	 |  калорифер |  |  |  
	
		| Гость_Usmanov Boris_* | 
				  31.8.2006, 9:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вапрос дилетанта,  какая плотность и теплоемкость воздуха принимается при расчете водяного воздухонагревателья: 1. входящего воздуха, 2. выходящего, 3. средняя 4. другуя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2006, 9:50 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата какая плотность и теплоемкость воздуха принимается при расчете водяного воздухонагревателья та, что приходит на вход вентилятора.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  31.8.2006, 10:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				С точки зрения чистой математики, нужно брать интеграл, т.к. плотность постоянно меняется по мере нагрева.   А с более простых позиций, так чтобы результат был наиболее близок к истине  - надо брать среднюю величину между температурой на входе и на выходе вентустановки (например, среднеарифметическую).    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2006, 10:36 |  
		| 
 ИнженерищЕ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1074
 Регистрация: 20.5.2005
 Из: Астрахань
 Пользователь №: 795
 
 
 
  
 | 
				а если учесть, что и температура на входе вещь ох как непостоянная - то получается :wacko: не задумывался и брал на входе, думаю погрешность не большая
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  31.8.2006, 11:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				При ограничении по теплопотреблению на объекте, ошибка может играть решающее значение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Usmanov Boris_* | 
				  31.8.2006, 15:16 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Суть в том , что возникла дискуссия, ьпроектировщики считають но выходящую, я доказывал что это не так.Ответ сообщества очень кстати.Спасибо всем участвующим в мини дискуссии.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2006, 15:26 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				уже не раз поднималась эта тема. для себя я уяснил, благодаря Novik_N и Московко,    что вентилятор или насос или копрессор - всё это объёмные машины. если б задумался об этом раньше, видимо и сам бы пришел к тому же выводу. всё не просто, а очень просто. произведение объёмного расхода на развиваемый перепад давлений = мощность. [куб.м./сек] * [Па] = [Ватт] отсюда следует, что определять массовый расход следует в той точке, где воздух входит в вентилятор. но обычно этим не заморачиваются и считают плотность воздуха = 1,2[кг/куб.м.] для большинства тех.расчетов получаемой точности хватает с избытком.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Usmanov Boris_* | 
				  31.8.2006, 15:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				p.s. По рекомендация Костромского калориферного завода ...при расчете принимать средние значения теплофизических величин... 
 Добавлено - 16:30
 вопрошалось о расчете водяных воздухонагревателей
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  31.8.2006, 16:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вы, уважаемые, определитесь, об чём, т.с. идёт речь: о вентиляторе или о калорифере. Всё же, потребляемая мощность у них считается по-разному...   ------------ Кстати, насчёт мощности калорифера.  Впервые я задумался над вопросом, какую плотность воздуха для расчёта брать, когда мои поверочные расчёты не стали "биться" с результатом, который выдавала программа Ремака. У чехов мощность теплообменника выходила существенно больше.  Я уже хотел, было высказать им претензии, когда догадался, что они берут усреднённую плотность воздуха. Тогда всё встало на свои места.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2006, 18:04 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Вы, уважаемые, определитесь, об чём, т.с. идёт речь: о вентиляторе или о калорифере. если эта фраза мне, то поясню - речь идет о выборе температуры и, как следствие, плотности воздуха для перехода от объёмного расхода к массовому для расчета необходимой мощности нагрева. формула мощности для вента приведена лишь как иллюстрация и пояснение к утверждению, что вентилятор перемещает объем, а не массу.  масса воздуха, проходящая через теплообменник, связана только с объемом и плотностью (и как следствие - с температурой) воздуха проходящего через вентилятор.    это был один вопрос.  второй касался выбора температуры для определения теплоемкости воздуха.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  31.8.2006, 18:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Лев, так по известной формуле определения потребной мощности теплообменника для нагрева проходящего через него  воздуха как раз плотность и вводится, чтобы перейти от объёмного к массовому расходу. Из-за чего и весь сыр-бор...    ------- Казалось бы, большой разницы нет, брать 1,2 или 1,33 кг/м3, но при больших расходах разница набегает очень даже ощутимая.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2006, 21:54 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Из-за чего и весь сыр-бор да эт понятно. просто уже который раз один и тот же вопрос - какую плотность брать, до или после т/о? люди-то действительно не понимают и спорят об этом. вот я и пытаюсь неуклюже объяснить, что плясать надо от печки, т.е. от вента, а не от нагревателя. но видимо объяснял коряво и остался непонят.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Usmanov Boris_* | 
				  1.9.2006, 6:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если я правильно понял масса через плотность и объем берется от вента, тогда масса воздуха через калорифер сохраяется , а объемный расход уменьшается, т.е. если через вент летит 10000м3/ч, то через калорифер для моего региона в районе 8 с чем-то. из этого вывод что воздух в калорифере расширяется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  1.9.2006, 7:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Всем, привет двойной - Lordу, SSу.  Что каксается вентилятора, то в качестве примера:ПРИМЕР 1. Необходимо определить производительность вентилятора   установки при различных вариантах компоновки воздухоприточной установки при следующих условиях:
 - расчетная температура наружного воздуха   = - 40°С;
 - температура подаваемого воздуха  = 18°С;
 - температура наружного воздуха летом   = 18°С;
 - расчетная производительность приточной установки   =10 000м3/час.
 Пояснение. На сходных режимах, при постоянной частоте вращения вентилятор подает одно и то же объемное количество воздуха независимо от температуры подаваемого воздуха (см. главу……).
 Решение зависит от компоновки воздухоприточной установки и от принятого расчетного режима.
 1.1. Вентилятор стоит перед калорифером.
 1.1.1. Расчетный режим – зимний.
 Вентилятор должен быть подобран на производительность  =   10 000 (273,15 -40)/(273,15 +18) =8000м3/час. На вход в калорифер поступает 8000м3/час воздуха с температурой - 40°С. При подогреве воздуха в калорифере объемная производительность увеличится и за ним станет равной  =10 000м3/час.
 При работе в летнее время вентилятор будет иметь прежнюю производительность 8000м3/час, но так как калорифер не подогревает воздух, производительность приточной установки будет равна производительности вентилятора  = =8000м3/час, то есть меньше заданной.
 1.1.2. Расчетный режим – летний. Вентилятор должен быть подобран на производительность равной производительности воздухоприточной установки:  =  =10 000м3/час.
 При работе в зимнее время вентилятор будет иметь производительность примерно равную  =10000м3/час (с точностью до изменения производительности, вызванного увеличением сопротивления элементов воздухоприточной установки, расположенных до вентилятора).  Воздухоприточная установка будет иметь  производительность   =   10 000 (273,15 +18)/ (273,15 -40) =12500м3/час, то есть больше расчетной. При этом необходимо иметь ввиду, что:
 -на вход в калорифер будет поступать 10000м3/час воздух с температурой   = - 40°С;
 - электродвигатель вентилятора должен иметь запас мощности, так как потребляемая вентилятором мощность будет в  1,25 раза больше, чем в летнем режиме.
 1.2. Вентилятор стоит за калорифером.
 1.2.1. Расчетный режим – зимний. Вентилятор должен быть подобран на производительность  =10000м3/час, производительность воздухоприточной установки в этом случае равна расчетной:   =  =10 000м3/час.
 Но на вход в калорифер поступает 8000м3/час воздуха с температурой   = - 40°С.
 При работе в летнее время производительность вентилятора будет равна   =10000м3/час, производительность  воздухоприточной установки будет равна заданной:   = 10000м3/час.
 1.2.2. Расчетный режим - летний. Вентилятор должен быть подобран на производительность  =10000м3/час, производительность воздухоприточной установки равна заданной:   =  =  =10 000м3/час.
 При работе в зимнее время производительность вентилятора будет равна   10000м3/час, производительность воздухоприточной установки будет равна расчетной   =  =10 000м3/час. На вход в калорифер поступает 8000м3/час воздуха с температурой   = - 40°С.
 Чтобы разобраться во всей этой путанице необходимо помнить следущее:
 а) объемная производительность (расход) воздухоприточной установки   определяется по температуре   на выходе из воздухоприточной установки (по «выходным» параметрам);
 б) вентилятор независимо от температуры перемещаемого воздуха (или же плотности) имеет одну и туже объемную производительность  , при этом его массовая производительность   изменяется;
 в) при всех процессах обработки воздуха без массообмена массовый расход воздуха при изменении температуры (или же плотности) не меняется  , при этом объемный расход    изменяется.
 Что касается расчета калорифера, то все зависит от того, как построены эмпирические формулы
 по сопротивлению и теплоотдаче. Извинените за длинный ответ (это целиковый кусок), но в нем всек варианты.С уважением Московко Ю.Г.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2006, 8:29 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата если через вент летит 10000м3/ч, то через калорифер для моего региона в районе 8 с чем-то. из этого вывод что воздух в калорифере расширяется. естессна. Цитата Если я правильно понял масса через плотность и объем берется от вента, тогда масса воздуха через калорифер сохраяется тоже верно, но масса = const при любой температуре на улице только если вент стоит после нагревателя. если же вент стоит до него, то масса проходящая через калорифер будет меняться вместе с температурой на улице.  Добавлено - 12:37  ну вот, меня опередили   и Вам огромный привет Юрий Георгиевич!!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  1.9.2006, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Юрий Георгиевич, что это Вы вдруг, как гость к нам заходите? Чувствуйте себя, как дома, тем более на форуме Вы зарегистрированы.    ------------- Уважаемые LordN и Московко Ю.Г. Не хорошо народ вводить в заблуждение и уводить тему в сторону. Я уже писал, мощность вентилятора, и мощность калорифера рассчитываются по-разному. Хотя, несомненно, с познавательной точки зрения информация интересна.   Но не более того. Поскольку ни один проектировщик потребляемую мощность вентилятора никогда не рассчитывал, и не будет рассчитывать. Её всегда можно посмотреть на графике или в прилагаемой таблице, да и не нужна она.  Требуется занести в таблицу характеристик отопительно-вентиляционного оборудования  установленную мощность. Именно она интересует электриков. Нюансы конструкции и влияние различных параметров вентиляторов на их характеристику - это специфический раздел, который интересен в основном специалистам, работающим в области их производства. Думаю, здесь она не найдёт большой аудитории.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 