Цитата
Подскажите если кто знает, что за зверь такой "горизонтальные экраны в стеллажах".
СНиП 31-04-2001 п.6.5.
Цитата
Помимо основных спринклеров (под потоком), между стеллажами также установлены спринклерные оросители в 2 уровня (4м и 8м от уровня пола).
"Проектирование автоматических установок жаротушения в высокостеллажных складах (Рекомендации)" п.2.6.
Цитата
при согласовании проекта и подписании Актов (приемки пожаротушения и ввода в эксплуатацию здания) таких вопросов от ГПН не возникалоо, а спустя год они вдруг появились.
Если проект согласован с ГПН без экранов, предоставьте инспектору это согласование. Должен отстать.
Цитата
можно ли официально ссылаться на такие нормативы как: NFPA и FM.
Нет.