> На чём реализовать хитрую последовательность?, Без ПЛК!
asm
сообщение 13.2.2012, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Зачем такое нужно, к сожалению, не обсуждается.
Есть "сложный" заказчик, которому необходимо решение строго на Синках 200-й или 700й серии.
Есть установка, в которой последовательно стоят ТРИ фреоновых охладителя с управляющим сигналом 0-10в.
И есть требование поочерёдной работы для равномерного износа оборудования.
В общем, нужно на чём-то реализовать такой режим, чтобы имея 0-10в, 0-3.3 преобразовать в 0-10 на первом выходе, 3.4-6.6 в 0-10 на втором, ну и остальное в 0-10 на третьем. Плюс, эти три выхода 0-10 нужно с некоторой периодичностью менять местами.
Алгоритм, повторюсь, обсуждению не подлежит, это задание.
На ПЛК я его на раз сделаю, но его нужно сделать на чём-то не сложнее программируемого реле, только у кого из-них есть три аналоговых выхода-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 13.2.2012, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



А вы не думали что при +10В - есть вероятность сработки всех трех ступеней?
как он распознает что+3 В не будет в +10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 13.2.2012, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



При 10 вольтах и должно быть 10 на всех трёх. При 6.7 - 10, 10, 0, при 7 10,10,1 и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 13.2.2012, 14:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Для преобразования сигнала можно использовать что-то подобное http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...lgJ6eWw0T29na5g
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 13.2.2012, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Может быть это чем то поможет?!
Ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 13.2.2012, 15:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Михаил_PLC @ 13.2.2012, 16:00) *
Может быть это чем то поможет?!
Это лучше rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алибаба
сообщение 13.2.2012, 15:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806



У реле Zelio Logic есть модуль расширения аналоговых выходов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 13.2.2012, 15:46
Сообщение #8





Guest Forum






У вас кондеры дайкин? Если так то все не так просто. Там не тупо 0-10 Вольт задание производительности... ЧИтайте мануал.
ЗЫ можно сдлеать что-нибудь типа конвертора на пикселе.
ЗЗЫ Я реализовывал такую систему на SMH2G c тремя фреоновыми секциями - один сезон отлично отработало, но наладку алгоритма делал примерно неделю.
ЗЗЗЫ Знакомые пытались на шкафу от ремака сделать такую систему и зацепили все три ступени к одному аналоговому выходу - в итоге все работает "не айс" последняя ступень всегда в авари стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.2.2012, 16:21
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



regin tt-s4/d + пр110

либо пр114 или какая она там с АИ/АО на борту..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 13.2.2012, 17:42
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(LordN @ 13.2.2012, 17:21) *
regin tt-s4/d + пр110

либо пр114 или какая она там с АИ/АО на борту..


а что на ПР низя логику работы ТТС реализовать? зачем это промежуточное звено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 13.2.2012, 17:42
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(LordN @ 13.2.2012, 16:21) *
либо пр114 или какая она там с АИ/АО на борту..

blink.gif Нет такой исчо.
ИМХО, на ПЛК нужно делать. И наклеить на него потом наклейку - РЕЛЕ. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 13.2.2012, 17:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



На АО3( по рекомендации Михаил_PLC) - разделение сигнала
На логическом реле - переключение 1-2-3 unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 13.2.2012, 18:10
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ 13.2.2012, 17:49) *
На АО3( по рекомендации Михаил_PLC) - разделение сигнала
На логическом реле - переключение 1-2-3 unsure.gif

И переключать три сигнала 0-10В контактами реле? Для этого нужно будет ПР на 9 релейных выходов, причём развязанных по группам, иначе придётся ещё и промежуточные реле лепить (если я не туплю). Плюс АО3 за 5444 рубля... Кривое и недешёвое решение...
В принципе, и 6 реле хватит, но тогда они должны быть с переключающим контактом. Короче, в любом случае - ПР и внешние релюхи.

Сообщение отредактировал vlad1974 - 13.2.2012, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 13.2.2012, 18:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Ребят, подскажите: сигнал 0-10 отправлять на исполнительное устройство и в другой контроллер, для его информирования о текущем состоянии, будет функционировать такая схема, нужно ли еще что то дополнительно?

Сообщение отредактировал seryi 52 - 13.2.2012, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 13.2.2012, 18:35
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(asm @ 13.2.2012, 13:54) *
На ПЛК я его на раз сделаю, но его нужно сделать на чём-то не сложнее программируемого реле, только у кого из-них есть три аналоговых выхода-то?

У ЛОГО! есть модули АО.
З.Ы. Правда, поддерживается, вроде бы, только один модуль на два выхода, так что не поможет. smile.gif

Сообщение отредактировал vlad1974 - 13.2.2012, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 13.2.2012, 18:59
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(seryi 52 @ 13.2.2012, 19:32) *
Ребят, подскажите: сигнал 0-10 отправлять на исполнительное устройство и в другой контроллер, для его информирования о текущем состоянии, будет функционировать такая схема, нужно ли еще что то дополнительно?

Будет. Больше ничего не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 13.2.2012, 20:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 18:59) *
Будет. Больше ничего не нужно.

Спасибо. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 13.2.2012, 21:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 18:10) *
И переключать три сигнала 0-10В контактами реле? Для этого нужно будет ПР на 9 релейных выходов, причём развязанных по группам, иначе придётся ещё и промежуточные реле лепить (если я не туплю). Плюс АО3 за 5444 рубля... Кривое и недешёвое решение...
В принципе, и 6 реле хватит, но тогда они должны быть с переключающим контактом. Короче, в любом случае - ПР и внешние релюхи.

Не нужно промеж. реле! Я имею ввиду ИЗИ! Об Logo- не знаю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 13.2.2012, 22:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-10В контактами реле нельзя, т.к. параметры сигнала меньше минимальной коммутирующей способности контактов реле (обсуждался Finder) .

Сообщение отредактировал and - 13.2.2012, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 13.2.2012, 22:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Hatoy @ 8.2.2012, 23:48) *
Обычные контакты реле (скажем Finder) допускают коммутацию не менее 5мА. А сигнал 0-10В передаётся с током не более 1мА. Так что ваши сомнения абсолютно оправданы. Реле в данном случае использовать нельзя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 13.2.2012, 23:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 19:59) *
Будет. Больше ничего не нужно.


А вот аналоговые выходы Siemens TXM выдают ровно 1мА по документации. Так что больше одного приёмника вешать вроде и нельзя. Так что читать мануал надо, нагрузочная способность выхода, входной ток входов. Только так можно быть уверенным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 13.2.2012, 23:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Топикстартеру, сама по себе задача с аналоговыми выходами вполне решаема на Синко, на 700 уж точно.
А вот с равномерной наработкой косяк. Даже на свободнопрограммируемом ПЛК задача на мой взгляд не банальная. Поэтому Заказчика надо от этой темы отговорить, баловство это всё.

Уж если такой заумный заказчик - так поставить ему за его бабки ТРИ синко с разным порядком выходов и коммутировать им питание блин по таймеру.
Выравнивание наработки чё, всё по-военному.

Сообщение отредактировал Hatoy - 13.2.2012, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.2.2012, 6:38
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Элементарщина! Первое что в голову приходит - три в параллель ТРМ1. На вход 0...10В - и вперёд.
Но, лучше посмотрите по Овеновскому каталогу - там и посерьёзнее решения есть. Какой-нибудь 2ТРМ2, и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 14.2.2012, 6:59
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Hatoy @ 14.2.2012, 0:08) *
А вот аналоговые выходы Siemens TXM выдают ровно 1мА по документации. Так что больше одного приёмника вешать вроде и нельзя. Так что читать мануал надо, нагрузочная способность выхода, входной ток входов. Только так можно быть уверенным.

Да не... Абсолютное большинство входов 0-10В имеют сопротивление не менее 20 кОм.
Теоретически, наверное, можно нарваться на ситуацию, когда очень слабый АОUT совпадёт с очень низким сопротивлением АIN, но это будет редкостное невезение. Уж на 2-то входа можно разветвить, как правило.

Цитата(Анатолий1 @ 13.2.2012, 22:15) *
Я имею ввиду ИЗИ!

Не понял Вас. Что такое ИЗИ?

Цитата(Usach @ 14.2.2012, 7:38) *
Элементарщина! Первое что в голову приходит - три в параллель ТРМ1. На вход 0...10В - и вперёд.

Куда - вперёд? Чё дальше-то с ними делать? wink.gif

Сообщение отредактировал vlad1974 - 14.2.2012, 7:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 14.2.2012, 9:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(and @ 13.2.2012, 21:14) *
Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-10В контактами реле нельзя, т.к. параметры сигнала меньше минимальной коммутирующей способности контактов реле (обсуждался Finder) .



По паспортным данным так и есть, но я на своей практике один раз сделал переключение 0-10в на реле.
Реле использовал Finder с двумя контактами (параллельно), контакты с позолотой. Проработало год, потом объект на слом пошёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 14.2.2012, 16:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



to and
Возможно Вы спутали минимальный ток для коммутации самих реле, поскольку самой реле все равно какой ток она коммутирует, лишь бы не превышал граничнй величины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 14.2.2012, 16:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Chabol вы заблуждаетесь, не всё равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2012, 17:47
Сообщение #28





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



У asm заказчик хочет и рыбку съесть и ... . Не надо ничего изобретать! УЖЕ ПРИДУМАНО!
Вот контроллер, который реализует требуемый алгоритм. И таких контроллеров там полно. На все случаи жизни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.2.2012, 19:12
Сообщение #29


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Чёт перечитал и понял, что не понял... Вам нужно входной сигнал уставки разбивать на три сигнала 1/3уставки + 2/3 уставки +1уставка и раздавать получившиеся три сигнала на три агрегата в качестве уставки без ОС??? Вы серьёзно?? А вы в ближайший радиомагазин не заходили? Вам там и в корпус красивый "завернут" и счёт фактуру выпишут... На три резистора и блок питания... laugh.gif
А ещё лучше - сходите в электромонтажную фирму и за откат договоритесь: есть диодные сборки на ДИН-рейку - из них выковыриваете диоды - вставляете резисторы - и фсё!
Самое простое, это конечно напаять резисторов на галетник и взять блок питания помощнее, но это же так просто... Никаких контроллеров, никаких аналоговых выходов...laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 14.2.2012, 19:21
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Usach @ 14.2.2012, 20:12) *
Чёт перечитал и понял, что не понял...

Иногда лучше жевать, чем говорить (С).
Ну, или в Вашем случае - пить... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2012, 20:19
Сообщение #31





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Usach @ 14.2.2012, 19:12) *
Чёт перечитал и понял, что не понял... Вам нужно входной сигнал уставки разбивать на три сигнала 1/3уставки + 2/3 уставки +1уставка и раздавать получившиеся три сигнала на три агрегата в качестве уставки без ОС??? Вы серьёзно?? А вы в ближайший радиомагазин не заходили? Вам там и в корпус красивый "завернут" и счёт фактуру выпишут... На три резистора и блок питания... laugh.gif
А ещё лучше - сходите в электромонтажную фирму и за откат договоритесь: есть диодные сборки на ДИН-рейку - из них выковыриваете диоды - вставляете резисторы - и фсё!
Самое простое, это конечно напаять резисторов на галетник и взять блок питания помощнее, но это же так просто... Никаких контроллеров, никаких аналоговых выходов...laugh.gif

Техзадание асм нелепое. Лучше пить, чем обсасывать такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 14.2.2012, 20:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Вам нужно входной сигнал уставки разбивать на три сигнала 1/3уставки + 2/3 уставки +1уставка

Вообще-то ему надо разделить один сигнал 0-10 на 3х0-10, о чем он вполне доходчиво написал давно smile.gif Плюс ротация этих полученных трех сигналов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.2.2012, 23:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Hatoy @ 14.2.2012, 0:24) *
Топикстартеру, сама по себе задача с аналоговыми выходами вполне решаема на Синко, на 700 уж точно.
А вот с равномерной наработкой косяк. Даже на свободнопрограммируемом ПЛК задача на мой взгляд не банальная. ...
Уж если такой заумный заказчик - так поставить ему за его бабки ТРИ синко с разным порядком выходов и коммутировать им питание блин по таймеру.
Выравнивание наработки чё, всё по-военному.

Цитата(asm @ 13.2.2012, 14:54) *
И есть требование поочерёдной работы для равномерного износа оборудования.

На контроллере с 3-мя аналоговыми выходами задача решается полностью, с реализацией требования о поочерёдной работе.
Когда величина входного сигнала переходит из одной трети шкалы в другую вверх, то начинает разгоняться агрегат, дольше всех отдыхающий. Если переходим через границу сектора вниз, начинает останавливаться агрегат, дольше всех работающий.
Делал подобное для управления 4-мя насосами от одного частотника. Просидел над задачей дольше, чем предполагал, зато какое удовольствие от найденного решения.
За неимением контроллера с 3-мя выходами, можно сделать на двух LOGO с аналоговыми модулями.
Входной сигнал приходит на 1-й LOGO. С него уходит U1 на 1-й агрегат. И на 2-й LOGO передаются 1 аналоговый сигнал и несколько дискретных. Со 2-го LOGO уходят U2 и U3, соответственно для 2-го и 3-го агрегата.
Т.е. практически распределяем алгоритм между 2-мя независимыми микроконтроллерами (программируемыми реле).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 15.2.2012, 16:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(asm @ 13.2.2012, 14:54) *
В общем, нужно на чём-то реализовать такой режим, чтобы имея 0-10в, 0-3.3 преобразовать в 0-10 на первом выходе, 3.4-6.6 в 0-10 на втором, ну и остальное в 0-10 на третьем. Плюс, эти три выхода 0-10 нужно с некоторой периодичностью менять местами.
Алгоритм, повторюсь, обсуждению не подлежит, это задание.

Три аналоговых компаратора, три аналоговых мультиплексора, один источник опорного напряжения и таймер наверное (или переключатель -смотря , что имели ввиду под периодичностью).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 15.2.2012, 16:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(and @ 13.2.2012, 23:14) *
Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-10В контактами реле нельзя, т.к. параметры сигнала меньше минимальной коммутирующей способности контактов реле (обсуждался Finder) .


Страшилка то какая smile.gif biggrin.gif .Может просто надо правильно реле выбрать sad.gif
http://www.relay-start.ru/assets/files/rek-80-81.pdf
там и на коммутируемый ток 5 мкА есть.

Сообщение отредактировал libra - 15.2.2012, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 15.2.2012, 16:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(libra @ 15.2.2012, 16:41) *
Страшилка то какая smile.gif biggrin.gif .Может просто надо правильно реле выбрать sad.gif
http://www.relay-start.ru/assets/files/rek-80-81.pdf
там и на коммутируемый ток 5 мкА есть.

Лучше конечно правильно выбрать реле. Вот Ваше например, куда положить в электрощит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 16.2.2012, 12:34
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(and @ 15.2.2012, 17:54) *
Лучше конечно правильно выбрать реле. Вот Ваше например, куда положить в электрощит?

Именно это - впаять в плату, или найти готовую плату. Мы же решили не искать простых путей. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.2.2012, 14:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(asm @ 13.2.2012, 12:54) *
Есть установка, в которой последовательно стоят ТРИ фреоновых охладителя с управляющим сигналом 0-10в.

Можно вопросик немного не по теме, а что это за фреоновые охладители с управлением 0-10В, такое оборудование стандартно ON/OFF?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.2.2012, 15:26
Сообщение #39





Guest Forum






Есть инферторные ККБ с аналоговым управлением. К пример Daikin ERQ250 с блоком управления EKEQFCB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.2.2012, 17:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Max2114 @ 16.2.2012, 14:26) *
Есть инферторные ККБ с аналоговым управлением. К пример Daikin ERQ250 с блоком управления EKEQFCB

Может что изменилось, не знаю, но пару лет назад изучал продукцию Daikin, в частности фреоновая система охлаждения для вент. агрегата с управлением 0-10в. На деле оказалось ерунда, цена как у вода-гликоля, а возможности регулирования температуры минимальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.2.2012, 18:19
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Михаил_PLC @ 16.2.2012, 17:41) *
Может что изменилось, не знаю, но пару лет назад изучал продукцию Daikin, в частности фреоновая система охлаждения для вент. агрегата с управлением 0-10в. На деле оказалось ерунда, цена как у вода-гликоля, а возможности регулирования температуры минимальные.

Я запускал такую штуку прошлым летом. Надо сказать, что работает хорошо (уставку держит четко, и рабоатет не на полню мощность, если на улице не жарко... одно НО - время от времени ККБ отключаетя минт на 10-15 и температура повышается выше. Ничего с этим поделать не смог).И управление там хитрое 5 вольт - не меняет производительность, 6 вольт -повышает производительность, 7 вольт - быстрее повышает, 4 вольта - понижате, 3 вольта - быстре понижает... Реализовал работу на ПЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.2.2012, 23:33
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Max2114 @ 16.2.2012, 17:19) *
Я запускал такую штуку прошлым летом. Надо сказать, что работает хорошо (уставку держит четко, и рабоатет не на полню мощность, если на улице не жарко... одно НО - время от времени ККБ отключаетя минт на 10-15 и температура повышается выше. Ничего с этим поделать не смог).И управление там хитрое 5 вольт - не меняет производительность, 6 вольт -повышает производительность, 7 вольт - быстрее повышает, 4 вольта - понижате, 3 вольта - быстре понижает... Реализовал работу на ПЛК.

У вас наверное количество воздуха было константное. Насколько я помню, при температуре наружного воздуха около 20-22 градусов, да и ещё если снизить немного количесто воздуха, система становилась совсем неадекватной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.2.2012, 5:11
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Михаил_PLC @ 16.2.2012, 23:33) *
У вас наверное количество воздуха было константное. Насколько я помню, при температуре наружного воздуха около 20-22 градусов, да и ещё если снизить немного количесто воздуха, система становилась совсем неадекватной.

Ну мы игрались с расходом воздуха - уменьшали частоту на приточный вентилятор до 20 Гц... все норм. работало. Там кстати управление хитрое.. не тупо 0 вольт - низкая производительности а 10В - максимальная... я уже писал, как должна управляться такая система. ВОзможно вы регулировали "в лоб" пид-регулятором, вот система и вела себя неадекватно. Кроме того у неё есть система защиты от заморозки, возможно у вас она срабатывала на низком расходе воздуха...
У меня кстати две системы было с таким вот кондером, и на одной из них было 3 ККБ... вот с ней я помучался, но все-же сделал подсчет моточасов, и преерключение по временив зависисмости от часов наработки, и ступенчатое включение систем в работу.

Сообщение отредактировал Max2114 - 17.2.2012, 5:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 17.2.2012, 13:31
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



У меня также одна такакя установка была с тремя ККБ управляемыми 0-10В (сделали и плавное наращивание мщности, и переключение в зависимости от моточасов).

Правда пока ее не запустили (идут монтажные работы).

А вот о нелинейности скорости реакции по шкале 0-10В у таких кондеров в их документации (DAIKIN ККБ ERQ200A7W1B, ,блок упр-я EKEQFCBV3) упоминаний не встречал.
СПАСИБО за информацию, буду иметь в виду.

Сообщение отредактировал Chabol - 17.2.2012, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.2.2012, 16:23
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Chabol @ 17.2.2012, 13:31) *
У меня также одна такакя установка была с тремя ККБ управляемыми 0-10В (сделали и плавное наращивание мщности, и переключение в зависимости от моточасов).

Правда пока ее не запустили (идут монтажные работы).

А вот о нелинейности скорости реакции по шкале 0-10В у таких кондеров в их документации (DAIKIN ККБ ERQ200A7W1B, ,блок упр-я EKEQFCBV3) упоминаний не встречал.
СПАСИБО за информацию, буду иметь в виду.


В одном из документов есть описание сигнала управления. Если нужен этот документ - пишите в личку, пришлю.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 18.2.2012, 16:25
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Цитата
Обычные контакты реле (скажем Finder) допускают коммутацию не менее 5мА. А сигнал 0-10В передаётся с током не более 1мА. Так что ваши сомнения абсолютно оправданы. Реле в данном случае использовать нельзя...


Зависит от контроллера и реле. Я коммутировал 12VDC реле с помощью 10V выхода только так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.2.2012, 17:22
Сообщение #47


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проблемы микротоков и связанные с ним самоочистка контактов лежат гораздо ниже 1мА. это уж для совсем дерьмовых релюх критично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 18.2.2012, 18:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Многие делали подобную коммутацию и просто не успели столкнутся с отказом. Рекомендовать такую коммутацию вряд ли можно, неизвестно сколько коммутационных циклов выдержат контакты реле без очистки (параллельное соединение контактов реле только усугубляет ситуацию). Либо допустить возможность отказа (т.е. кроме оборудования систем безопасности).
Если уж решать, то хотя бы постараться выдержать режим.
Выбрать, например Finder на Umin 1 mA, шунтировать вход каждого приёмника сигнала 0-10В резистором R 3kOm, проверить выходной ток источника сигнала 0-10В. Если меньше 10 mA, ставить повторитель 0-10В/0-10В с выходом не менее 10 mА. Очистка контактов будет происходить, если исходный сигнал будет периодически превышать 3В. Как-то так, ИМХО.

"Сухой контакт" и микротоки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 18.2.2012, 23:14
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(and @ 18.2.2012, 17:12) *
(параллельное соединение контактов реле только усугубляет ситуацию)

Согласен, параллельное соединение контактов реле была не очень хорошая идея, но 6 лет назад мне так не казалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 19.2.2012, 14:15
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Есть предложение - реализовать все по человечески, т.е. на ПЛК. И не морочить людям голову уже в течение недели....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 19.2.2012, 14:24
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(Alexander_I @ 19.2.2012, 14:15) *
Есть предложение - реализовать все по человечески, т.е. на ПЛК. И не морочить людям голову уже в течение недели....


А тут у автора другого выхода и нет... если зак так любит синко, то сдалть на синко + нашлепку из ПЛК на котором будет удобнее работать автору, и в нем реализовать "разделение" сигнала.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных