ecsept
сообщение 15.2.2012, 19:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717



Добрый вечер. Ситуация такая: Запроектирован 16-эт жилой дом и выдан заказчику пол года назад. Трубы в СУ приняты с сшитого полиэтилена. Прокладка по проекту производится в гофре скрыто в бетонной стяжке. Сети дома начали монтировать и Заказчик с удешевлением проекта решил заменить трубы на полипропиленовые китайского производства(без алюминиевой прослойки). Заказчик просит согласовать изменение труб. Зная что полипропиленовые трубы имеют большие линейные удлинение ( самая большая длина компенсационного плеча на углах поворота составляет 1 см). Установку П-образных компенсаторов не делаю, использую Г-образные(места поворота труб). Выполнить прокладку труб открыто нет возможности.
Решил согласовать(выбора нет), но отписаться таким образом: «В связи с изменением Заказчиком материала труб из PE - Xc на полипропиленовые трубы (в санузлах квартир) скрытую прокладку необходимо выполнять в изоляции с полиэтиленовым покрытием(пленкой) на сортамент больше трубы с толщиной стенки не менее 9 мм».


Проверьте правильность принятого решения или посоветуйте свое. Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 20:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



никогда гофры не применял для труб, всегда в теплоизоляции и PE-X и ПП труби в стяжке.
дома тоже трубы ПП в стене 4 года уже....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.2.2012, 21:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ecsept @ 15.2.2012, 18:56) *
Заказчик с удешевлением проекта решил заменить трубы на полипропиленовые китайского производства(без алюминиевой прослойки). Заказчик просит согласовать изменение труб.

Без алюминиевой прослойки или специального слоя антидиффузии эти трубы используются только для водопровода. Для отопления их использовать нельзя.

Сообщение отредактировал jota - 15.2.2012, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных