> Система водоснабжения ДОУ.
stager
сообщение 12.2.2012, 23:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Смонтировали отопление,внутреннею канализацию. Начинаем монтаж систем водоснабжения.Возникли вопросы. Аксонометрия системы водоснабжения детского сада вызывает сомнения в её работоспособностиПрикрепленный файл  _______________________.___._._________.__________.png ( 699,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Принципиальной схемы обвязки насосных установок в проекте ВК нет.Пытался связаться с проектным институтом,их ведущий инженер технично съехал.Думаю предложить генподрядчику сделать такПрикрепленный файл  _______________________.___._._________.____________________________..png ( 697,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Просьба подкорректировать схемку если что не так.Хотелось бы конечно вложиться в смету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 12.2.2012, 23:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Вот честно, не увидела разницу. Обведите кружочком что ли... И что конкретно у Вас вызывает сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.2.2012, 4:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(stager @ 12.2.2012, 23:00) *
Аксонометрия системы водоснабжения детского сада вызывает сомнения в её работоспособности. Принципиальной схемы обвязки насосных установок в проекте ВК нет.Просьба подкорректировать схемку если что не так.Хотелось бы конечно вложиться в смету.

Без принципиальной схемы обвязки насосных установок невозможно разобраться. Не понятно, связаны ли обе установки трубопроводами или имеют независимую схему. Попробуйте сами нарисовать такую схемку, глядя на план, или выложите фрагмент плана и что написано в общих данных об установках.
Какой гарантированный напор на вводе по ТУ?
По схеме в целом имею замечания.
На ст.В1-4 нарушена сквозная нумерация подводок (дважды фигурируют поз. 38-41)
Завышен диаметр 32 мм, идущий к ст.В1-4.
Завышен диаметр 32 мм левого нижнего ответвления.
Пл.к1 и 2 примите 15 мм вместо 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 13.2.2012, 11:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(Рыж @ 13.2.2012, 0:15) *
Вот честно, не увидела разницу. Обведите кружочком что ли... И что конкретно у Вас вызывает сомнения?

Сомнения вызывает размещение насосных после врезок трёх стояков и всех шести подъёмов обслуживающих горячий цех,будет ли в них вода.Также смущает отсутствие обратного клапана на водомерном.На вводе 2.5-3 кг,не будет ли насосная работать на городскую сеть.
Цитата("Skorpion")
Какой гарантированный напор на вводе по ТУ?
Проектный в сети составляет 8-10м.Подсоединение параллельное.Данные:1-насосная установка повышения давления WILO-ECONOMY-CO-2MHI 202/ER,производительность-1.70м3/ч,напор-19м,мощность=0,55кВт. 2-насосная установка повышения давления для противопожарного водопровода WILO-ECONOMY-CO-2MHI 803/ER,производительность- 9,00м3/ч,напор-25м,мощность=1,10кВт.
Цитата("Skorpion")
Попробуйте сами нарисовать такую схемку, глядя на план
Вечером попробую.В Акаде не силён, потому как смогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 13.2.2012, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Пардоньте, видимо уже засыпала smile.gif
ммм, работать не будет. Насосная будет съедать давление на вводе и водичка будет лететь только на насосную.
Обвязка насосных в РП должна быть обязательно, так же как и подробная схема водомерного узла. Я на нарисованной даже фильтра не вижу, не то что обратного клапана.
Skorpion, а какая разница, как они обвязаны относительно друг друга, там же одна пожарная, а другая хоз-быт? Поясните, пожалуйста, может, я туплю опять?
На тему завышенных диаметров - очень спорно, я б сказала, что занижены диаметры подводок. Надо смотреть, что там подключено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.2.2012, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Рыж @ 13.2.2012, 12:16) *
Skorpion, а какая разница, как они обвязаны относительно друг друга, там же одна пожарная, а другая хоз-быт? Поясните, пожалуйста, может, я туплю опять?
На тему завышенных диаметров - очень спорно, я б сказала, что занижены диаметры подводок. Надо смотреть, что там подключено.

В аксонометрии из-за низкого качества чертежа одни трубы наложились на другие, у меня создалось впечатление, что насосы обвязаны последовательно.
stager, если насосные независимые, можете не трудиться рисовать обвязку.
Что занижены диаметры подводок - об этом могу поспорить.
И самое главное. Так как гарантированный напор 8 м, его должно хватить для объекта, для этого нужно сделать квалифицированный гидравлический расчет, если не хватит 1-2 м напора - следует пойти на повышение диаметров отдельных участков. Об этом записано в СНиПе. При расчете учитывать поливочный расход не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 13.2.2012, 19:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(Skorpion @ 13.2.2012, 17:32) *
В аксонометрии из-за низкого качества чертежа одни трубы наложились на другие, у меня создалось впечатление, что насосы обвязаны последовательно.
Такие нам выдали,с ними и работаем

Цитата(Skorpion @ 13.2.2012, 17:32) *
И самое главное. Так как гарантированный напор 8 м, его должно хватить для объекта, для этого нужно сделать квалифицированный гидравлический расчет, если не хватит 1-2 м напора - следует пойти на повышение диаметров отдельных участков. Об этом записано в СНиПе. При расчете учитывать поливочный расход не требуется.
За расчёты нам денег не платят,платят за монтаж.Они(проектный институт)деньги за работу получили ещё в 2008г и давно могли огрехи подправить. Я уже с месяц не могу добиться от них внятного ответа,и дальше тянуть решительно нет никакой возможности.Так каков вердикт по второй схемке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.2.2012, 19:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Похоже, что первая схема правильная.
Но все-таки настаиваю на рассмотрении целесообразности монтажа повысительной НС. В данном случае трудно разговаривать с монтажником, надо бы с проектировщиком. Но где его найти, если он слинял?
Что за оборудование К-7 и К-30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 14.2.2012, 23:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



По-моему, в первоисточнике насос сам на себя молотит, уж больно чертежи корявые, непонятно, что куда идёт...А чертежа плана с системами случайно нет? Может там яснее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.2.2012, 0:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Skorpion @ 14.2.2012, 19:23) *
Похоже, что первая схема правильная.
Но все-таки настаиваю на рассмотрении целесообразности монтажа повысительной НС. В данном случае трудно разговаривать с монтажником, надо бы с проектировщиком. Но где его найти, если он слинял?
Что за оборудование К-7 и К-30?

Я уже писал, что мозги работают лучше ночью. Должно быть так:
Похоже, что первая схема насосной пожаротушения правильная.
Но все-таки настаиваю на рассмотрении нецелесообразности монтажа повысительной НС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 15.2.2012, 7:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(Skorpion @ 14.2.2012, 20:23) *
Что за оборудование К-7 и К-30?
К-7 Мойка 1-гнездовая 630х630х870 ВМО,1/630.К-30 Ванна для мытья кухонной посуды. Вчера организовали ввод в здание от колодца.Для мониторинга врезали времянку монометр.4кг давит,задвижка не до конца открыта была.
Цитата(Skorpion @ 14.2.2012, 20:23) *
Но все-таки настаиваю на рассмотрении целесообразности монтажа повысительной НС
Полностью согласен она не нужна.
Цитата("waljunja")
По-моему, в первоисточнике насос сам на себя молотит,
. Так и есть обе насосных мало того что молотят на себя но и повышают давление в городской mad.gif .
Цитата("waljunja")
А чертежа плана с системами случайно нет? Может там яснее?
Принципиальной схемы в РП ВК нет изначально newconfus.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.2.2012, 7:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(stager @ 15.2.2012, 8:37) *
Для мониторинга врезали времянку монометр.4кг давит,задвижка не до конца открыта была.
Полностью согласен она не нужна.

Поспешный вывод. Проектировщик повысительную установку подбирает исходи из гарантированного напора в сети. Манометр может что угодно показывать, но если в ТУ указан гарантированный напор 10 м, проектировщик будет ориентироваться на это значение. При питании насосов из городской сети устраивается обводная линия с обратным клапаном.
Цитата(stager @ 15.2.2012, 8:37) *
Принципиальной схемы в РП ВК нет изначально newconfus.gif .

Бардак вообще.

Сообщение отредактировал aminopower - 15.2.2012, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.2.2012, 11:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aminopower @ 15.2.2012, 7:53) *
Поспешный вывод. Проектировщик повысительную установку подбирает исходи из гарантированного напора в сети.

Чтобы вывод был не поспешным, нужно сделать гидравлический расчет. Я уже говорил об этом. Для меня, как опытного проектировщика, очевидно и без расчета: напора 8 м хватит заглаза. Тот, кто проектировал ДОУ, поставил повысительные насосы, чтобы можно было "спать спокойно". Так многие делают. А зря...
Включайте мозги; wub.gif это ко всем Инженерам

Сообщение отредактировал Skorpion - 15.2.2012, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.2.2012, 11:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Skorpion @ 15.2.2012, 12:16) *
Чтобы вывод был не поспешным, нужно сделать гидравлический расчет. Я уже говорил об этом. Для меня, как опытного проектировщика, очевидно и без расчета: напора 8 м хватит заглаза. Тот, кто проектировал ДОУ, поставил повысительные насосы, чтобы можно было "спать спокойно". Так многие делают. А зря...
Включайте мозги; wub.gif это ко всем Инженерам

Расчет, расчетом, но если не иметь перед современным смесителем на керамике 1атм., скучно будет. Да и необходимо учитывать реалии эксплуатации, когда вместо замены трубопроводов через 15 лет повесят все на шланги и совсем станет грустно стоять перед краном и ждать напор. Поэтому не соглашусь с 8 метрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.2.2012, 11:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(lexa00 @ 15.2.2012, 11:34) *
Расчет, расчетом, но если не иметь перед современным смесителем на керамике 1атм., скучно будет.

Откуда сведения? Дайте, пож., ссылочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.2.2012, 11:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(lexa00 @ 15.2.2012, 11:34) *
Да и необходимо учитывать реалии эксплуатации, когда вместо замены трубопроводов через 15 лет повесят все на шланги и совсем станет грустно стоять перед краном и ждать напор. Поэтому не соглашусь с 8 метрами.

Через 15 лет бездействующие насосы выйдут из строя. Или их растащут вандалы. Но если через 15 лет потребуются насосы, тогда и поставьте.




Сообщение отредактировал Skorpion - 15.2.2012, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.2.2012, 12:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Skorpion @ 15.2.2012, 12:41) *
Откуда сведения? Дайте, пож., ссылочку.

Из жизни ссылочка. После проживания в трех разных городах, и на одной даче. Вот комфортнее всего чувствовал себя не в двух пятиэтажках (без насосов), а в высотке с насосами. И на даче, где насос из колодца на баке накачивает 3атм, тоже намного комфортнее, чем с послековым водопроводом в 1 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 15.2.2012, 21:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(stager @ 15.2.2012, 8:37) *
Принципиальной схемы в РП ВК нет изначально newconfus.gif .

Я не просила принципиальную схему, планы этажей с системами ВК тоже отсутствуют что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 18.2.2012, 20:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(waljunja @ 15.2.2012, 22:21) *
Я не просила принципиальную схему, планы этажей с системами ВК тоже отсутствуют что ли?

Ну это было бы чересчур,явный перебор.Не понимаю что это даст, но пожалуйста планы этажей:[attachment=59277:100_0339.JPG] Прикрепленный файл  100_0317.JPG ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  100_0318_____2_______..jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 18.2.2012, 22:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(stager @ 18.2.2012, 21:28) *
Ну это было бы чересчур,явный перебор.Не понимаю что это даст, но пожалуйста планы этажей:[attachment=59277:100_0339.JPG] Прикрепленный файл  100_0317.JPG ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  100_0318_____2_______..jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
.

Почему то подвал не загрузился.Попытка N2Прикрепленный файл  100_0339.JPG ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 19.2.2012, 10:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Ну что я могу сказать, автор проекта похоже сам не понимает, что как должно работать. Схема проекта не жизнеспособна. Конечно же нужна корректировка. Сделайте ксерокопию чертежей, покрасьте синим цветом (причём и на планах и на аксонометрии) водопровод, работающий под напором городской сети, красным - после насосов. Так будет виднее, что насос работает сам на себя, и пишите письмо в институт. Если не хотите разборок, делайте, как предложили сами, правда, с письменного одобрения заказчика...Хотя нет, всё-таки пишите письмо, пусть проектировщик сам исправляет косяки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 19.2.2012, 13:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(waljunja @ 19.2.2012, 11:34) *
Ну что я могу сказать, автор проекта похоже сам не понимает, что как должно работать. Схема проекта не жизнеспособна. Конечно же нужна корректировка. Сделайте ксерокопию чертежей, покрасьте синим цветом (причём и на планах и на аксонометрии) водопровод, работающий под напором городской сети, красным - после насосов. Так будет виднее, что насос работает сам на себя, и пишите письмо в институт. Если не хотите разборок, делайте, как предложили сами, правда, с письменного одобрения заказчика...Хотя нет, всё-таки пишите письмо, пусть проектировщик сам исправляет косяки.

Составил письмо с планами и вопросами по ним и передал генподрядчику ещё в четверг,получил втык от своего руководства мол тебе больше всех надо. Торжественная сдача с перерезанием ленточки на конец марта в присутствии главы города, а я тут со своими насосами сроки отодвигаюmellow.gif

Сообщение отредактировал stager - 19.2.2012, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 19.2.2012, 17:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Не принимайте близко к сердцу, когда двигатели насосов сгорят, крайнего искать будут. А Вы экземпляр письма с входящим номером на всякий случай при себе держите. Чертежи представляют собой недоделанный полуфабрикат, да ещё и с грубейшими ошибками. А деньги наверняка бюджетные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 19.2.2012, 19:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



'waljunja'
Не получается.Спасибо, так и сделал.Да бюджетные.

Сообщение отредактировал stager - 19.2.2012, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных