	 |  Надземный водопровод , Опоры и крепление к ним |  |  |  
	
		|  | 
				  10.2.2012, 12:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. У меня ламерский вопрос   Проектирую надземный водопровод 57 с теплоизоляцией. Трубу сначала утепляют, а потом крепят к опорам (хомутами, например) или сначала крепят к опорам, а потом утепляют вместе с опорами? Первое - вроде как проще, но опоры идут на стандартные диаметры, а труба+изоляция получается что-то среднее между стандартными значениями. Второе - как-то неудобно и трудоемко. Поделитесь опытом. А то я раньше как-то только подземные сети проектировал. Картинка вот http://www.ppu21.ru/img/article/37/IMG_0858.jpg  тут вроде как сначала на опоры крепили трубу, а потом все вместе утепляли. И еще вопрос: какие ставить опоры? Читал что надо ставить и неподвижные и подвижные направляющие. Стоит ли так заморачиваться на трубопровод маленького диаметра с примерно постоянной температурой (изоялция + кабель) и небольшой длины (метров 200)?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2012, 19:48 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				сначала монтируют трубы на опоры. потом делают изоляцию если труба в ППУ - разрезают изоляцию в месте крепления "скользячки", после монтажа- изолируют обратно Цитата Стоит ли так заморачиваться на трубопровод маленького диаметра трубопровод должен иметь возможность двигаться при тепловом расширении. независимо от диаметра и протяженности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 10:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nick2 @ 10.2.2012, 20:48)  сначала монтируют трубы на опоры.потом делают изоляцию
 если труба в ППУ - разрезают изоляцию в месте крепления "скользячки", после монтажа- изолируют обратно
 
 трубопровод должен иметь возможность двигаться при тепловом расширении. независимо от диаметра и протяженности.
 а нельзя просто заизолировать и прикрепить хомутами?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Зажмете изоляцию в месте крепления?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 11:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aleksey_v @ 13.2.2012, 11:45)  Зажмете изоляцию в месте крепления? ну получается так. Это так страшно? Тут изменения в проекте. Длина участка трубы всего 7м. Думается, одной опоры будет вполне достаточно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 17:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1269
 Регистрация: 15.1.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 14458
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miter @ 13.2.2012, 11:09)  а нельзя просто заизолировать и прикрепить хомутами? тогда неподвижки не получится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 19:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				miter, изоляцию зажмете - измените её вкусные и полезные свойства, например.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 19:37 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miter @ 13.2.2012, 9:09)  а нельзя просто заизолировать и прикрепить хомутами? Только, если трупа в ППУ изоляции. А так - нельзя. Вот тут посмотрите Каталог опор  для себя скользящую опору (по старой серии она под маркировкой Т13 была). Если у Вас еще кабель, то поисщите подходящую.
				Сообщение отредактировал ViC - 13.2.2012, 19:40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 20:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Не уверен,что на отрезке всего в 7 м на стальной трубе нужна неподвижка. Посчитайте удлинение и сами увидите необходимость установки креплений. Обычного хомута (подвижки) думаю, будет достаточно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 20:11 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Никитос @ 13.2.2012, 19:09)  Обычного хомута (подвижки) думаю, будет достаточно. Хомут сверху на изоляцию, скомкает, а в последствии порвет эту самую изоляцию. Скользщая опора нужна.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 20:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Ну да,я это и имел ввиду.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 20:27 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Никитос @ 13.2.2012, 19:17)  Ну да,я это и имел ввиду.  Возможно, но написали Вы другое   Хомут и скользящая опора - разное по сути.
				Сообщение отредактировал ViC - 13.2.2012, 20:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2012, 20:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Грешен...каюсь...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 9:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ViC @ 13.2.2012, 20:37)  Только, если трупа в ППУ изоляции. А так - нельзя. а если Rockwool?    а не получится так, что по опорам до трубы будет доходить холод? Опоры ведь металлические - заледенеют мгновенно. Устанавливаться опоры будут на металлические же сваи из труб, вкопанные в мерзлоту. Я как раз и думал оградить трубу от холода металла опоры. Думаете утепление прям так сильно разрушится из-за хомута? Его ведь не надо прямо совсем намертво затягивать, а просто чтобы труба не ерзала по опоре Цитата(ViC @ 13.2.2012, 20:37)  Вот тут посмотрите Каталог опор  для себя скользящую опору (по старой серии она под маркировкой Т13 была). Если у Вас еще кабель, то поисщите подходящую.кстати, по ссылке есть опоры с креплением поверх изоляции
				Сообщение отредактировал miter - 14.2.2012, 9:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 27.1.2011
 Пользователь №: 91340
 
 
 
  
 | 
				для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвесаhttp://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/1/cat/4/ , также и у других производителей есть что то подобное - зависит от теплоизоляции.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 10:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(belgorod @ 14.2.2012, 11:35)  для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвесаhttp://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/1/cat/4/ , также и у других производителей есть что то подобное - зависит от теплоизоляции.так если не зажимать хомуты, можно сделать так, чтобы изоляция не сжималась критически для ее свойств. Это будет и дешевле к тому же
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 14:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(belgorod @ 14.2.2012, 11:35)  для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвесаhttp://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/1/cat/4/ , также и у других производителей есть что то подобное - зависит от теплоизоляции.кстати, тут вопрос: эти крепления для стандартных диаметров труб, а с теплоизоляцией трубы становятся нестандартными. у меня вот 147мм наружный диамерт получится. ну плюс-минус сколько-то
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 14:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miter @ 14.2.2012, 15:03)  а с теплоизоляцией трубы становятся нестандартными wtf?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aleksey_v @ 14.2.2012, 15:14)  wtf? наружный диаметр = диаметр трубы + изоляция. у меня вот 137мм (57+2*40) плюс кабель, 2 слоя ПЭ, слой оцинкованной стали...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.2.2012, 22:15 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Я щас может грубо отвечу, не обижайтесь. Цитата(miter @ 14.2.2012, 8:20)  а если Rockwool?    а не получится так, что по опорам до трубы будет доходить холод? Опоры ведь металлические - заледенеют мгновенно. Устанавливаться опоры будут на металлические же сваи из труб, вкопанные в мерзлоту. Я как раз и думал оградить трубу от холода металла опоры. Думаете утепление прям так сильно разрушится из-за хомута? Его ведь не надо прямо совсем намертво затягивать, а просто чтобы труба не ерзала по опореЗначится так: 1) если у вас электрообогрев трубопровода, то уверены ли Вы, что Rockwool можно использовать? Он горюч или нет. Это раз. 2) нет, не получится, потому что изоляция наматывается на трубу и покрывает (обволакивает) скользящую опору. Это два. 3) так сильно или нет, надо опытным путем определять. Вот Вы сделаете и посмотрим. Это три. 4) дело в том, что труба должна ерзать по опоре, на то она (опора эта) называется скользящей. Температурные изменения в трубе, если как Вы говорите мерзлота, будут. А это значит трубопровод будет "в движении" туда-сюда. Мне, лично мне, пофигу что Вы там напроектируете. Удачи и аминь.   Цитата(belgorod @ 14.2.2012, 9:35)  для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвеса А ничего, что подвесы эти для внутрянки предназначены? Мы тут про наружку разговор ведем.
				Сообщение отредактировал ViC - 14.2.2012, 22:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2012, 10:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ViC @ 14.2.2012, 23:15)  Я щас может грубо отвечу, не обижайтесь.
 Значится так:
 1) если у вас электрообогрев трубопровода, то уверены ли Вы, что Rockwool можно использовать? Он горюч или нет. Это раз.
 2) нет, не получится, потому что изоляция наматывается на трубу и покрывает (обволакивает) скользящую опору. Это два.
 3) так сильно или нет, надо опытным путем определять. Вот Вы сделаете и посмотрим. Это три.
 4) дело в том, что труба должна ерзать по опоре, на то она (опора эта) называется скользящей. Температурные изменения в трубе, если как Вы говорите мерзлота, будут. А это значит трубопровод будет "в движении" туда-сюда.
 нормально, бывает хуже  1) можно 2) стальная опора крепится к стальной же трубе-свае, которая вкапывается в землю. т.е. холод от земли по этой трубе замечательно дойдет до опоры, а значит и до водопровода 3) изоляция покрывается листовой оцинкованной сталью 0,8мм. может это сможет защитить изоляцию? 4) "ерзать" я имел в виду влево-вправо. в продольном направлении особо-то ей препятствий не будет, как я полагаю (опять же, если хомуты не затягивать изо всех сил)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2012, 11:59 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Знаете смайл "рукалицо"? Вчера не смогла найти его, чтобы в свой пост вставить. Сегодня я хочу этот смайл в два раза сильнее. Вы мне поверите на слово, если я скажу что более семи лет проектирую такие эстакады? Водопровод и канализацию на свайном основании, где скользячки и неподвижки крепятся к строительной опоре, которая на свае, а сваи вбиты в мерзлый грунт на n-метров.
 
 И еще, нафига 0,8 мм сталь? Покровный слой из 0,5 мм стали для 57 трубы достаточно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2012, 13:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ViC @ 15.2.2012, 12:59)  Знаете смайл "рукалицо"? Вчера не смогла найти его, чтобы в свой пост вставить. Сегодня я хочу этот смайл в два раза сильнее. Вы мне поверите на слово, если я скажу что более семи лет проектирую такие эстакады? Водопровод и канализацию на свайном основании, где скользячки и неподвижки крепятся к строительной опоре, которая на свае, а сваи вбиты в мерзлый грунт на n-метров.
 
 И еще, нафига 0,8 мм сталь? Покровный слой из 0,5 мм стали для 57 трубы достаточно.
 конечно поверю, тем более это мой первый проект по надземке    еще вопрос к Вам как к спецу именно в данном вопросе: что почитать какие куда опоры ставить и вообще про надземку на крайнем севере? 0,8мм нашел в похожем проекте, но поверю Вам и поставлю 0,5мм. спасибо за ответы и терпение (хоть оно уже и заканчивается)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2012, 14:04 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miter @ 15.2.2012, 10:37)  2) стальная опора крепится к стальной же трубе-свае, которая вкапывается в землю. т.е. холод от земли по этой трубе замечательно дойдет до опоры, а значит и до водопровода Насколько я разбираюсь, "ходит" не холод, а тепло, от более нагретого к менее. Тепловой поток называется. Так вот у вас ситуация намного позитивней описанной вами. Тепло воды идет к трубе, от трубы к скользячке, от скользячки к опоре, по опоре в землю. А т.к. у вас еще греющий кабель, он в случае включения будет нагревать по описанной цепочке вечную мерзлоту и будет рай в тех краях     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2012, 20:11 |  
		| 
 проектирую по фотографии
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5836
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: ...с того берега моря
 Пользователь №: 11254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miter @ 15.2.2012, 12:51)  что почитать какие куда опоры ставить и вообще про надземку на крайнем севере? Серию 4.903-10 выпуск 5 на опоры посмотрите, там не только сами опоры, но и нормативные размеры ширины для опорной поверхности, по которой эта опора в процессе эксплуатации будет "елозить". Трубопроводы вместе с опорами бывает падают с этих опор   В теплотехнических СНиПах расчеты есть, которые и Вам пригодятся. В наших СНиПах есть информация. А если, совсем уж почитать, то Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Ленинград. Стройиздат. Ленинградское отделение. 1977 г.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.2.2012, 12:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 14.3.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 6567
 
 
 
  
 | 
				Простите,что влезаю. Не хочу плодить темы. Я тоже впервые сталкиваюсь в прокладкой трубопровода надземным способом, ищу человека который мог бы меня проконсультировать по  вопросу проектирования(если б такой нашелся в С.Петербурге, счастью не было предела,хотя буду очень рада если вообще такой человек найдется). Искала информацию в интернете, но что - то я в ней плохо разбираюсь.
 Дано: проложить водовод  с пересечением р.Большая Сатка и проколом под ж/д путями, длина водовода около 900м
 район - Челябинская область
 
 Нужно сделать стадию П,что должен включать такой проект?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.2.2012, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Resta @ 16.2.2012, 13:50)  Простите,что влезаю. Не хочу плодить темы. Я тоже впервые сталкиваюсь в прокладкой трубопровода надземным способом, ищу человека который мог бы меня проконсультировать по  вопросу проектирования(если б такой нашелся в С.Петербурге, счастью не было предела,хотя буду очень рада если вообще такой человек найдется). Искала информацию в интернете, но что - то я в ней плохо разбираюсь.
 Дано: проложить водовод  с пересечением р.Большая Сатка и проколом под ж/д путями, длина водовода около 900м
 район - Челябинская область
 
 Нужно сделать стадию П,что должен включать такой проект?
 простите, а обязательно надземная? подземная не подойдет? Мерзлоты там вроде как нет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.2.2012, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Resta @ 16.2.2012, 13:50)  Простите,что влезаю. Не хочу плодить темы. Я тоже впервые сталкиваюсь в прокладкой трубопровода надземным способом, ищу человека который мог бы меня проконсультировать по  вопросу проектирования(если б такой нашелся в С.Петербурге, счастью не было предела,хотя буду очень рада если вообще такой человек найдется). Искала информацию в интернете, но что - то я в ней плохо разбираюсь.
 Дано: проложить водовод  с пересечением р.Большая Сатка и проколом под ж/д путями, длина водовода около 900м
 район - Челябинская область
 
 Нужно сделать стадию П,что должен включать такой проект?
 простите, а обязательно надземная? подземная не подойдет? Мерзлоты там вроде как нет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 16:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 3.2.2013
 Пользователь №: 179976
 
 
 
  
 | 
				Здравствуте! Добавлюсь тоже в эту тему, так как очень похож случай. Прошу у вас консультацию! Никак не могу найти расстояние между опорами для надземного наружного водопровода. Проходит по эстакаде с теплоспутником, труба 100. Может подскажет кто где указана данная информация!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 18:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1200
 Регистрация: 19.4.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 7247
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Яна_ВК @ 19.12.2013, 17:26)  Здравствуте! Добавлюсь тоже в эту тему, так как очень похож случай. Прошу у вас консультацию! Никак не могу найти расстояние между опорами для надземного наружного водопровода. Проходит по эстакаде с теплоспутником, труба 100. Может подскажет кто где указана данная информация! Вообще рассчитывается по нагрузкам, допустимым прогибам.  Если неохота считать, то возьмите 4 метра. Это из типовых альбомов тепловых сетей для г. Москвы для D100мм.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |