Siemens logo 230 RC, нужна схема подключения |
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
31.8.2006, 14:36
|
Guest Forum

|
Есть контроллер Siemens logo 230 RC и нужно подключить к нему регулирующий клапан и измерители температуры наружного воздуха и теплоносителя в подающем трубопроводе (ну и питание с заземлением конечно тоже). Короче нужно организовать погодное регулирование на теплообменнике по паровой стороне. Паспорт бегло посмотрел, понял что разобраться можно, но нужно ведь разбираться и подбирать оборудовыание (провода тож) по нагрузкам. Сам себя особо сильным в этом вопросе не считаю. Вот мне и подумалось: наверняка у кого-то валяется уже готовая такая схема. Очень хотелось бы посмотреть. Выложьте пожалуйста или на мыло киньте, если не сильно жалко. P.S.: БУДУ ОООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН откликнувшимся
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
1.9.2006, 14:40
|
Guest Forum

|
Судя по вашему сообщению Вы не специалист в данном вопросе, посему настоятельно рекомендую привлечь к выполнению этой действительно нехитрой работы спеца. Иначе возможно Ваш случай станет еще одним подтверждением поговорки "скупой платит дважды"  кстати (к сведению) LOGO! недостаточно подключить его нужно еще и запрограммировать!
|
|
|
|
|
2.9.2006, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Первое: Siemens Logo! неправльно называть контроллером, точнее будет "программируемое реле"
Второе: На этом реле реализовать Вашу задумку не получится, в своем составе он имеет таймеры, счетчики, логические компоненты и пр... пригодные для реализации замены обычной рейлейной схемы. Да в нем есть 2 аналоговых входа (из 8) есть ПД-регулятор, но реализовать сложный зависимый регулятор Вам не удастся.
Третье: Послушайте совет "witboy" и привлеките лучше знающего человека. Ну на крайний случай возьмите какое-нибудь готовое решение, с которым действительно может разобраться новичок. Для Вашей задачи из простых и отечественных (это для новичка Важно, чтобы было хорошее описание) наверное лучше взять прибор ТРМ32 фирмы ОВЕН (www.owen.ru). Правда он расчитан на работу с двумя контурами (ГВС и Отопление), но в Вашем случае будет использоваться один. Разбираться долго с ним не потребуется, всё описано,....А главное сможет справится почти любой
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
4.9.2006, 7:45
|
Guest Forum

|
Про то, что выходы релейные я прочитал, но подскажите: нельзя ли подключить через один релейный выход сигнал "больше", а через другой - "меньше" (для клапана)? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 08:47</font> Цитата(Сергей Бондаренко @ Sep 2 2006, 12:08 ) Да в нем есть 2 аналоговых входа (из 8) Т.е. 2 термометра сопротивления не зацепить?
|
|
|
|
|
4.9.2006, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
почему-же, можно зацепить два термометра сопротивления PT100.1 Вариант: Для этого Вам потребуется приобрести дополнительно нормирующие преобразователи для Ваших датчиков, которые будут преобразовывать сигнал термосопротивления в 0(4)...20мА, либо 0...10В и уже этот сигнал подвать на LOGO! у которого входы I7, I8 могут использоваться как аналоговые. В атком варианте соответсвенно датчики могут быть любые, главное иметь под них преобразователь сигнала. 2 ВариантПриобрести к Logo дополнительный модуль расширения LOGO AM2 PT100 и подключить к нему напрямую датчики c характеристикой PT100 (2шт. на один модуль). И конечно Вы можете реализовать алгоритм когда на одно реле пойдет сигнал "больше" например при уменьшении величины, и сигнал "меньше" при увеличении и наоборот. Но это будут сигналы с запаздыванием, т.е. движение в противоположную сторону будет когда уставка превысит задание в какую-либо сторону. Потребуется так же задать "мертвую" зону у задания, чтобы он не гонял клапан туда-сюда постоянно. Но в любом случае это будет два разных ПД-регулятора -один на увеличение, один на уменьшение. А единого регулятора "больше-меньше" в LOGO нет. Как получится и получится ли вообще в LOGO указанное выше сложно сказать, сам не пытался добится такого. Но посему наврадли удастся добится более-менее хорошего поддержания устаки. Пробуйте, пытаться придется долго наверное...удачи.
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
4.9.2006, 8:38
|
Guest Forum

|
Спасибо за совет. Дешевле наверное (во всех смыслах) приобрести другой регулятор, если я правильно понял?
|
|
|
|
Гость_cthutq_*
|
4.9.2006, 8:52
|
Guest Forum

|
Из 20 ma входа - 0-10 В -> стоимость 1 руб, обратно - чуть сложнее. Из "прямого" ПИД- регулятора сделать обратный -> 2 руб. Требуются знание электротехники в объеме средней школы. Цифровой вход пребразовать в аналоговый -> 1 день работы паяльником, но требуются навыки "юного радиолюбителя". Эти операции проделывались не один раз - все из-за бедности или когда надо срочно запустить линию. Если этих знаний и навыков нет - лучше пригласить специалиста или выбрать "правильное" оборудование. Удачи.
|
|
|
|
|
4.9.2006, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый Александр Евгеньевич ! Правильно ли я понимаю, что контроллер для той задачи, которую мы обсуждали в соседней теме ? Если да, то при выборе контроллера обратите внимание на одно обстоятельство - при пуске контроллер сразу же должен включаться в работу, т.е. начинать регулирование. Мне встречались контроллеры, которые при пуске сначала сначала открывают, затем закрывают клапан, а уже затем начинают регулировать. В Вашем случае этого делать не надо, иначе процесс пуска т/о будет затруднен.
|
|
|
|
|
4.9.2006, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
В Вашем случае наверное действительно обойтись готовым решением, без лишей траты и головной боли. А LOGO лучше использовать для замены релейной логики, собственно для чего он и предназначен.
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
5.9.2006, 8:41
|
Guest Forum

|
Нашелся контроллер  !!! Это ж меня заставляли на SIEMENSe делать, мол раньше всё на нем и регулировалось. Долго спорил, что такого быть не могло, и мне говорят: "Да приедь и сам посмотри" (у них в ангаре всё демонтированное оборудование валяется). Приехал, показывают шкаф управления насосами (но там, конечно, всё через SIEMENS сделано). Я говорю, мол это совсем не то. "А клапан тогда чем контролировался?" - спрашивают. Я говорю: "Ну точно не этим". В итоге порылись, и нашли еще шкафчик, а там контроллер TAC 2112 <GB>. P.S.: Но мне от этого не легче, т.к. с ним дела так же не имел, а в инете про него вообще "с гулькин нос" P.P.S.: кто, чем может... (схемку подключения бы)
|
|
|
|
|
5.9.2006, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
А что в лого два ТУДЭ нельзя было залипить? Вот вам и регулятор ...
|
|
|
|
Гость_cthutq_*
|
5.9.2006, 9:04
|
Guest Forum

|
Простите, "в порядке повышения образованности" - Siemens "бытовой" (SBT) или "промышленный" ? У них есть форум, там можете пообщаться (адреса не помню) http://www.tac-global.com/docnet/ASP/FindEng.asp - ищите здесь
|
|
|
|
|
5.9.2006, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(olg2004 @ Sep 5 2006, 09:57 ) А что в лого два ТУДЭ нельзя было залипить? Вот вам и регулятор ... Да соорудить то хоть на чем можно. Зачем пытаться перевозить грузы на Легковом автомобиле- можно конечно, но смысл и целесообразность ??? Понятно что безвыходных ситуаций не бывает, можно навертеть. Тем более человек незнаком с данной тематикой близко, зачем пытаться его заморачивать. Возмет необходимый для этого контроллер, ну ежели очень заказчик хочет то импортный.... Лучше давайте предлагать человеку "что ему использовать", дабы не морочить себе и другим голову.
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
5.9.2006, 9:11
|
Guest Forum

|
Цитата(cthutq @ Sep 5 2006, 10:04 ) Простите, "в порядке повышения образованности" - Siemens "бытовой" (SBT) или "промышленный" ? Siemens logo 230 RC - всё, что я знаю.
|
|
|
|
|
5.9.2006, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Да соорудить то хоть на чем можно. Зачем пытаться перевозить грузы на Легковом автомобиле- можно конечно, но смысл и целесообразность ??? Понятно что безвыходных ситуаций не бывает, можно навертеть. Тем более человек незнаком с данной тематикой близко, зачем пытаться его заморачивать. Возмет необходимый для этого контроллер, ну ежели очень заказчик хочет то импортный.... Лучше давайте предлагать человеку "что ему использовать", дабы не морочить себе и другим голову. Прежде чем ставить какие либо контроллеры человеку необходимо разобраться в простейшем - хотябы с контактными датчиками, свойствами обьекта регулирования и подбор необходимых алгоритмов и настроек управляющего сигнала (воздействия) ... на машины формулы 1 то же пересаживаются с картинга ... Добавлено - 10:21 Цитата Siemens logo 230 RC Для регулирования отопления по наружнему воздуху и тепловому графику данный ПЛК не подойдет т.к. не несет в себе функций задатчика и измерителя температуры ...
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
5.9.2006, 9:24
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Sep 5 2006, 10:16 ) Прежде чем ставить какие либо контроллеры человеку необходимо разобраться в простейшем Программировать его будут специалисты, подключать - тоже, а мне просто нужна стандартная схема (наружная Т, подача Т, рег. клапан) для подшивки в проект. Ни каких нововведений не планируется. Ваши замечания верны, но потому я и прошу схемку, а не напутствия. P.S.: Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь... Спасибо Добавлено - 10:28 Цитата(olg2004 @ Sep 5 2006, 10:16 ) Для регулирования отопления по наружнему воздуху и тепловому графику данный ПЛК не подойдет т.к. не несет в себе функций задатчика и измерителя температуры ... Выше об этом уже говорено, не стоит повторяться  . Я уже сообщил, что контроллером будет TAC 2112, а не siemens/
|
|
|
|
|
5.9.2006, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата для подшивки в проект с этим поаккуратней - потом кому - то это придется налаживать ... типовухи не будет - у вас сложный обьект с паром там кроме регулирования еще и защит должно быть понапихано не меряно...
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Написал-удалил-пишу снова, и все-таки Вам нужен либо контроллер из серии Synco100 от Сименса СБТ, либо ECL100 от Данфосса
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
8.9.2006, 8:01
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ Sep 7 2006, 16:19 ) Вам нужен либо контроллер из серии Synco100 от Сименса СБТ, либо ECL100 от Данфосса Что нужно БЫ - это не то, что есть у заказчиков уже. Вот и приходится вертеться, как белка. Всё приходится делать на старье (на прежнем оборудовании)
|
|
|
|
Гость_cthutq_*
|
8.9.2006, 8:46
|
Guest Forum

|
Ситуация знакомая и понятная. И все-таки, может пригласить специалиста и поделиться деньгами. Вдруг дешевле выйдет ?
|
|
|
|
|
8.9.2006, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Логу можно использоать как ПЛК для логики всего щита - из регуляторов взять омроны E5CN...
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
8.9.2006, 11:03
|
Guest Forum

|
Я уже так и сделал  Только схему мне делает КИПовец, а программить будет др. чел.
|
|
|
|
|
8.9.2006, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Только схему мне делает КИПовец, а программить будет др. чел. Это как? Один пуговицы пришивает - другой все остальное... Вот обплюется тот кто потом налаживать будет ...
|
|
|
|
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
|
8.9.2006, 11:46
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Sep 8 2006, 12:06 ) Вот обплюется тот кто потом налаживать будет ... Абсолютно с вами солидарен. Но схема - пректная часть (моя), а программа - другое дело (по их мнению). Я думаю попробуют поковыряться и обратятся опять же ко мне. Я пытался растолковать что от прошивки и зависит подключение, но увы... Добавлено - 12:49 Подскажите, можно ли на контроллер ТАС 2112 подключить датчик уровня (или реле ур.) конденсата в теплообменнике, чтоб при подтоплении теплообменника контроллер открывал рег. клапан независимо от регулирования? Если ДА, то на какие входы?
|
|
|
|
|
8.9.2006, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Абсолютно с вами солидарен. Но схема - пректная часть (моя), а программа - другое дело (по их мнению). Я думаю попробуют поковыряться и обратятся опять же ко мне. Я пытался растолковать что от прошивки и зависит подключение, но увы... Если сложности с логической схемой - выдайте им релейную с привязкой по входам... переделать ее будет не трудно ...
|
|
|
|
|
  |