> продувочный газопровод встроенной котельной, можно ли схитрить и не делать?
stessi
сообщение 7.2.2012, 13:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Котельная 800 кВт. Макс. расход 90 м3/ч. Встроена в старинное,очень красивое здание, которое сейчас реставрируют.
Можно ли не выводить продувочный г-д на 1 м выше карниза? Возможно ли обойтись тем, что во время продувки газ будет уходить по шлангу в безопасное место (по аналогии с грпш)?
Кто-нибудь так делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 7.2.2012, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



СНиП 42-01-2002
7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных, общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.

ПБ 12-529-03
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
8.1.44 Оголовки продувочных газопроводов должны располагаться: с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20м) здания, но не менее 5 м от земли.

Что за "безопасное место" имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 7.2.2012, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



В ГРПШ до 400 м3/ч можно продувочные не выводить, а шланги приставлять и через них продувать. А выводить их на время продувки подальше от людей.

Может, так можно и в маленьких котельных? Выводить шланги через дверь на несколько метров от здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 7.2.2012, 14:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



В нормах про это ни слова.... Вряд ли экспертиза разрешит такое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 7.2.2012, 19:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



у вас что на фасад свеча получается? можно ее покрасить под цвет фасада...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 8.2.2012, 8:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да, на фасаде.
Просто здание историческое, очень красивое. Жалко свечой портить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 16.2.2012, 9:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



а для свечей безопасности Вы тоже шланги предусматривать будуте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 16.2.2012, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Свечи безопасности делаются только при единичной мощности от 1200 кВт.
Да, и вообще, их сейчас не делают, стаят устройство контроля герметичности.


А продувку я вывела всё-таки. Что уж тут поделаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных