> Частотник ABB ACS 550 ошибка 202
alsz
сообщение 14.2.2012, 17:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Возникли проблемы с частотным преобразователем ACS 550-01-031A-4
К данному приводу подключен двигатель приточной вент. установки.
Во время работы привода периодически возникает ошибка 202.

В руководстве на данный привод сказано:

201…299 СИСТЕМНАЯ ОШИБКА

Ошибка в системе. Обратитесь в местное представительство
корпорации ABB, сообщите номер ошибки.

С чем связано возникновение данной ошибки и как ее устранить?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 14.2.2012, 22:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Может помочь перепрошивка внутреннего софта. Обратитесь с этой проблемой в Новосибирский офис АББ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 15.2.2012, 9:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Sergey K. @ 15.2.2012, 1:51) *
Может помочь перепрошивка внутреннего софта. Обратитесь с этой проблемой в Новосибирский офис АББ.

Обратился и получил гениальный ответ Мы оказываем мелкие консультационные услуги и что это за ошибка не знаем. Обратитесь к нашим партнерам возможно они Вам помогут


Но в инструкции черным по белому же написано:

201…299 СИСТЕМНАЯ ОШИБКА

Ошибка в системе. Обратитесь в местное представительство
корпорации ABB, сообщите номер ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 15.2.2012, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Перепрошивка может помочь. Какая версия ПО установлена на вашем частотнике? Посмотрите в 33-й группе параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 15.2.2012, 22:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Перепрошивка может помочь, но без соответсвующего софта и загрузочного пакета перепрошить не получится, а данные "девайсы" есть только, как правило, у сервисного центра.
В данном случае лучше всего обращаться в представительство местно АББ, а там пусть они уже напрягают завод.
Можно еще попробывать написать в Global ABB, но там не всегда хотят помогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 16.2.2012, 7:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Частотник у Вас гарантийный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 16.2.2012, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Sergey K. @ 16.2.2012, 10:47) *
Частотник у Вас гарантийный?

Интересный вопрос, а кто гарантию предоставляет, производитель или дистрибьютор?
От дистрибьютора гарантии на него нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 16.2.2012, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Заводская гарантия на эти привода — 30 месяцев с момента производства (как определить дату производства см. ниже).
Прикрепленный файл  ACS550_Ser_No.jpg ( 87,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

Посредник может давать другую гарантию, соответственно к ним никаких претензий не предъявишь, но можно обратиться напрямую. Слышал, что некоторые предприятия меняли привода, которые шли в комплекте с оборудованием, непосредственно через завод, хотя гарантия на само оборудование закончилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий93
сообщение 29.1.2015, 21:07
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257251



Добрый вечер, у меня возникла с этим ПЧ проблема. Проблема заключается в ее прошивке тк у нас есть лабораторный стенд этого частотника. Можете поделиться прошивкой. А то от дистрибьютера ее уже очень долго ждем и наверна не дождемся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 30.1.2015, 10:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



А сервисная программа для перепрошивки имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий93
сообщение 1.2.2015, 18:05
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257251



Да, имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий93
сообщение 6.2.2015, 19:35
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257251



Drive Loader у нас есть. Сможете дать? А то 70 тыс. руб. ради одной платы начальство нехочет отдавать производителю, а частотник сам рабочий, только плату мы брали на него с лабораторного стенда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 7.2.2015, 15:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Напишите в ЛС полный тип преобразователя частоты, попробуем помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grandbarca
сообщение 23.6.2015, 13:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



Здравствуйте всем! Вопрос по этому частотнику: можно ли сбросить настройки в стандартные без панели управления? У нас они стоят на приточной вентиляции, управление с наладоника , один вышел из строя, и теперь нужно запустить двигатель хотя бы в ручном режиме, но на аналог. и цифр. входы он не реагирует.
P.S. панелей нет и не было, наладчики настроили и уехали.

Сообщение отредактировал Grandbarca - 23.6.2015, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.6.2015, 16:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если у вас вышел из строя ПЧ, то как интересно вы его собираетесь запускать вручную. его менять надо.

Сообщение отредактировал Pawel - 23.6.2015, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grandbarca
сообщение 23.6.2015, 18:13
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



Цитата(Pawel @ 23.6.2015, 18:41) *
Если у вас вышел из строя ПЧ, то как интересно вы его собираетесь запускать вручную. его менять надо.

Я извиняюсь, может не так выразился. Вышел из строя не ПЧ, а наладонник с щита управления. с которого и управляется ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных