Ливневая канализация(сброс стоков на рельеф или грунт) |
|
|
|
21.2.2012, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972

|
Здравствуйте! Проектирую наружные сети ливневой канализации для рыбоперерабатывающего комплекса. Подскажите пожалуйста какие есть решения по способу отвода ливневых стоков в грунт , так как отсутствует городская ливневая канализация и допускается ли это? И можно дать ссылки на нормативные документы.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо представить себе, что собой представляет настоящий ливень. Фильтрация в грунт - это медленный процесс, а ливень дает море воды за короткий промежуток времени. Если устроить накопитель в виде огромных карт, вмещающих весь приток дождевых или тающих вод, тогда можно думать о дальнейшем удалении воды в грунт.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 13:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972

|
Спасибо за ответ!Дело в том что до этого мы всегда собирали дождевые стоки в емкость, а тут возник вопрос о дальнейшем сбросе на рельеф.То есть я правильно понимаю что сначала мы собираем воду дождеприемными колодцами,далее внутриплощадочными сетями отводим на локальные очистные сооружения, оттуда в накопительную емкость и уже от нее очищенные стоки поступают в дренажный колодец и уходят в грунт или на рельеф? Или можно не ставить накопительную емкость?
|
|
|
|
|
21.2.2012, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Лотос @ 21.2.2012, 13:46)  ... я правильно понимаю что сначала мы собираем воду дождеприемными колодцами,далее внутриплощадочными сетями отводим на локальные очистные сооружения, оттуда в накопительную емкость и уже от нее очищенные стоки поступают в дренажный колодец и уходят в грунт или на рельеф? Или можно не ставить накопительную емкость? Выделенное цветом - надо наоборот. Иначе очистные сооружения будут рассчитаны на расчетный ливень, т.е. будут большими. Накопитель - очистные сооружения - фильтрационное устройство в грунт. На счет выпуска на рельеф - затрудняюсь ответить.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 17:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Лотос @ 21.2.2012, 14:46)  очищенные стоки поступают в дренажный колодец и уходят в грунт или на рельеф? Или можно не ставить накопительную емкость? О каких объёмах и водосборных площадях речь?
|
|
|
|
|
22.2.2012, 5:49
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972

|
Цитата(andrey R @ 21.2.2012, 18:39)  О каких объёмах и водосборных площадях речь? Площадь территории рыбохозяйственного производства составляет 1,74 га. Мне нужно отвести воду с асфальтированной территории площадью 0,65 га и кровли здания 0,39 га.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 10:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Загнать поверхностный сток с гектара в "дренажный колодец" не получится. На рельеф сейчас не везде и не всегда согласовывают.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972

|
Цитата(andrey R @ 22.2.2012, 11:03)  Загнать поверхностный сток с гектара в "дренажный колодец" не получится. На рельеф сейчас не везде и не всегда согласовывают. То есть получается стоки будут скапливаться в накопительную емкость и вывозиться по мере наполнения?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 16:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
С гектара в Москве будет кубов 60, замучаетесь вывозить
|
|
|
|
|
1.3.2012, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972

|
Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 17:07)  С гектара в Москве будет кубов 60, замучаетесь вывозить Если вывозить не получается, и дренажный колодец не поможет,то какое проектное решение мне подойдет в моем случае?
|
|
|
|
|
1.3.2012, 20:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Лотос @ 1.3.2012, 15:18)  Если вывозить не получается, и дренажный колодец не поможет,то какое проектное решение мне подойдет в моем случае? вы же сами написали про локальные очистные сооружения....вот после них на рельеф...
|
|
|
|
|
18.11.2012, 23:00
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.2.2009
Пользователь №: 29140

|
никаких на рельеф.... тока в водоем по канаве(трубе) и то после очистки...
|
|
|
|
|
21.11.2012, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Здравствуйте!Стыдно задавать вопросы которые я сейчас тут озвучу,но больше не у кого спросить...Объясните пожалуйста разницу между дренажной и ливневой канализацией?Ливневку знаю как считать,дренажная отдельно рассчитывается?Посоветуйте пожалуйста хорошую литературу по этой теме чтобы четко все в голове встало по полочкам.Дождеприемные колодцы(решетки) для сбора ливневых стоков расставляет генпланистка или я?(дело в том что генпланистка прислала план где уже указана одна такая решетка,но если не поставить дополнительные, то мне кажется будет болото-не успеет всё уйти.
|
|
|
|
|
21.11.2012, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368

|
Ливневая канализация собирает поверхностные сточные воды – от дождей и талые. Дренаж же собирает подземные воды – он выполняется для предотвращения затопления подвала или осушения грунта с целью улучшения его характеристик. Литература : СНиП 2.04.03-85., «ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ», СНиП_2.06.15-85, «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений». Расстановку дождеприемников необходимо выполнять в соответствии с СНиП 2.04.03-85, начиная с п.4.28 и далее.
|
|
|
|
|
21.11.2012, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
У нас дождеприемники расставляют генпланисты, учитывая наши нормы и пожелания
|
|
|
|
|
21.11.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Спасибо за ответы люди добрые!К чтению уже приступил!Дренаж это мероприятие обязательное или пожелание заказчика (либо строителей или еще кого)?
|
|
|
|
|
21.11.2012, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Каркуша @ 21.11.2012, 9:27)  У нас дождеприемники расставляют генпланисты, учитывая наши .... пожелания везет вам с генпланистами
|
|
|
|
|
21.11.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Посмотрите пожалуйста при такой трассировке все стоки будут собираться или что то нужно добавить?(синим дренаж,зеленым ливневка)
Сообщение отредактировал Gidrant - 21.11.2012, 11:27
|
|
|
|
|
22.11.2012, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Прочитав литературу понял что дождеприемная решетка должна быть только одна большая (из за уклона) и дренаж в моем случае, так понимаю, не нужен. Нужно просто провести трубопровод : дождеприемник-колодец-резервуар.Верно?
|
|
|
|
|
28.1.2013, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
Подскажите, а можно ли для ливневки подбирать ПВХ трубы (скажем, КОРСИС)? Или надо считать ее напорной и принимать ПЭ?
|
|
|
|
|
29.1.2013, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
можно
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx