней темепературе, присматриваюсь ...

Не надо ни к чему присматриваться. Вы поймите одну простую вещь: нельзя добиться идеальной регулировки одной только погодозависимой автоматикой на источнике тепла (как и нельзя добиться идеала одними комнатными термостатами с приводом на радиаторы). Зато сочетание этих регулировок дает очень хороший результат даже при посредственной погодозависимости и посредственной термостатике. Погодный регулятор при наличии комнатных термостатов можно вообще "отвязать" от комнатной температуры - регулировать чисто по уличной с небольшим запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kate_sm
сообщение 13.4.2012, 10:13
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



можно поинтересоваться,а что надо купить, чтоб установить термодат-35 на здание общежития?нужно ли покупать теплообменники или это чисто количественный регулятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FeeLja
сообщение 13.4.2012, 20:51
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136991



Цитата(kate_sm @ 13.4.2012, 9:13) *
чтоб установить термодат-35 на здание общежития

немного не понятен вопрос!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных